Здравствуйте, помогите пожалуйста советами.

2х комнатная квартира, дом П-3М. Электрический щиток стоит в коридоре. Делаем ремонт, уже давно и начали с конца, т.е. сначала ремонт в туалете/ванной, потом в жилых комнатах. Теперь вот подошли к началу и собираемся ремонтировать кухню и коридор.

В комнатах осталась старая проводка, только немного добавили и перенесли розетки.

В коридоре есть желание перенести щиток с одной стены на другую, ближе к двери. Плюс сделать новый ввод и новую проводку для кухонной электрики. В кухню новую проводку вести планирую по потолку. Дальше собственно вопросы :)

Вместо старого щитка хочу поставить небольшую коробку, в ней соединить старые хвосты (алюминий) от света и комнатных розеток с хвостами к новому щитку (медь). Чем лучше соединять провода? Достаточно ВАГов или нужно паять?

Есть ли возможность найти вводные провода старой проводки (свет + розетки в комнатах), вытащить из существующих каналов и в новое место завести? Если да то где искать?

Или старую входную проводку просто похоронить и заводить новые провода? Если да, то какое сечение для света и для розеток? К чему их подключать в подъездном щитке?

Немного сумбурно наверно, готов отвечать на вопросы.

Сергей.

Вместо старого щитка хочу поставить небольшую коробку, в ней соединить

Можно

 

 

старые хвосты (алюминий) от света и комнатных розеток с хвостами к новому щитку (медь)

Вот это не надо - какой смысл. Либо наращивать тем же алюминием (напр. через гильзы обжимные) либо прокладывать от начала до конца медь.

 

Достаточно ВАГов ... ?

Ваги для алюминия не стоит применять, во всяком случае на розетки точно - довольно часто горят при хорошей нагрузке.

Есть ли возможность найти вводные провода старой проводки (свет + розетки в комнатах), вытащить из существующих каналов и в новое место завести? Если да то где искать?

Попробовать можно (см. в распред коробках, с крышечками такие, под потолком обычно), но если есть возможность перебросить полностью, лучше сразу заменить на медь.

какое сечение для света и для розеток?

Автомат до 10А защищает медь в 1,5мм2, 16А - 2,5мм2.

Распредкоробки еще можно найти,но вот вытащить старые от- и до- коробок и кинуть там же новые это из области фантастики. 

(изменено)
Распредкоробки еще можно найти,но вот вытащить старые от- и до- коробок и кинуть там же новые это из области фантастики. 

Нет, имел ввиду достать старую проводку и в новом канале до нового щитка ее прокинуть. Но уже понял что проще старую просто нарастить. 

Либо наращивать тем же алюминием (напр. через гильзы обжимные)

Подскажите подробней про  гильзы для алюминия.

выбираю :) вариант нарастить оба конца старой проводки и все это в новый шкаф. А из коридора только один ввод кинуть для кухни. 6мм2 хватит для этого? Потребители на кухни вроде стандартные будут: Плита + духовка (2 розетки, 1 провод 3,5мм2) , посудомойка (2,5мм2), холодильник (2,5мм2), сколько то розеток на стенах (2 провода на разные стены по 2,5 мм5), микроволновка обычная, в одну из розеток будет включаться.

Так будет нормально?

И подскажите какое УЗО поставить (и надо ли) для кухонной разводки? И нужно ли добавить УЗО к старой проводке/разводке, сейчас там 2 автомата - свет и розетки.

Изменено пользователем MatrasMSA

Если кидать новую линию на кухню,то нужно кидать как минимум две. Одну на плиту с автомата на 32 или 40А (в зависимости от мощности плиты) сечением 4 квадрата и вторую на остальные розетки с автомата на 16А. На розеточную линию УЗО на 16А 30мА.

Подскажите подробней про  гильзы для алюминия

Это трубка из алюминия. В неё вставляются зачищенные (и в идеале смазанные спец пастой) соединяемые жилы (из алюминия), если в просвете гильзы остаётся свободное место, его заполняют обрезками этой же жилы. После заполнения гильзы, она обжимается специальными прессами (вам хватит ручных механических, напр. ПК-16) и изолируется. Соединение возможно встык и ответвлением, зависит от диаметра имеющихся гильз и соединяемых жил.

Количество прожимов на одной жиле - минимум 2.

Гляньте здесь для общего образования несколько устаревший документ https://homemasters.ru/docs/categor.../vsn-139-83/- п.2.2 (сейчас применяют более современный и простой инструмент).

Минимальный диаметр алюминиевых гильз не скажу (точно есть 16 и 10мм2), на медь есть и 1,5мм2 и 2,5мм2 (в принципе на алюминий можно ставить лужёные гильзы, но практики такого применения их у меня нет).

В итоге склоняюсь вот к такой схеме, на рисунке. Покритикуйте :)

Вводной автомат еще не решил где ставить, пока нарисовал его в щитке в коридоре, но может в итоге поставлю его в квартире.

Продолжают быть вопросы.

Какой провод кидать от коридорного щитка в квартиру: 6мм, 8мм или 10мм ?

Какой провод кидать от щитка для плиточных розеток (варочная+духовка): 3,5мм, 4мм или 6мм? На форуме показания на этот счет путаются.

Какой провод кидать к холодильнику? Пишут что можно 1,5мм, с чем это связано? Экономия и/или целесообразность?

Какой провод кидать для вытяжки? И какой для нее автомат? И вообще нужен ли для вытяжки отдельный автомат?

Правильный индекс автоматов выбрал?

И дурацкий вопрос :) К одному автомату можно же подключить 2 провода для розеток на разные стены? 

post-99036-0-14278400-1426776260_thumb.jpg

Какой провод кидать от коридорного щитка в квартиру
6 квадратов хватит, 10-ка конечно лучше,с запасом,но замучаешься тянуть и в щиток пихать.
Какой провод кидать от щитка для плиточных розеток (варочная+духовка)
Еще раз повторяю - на варочную отдельную линию 4 кв., на розетки линии 2,5 кв. (есличо 3,5 квадрата нет таких кабелей, разве что бракованная четверка)
Какой провод кидать к холодильнику?
Если на холодильник будет отдельная линия с автоматом на 6-10А,то достаточно будет 1,5 квадрата, но если есть желание и возможность,то 2,5 кв. будет с запасом.
И вообще нужен ли для вытяжки отдельный автомат?
ИМХО,не нужен.
К одному автомату можно же подключить 2 провода для розеток
Можно.
Еще раз повторяю - на варочную отдельную линию 4 кв., на розетки линии 2,5 кв.
Еще раз уточню. На варочную панель кидать отдельный провод 4мм (от нового щитка), а на духовой шкаф 2,5 мм (от нового щитка). Так? И оба этих провода на один автомат 32А, так?
Если на холодильник будет отдельная линия с автоматом на 6-10А
Да, линия будет отдельная, автомат все-таки 6А или 10А ставить?
ИМХО,не нужен.
Т.е. можно вытяжку на тот же автомат что и розетки? Автомата на 16А на это все хватит? Возможными потребителями на нем будут - вытяжка, микроволновка, чайник.

Забыл спросить - какое УЗО ставить на входе? На картинке у меня вопросы про него. 

На варочную панель кидать отдельный провод 4мм (от нового щитка), а на духовой шкаф 2,5 мм (от нового щитка). Так?
Да
И оба этих провода на один автомат 32А, так?
Нет, на разные. 4мм2 на 32А, 2,5мм2 - на 16А.
Да, линия будет отдельная, автомат все-таки 6А или 10А ставить?
Если в эту розетку ничего другого включать не планируете в принципе, можно ставить меньше 16А, а номинал зависит от мощности холодильника (но учитывайте что у него движок в момент пуска жрёт большой ток и  например, тип автомата В, взятый в номинал мощности холодильника,, может срабатывать) 
можно вытяжку на тот же автомат что и розетки?
Если группа общая розеточная, то да.  Автомата 16А хватит. 
какое УЗО ставить на входе?
Номиналом по току не менее вводного, т.е. у вас 40А, дифф ток - 30мА.
Если группа общая розеточная, то да.  Автомата 16А хватит. 
Про розеточную группу не понял. Планирую так. Автомат на 16А. От него 1 провод на одну сторону кухни, на нем будут висеть несколько розеточныхных групп, напримет так: 1 отдельная розетка для микроволновки, 1 отдельная розетка для вытяжки, 2 розетки в углу, розетки по середине стены. От этого же автомата 2ой провод на другую стену кухни, на нем будут: 2 розетки в углу и 2 розетки по середине стены.

Так будет нормально?   

От него 1 провод на одну сторону кухни, на нем будут висеть несколько розеточныхных групп, напримет так: 1 отдельная розетка для микроволновки, 1 отдельная розетка для вытяжки, 2 розетки в углу, розетки по середине стены. От этого же автомата 2ой провод на другую стену кухни, на нем будут: 2 розетки в углу и 2 розетки по середине стены
Давайте немножко пофантазируем и посмотрим что вы будете включать в перспективе в эти розетки. Т.е. надо определиться хватит вам 16А автомата или лучше поделить эти розетки на два автомата.
Давайте немножко пофантазируем и посмотрим что вы будете включать в перспективе в эти розетки.
Давайте. Еще болеее подробно. 

1 отдельная розетка (микроволновка), 1 отдельная розетка (вытяжки), 2 розетки в углу и 2 розетки по середине стены (в одной из них чайник, остальные резерв для кухонных приборов, например миксер, мясорубка и т.п.). От этого же автомата 2ой провод на другую стену кухни, на нем будут: 2 розетки в углу (телевизор + резерв) и 2 розетки по середине стены (резерв, например зарядка от телефона или иногда пылесос :) ).

микроволновка, чайник и мясорубка (а если ещё иногда и пылесос :) ) то это точно две линии и два отдельных автомата

микроволновка, чайник и мясорубка (а если ещё иногда и пылесос ) то это точно две линии и два отдельных автомата
Ок, и сам вижу что не складывается :) Разделю на 2 автомата по 16А линии на разные стены.

А можете подсказать что сразу нужно купить чтобы все это в щитке собрать? Щиток буду брать на 24 юнита (8 кухоных юнитов + 7 старых было раньше). Что еще нужно к щитку купить (всякие рейки, планки, шины и т.п.) чтобы по 100 раз не бегать в магазин? :)

Еще вопрос. Стиралка стоит в ванной, сейчас появилась возможность подключить ее по уму. От нового вводного автомата вешаем УЗО 16А/10мА + Автомат C16 и провод к стиралке NYM 3x2,5мм. Так правильно?

Так правильно?
Правильно. 
что сразу нужно купить чтобы все это в щитке собрать?
Сначала надо утвердить окончательный вариант схемы щитка,а потом уже видно будет что потребуется ;)

Вы ещё с "землёй" определитесь. Сделайте крупные фото старого щитка, надо посмотреть как сделано подключение.

Сначала надо утвердить окончательный вариант схемы щитка
Эт правильно :) Например, задумался, нужен ли двухполюсной вводной автомат на моей схеме? Может я его по ошибке нарисовал и хватит однополюсного? 

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.