Доброго времени суток всем уважаемым участникам форума. Много читал про УЗО (много думал). Хотел спросить, вроде как нет однозначности, кто-то пишет что можно ставить, кто-то что нельзя. Есть окончательно сформировавшийся ответ (который я просто не нашел) на вопрос - можно ли ставить УЗО в TN-C сети?

 

PS: В данный момент сеть в доме двухпроводная, я делаю новую проводку трехжильную, PE у меня соединяются на шину, но в потребителях я ее оставил "на весу". Вроде правильно сделал.


  • 0

#2   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 08 Июнь 2015 - 07:43

Можно ли ставить УЗО в TN-C сети?
Нужно.

PE у меня соединяются на шину, но в потребителях я ее оставил "на весу". Вроде правильно сделал.
Да, на перспективу заложили правильно. Когда в будущем заменят стояки на TN-S, подключите PE. А пока УЗО отработает по факту удара человека и с большой вероятностью его спасёт.