Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
drongo

Кабель для подключения загородного дома к электро сети?

Рекомендуемые сообщения

drongo

Добрый день! Необходимо подключить загородный дом к линиям электросетей. Хочу спросить каким кабелем лучше сделать это подключение до счётчика.В доме разводка освещения сделана кабелем NUM 3x1.5, розетки подключены кабелем NUM 3x2.5. На кухне плита кабелем 3х6. В доме будет дизельная котельная и возможно простенькая вентиляция. Дом на шесть комнат. На самой линии есть ограничение и 5 киловат это наверное предельный потолок, может даже меньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

самое главное не написали - растояние от опоры до дома? воздушка или кабель(под землёй)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
drongo2

самое главное не написали - растояние от опоры до дома? воздушка или кабель(под землёй)?

Расстояние от дома до столба примерно 4-5 метров. Думаю пустить несущую проволоку, а к ней прицепить кабель. Соответственно всё по воздуху. :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

да только СИП дёшево и сердито (и проблем знать не будете) главное он изолирован, при внешних работах вероятность поражения эл. током не большая :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
drongo2

Спасибо! И ещё уточнение, у меня на стене дома, нужно будет поставить ещё автомат. Получается что СИП нужно дотятуть только до автомата, а от автомата и до счётчика нужно будет уже другой кабель? Или этот отрезок тоже сипом тянуть? Какое сечение для кабеля? (10 мм2)?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а зачем автомат на стене? натягиваете СИП от столба до стены дома им же вводите внутрь через стену а там уже вводной автомат и счётчик а от него куда угодноставить на внешней стене вам дорого выйдет ( ip64 для вводной коробки)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
drongo2

а зачем автомат на стене? натягиваете СИП от столба до стены дома им же вводите внутрь через стену а там уже вводной автомат и счётчик а от него куда угодноставить на внешней стене вам дорого выйдет ( ip64 для вводной коробки)

ГРЩ у нас планируется на цокольном этаже, а ввод в дом на уровне второго этажа. У всех соседей стоят автоматы на улице.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
drongo2

Понял, значит если нет специальных требований, то можно выпонить ввод в дом кабеля без наружного автомата. :) И довести его до грщ без разрывов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ГРЩ у нас планируется на цокольном этаже, а ввод в дом на уровне второго этажа. У всех соседей стоят автоматы на улице.

труба со сгоном - сгон заводите в цоколь и в ней от 2 этажа до ГРЩ провод

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×