Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Вопросы по переносу щитка в квартиру.

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Здравствуйте.

Хочу перенести автоматы из подъезда в квартиру. Дом 12эт. Панельный 77года, трешка, лампочки все стоят энерго сберегающие. Набросал схему. Буду использовать старую алюминиевую проводку и хочу кинуть 4 новые линии. Есть вопросы:

1. На входе стоит пакетник: ПВМ2-25, я так понимаю он на 25А. Какое УЗО ствать? 32А 30ма или 25А 30Ма?

2. Хватит ли одного УЗО на эту схему?

post-101687-0-36181300-1439352391_thumb.jpg

Вопросы для уточнения:

1.Какие сейчас стоят автоматы после пакетника? И вообще неплохо бы фото существующего щитка и схему.

2.В квартире газ или электроплита?

3.Какие потребители будут на старой алюм.проводке?

Для выше преведенной схемы вводной на 25А маловат будет,нужно точно определить какой вводной можно ставить и уже отсюда плясать дальше.

Вопросы для уточнения:

1.Какие сейчас стоят автоматы после пакетника? И вообще неплохо бы фото существующего щитка и схему.

2.В квартире газ или электроплита?

3.Какие потребители будут на старой алюм.проводке?

Для выше преведенной схемы вводной на 25А маловат будет,нужно точно определить какой вводной можно ставить и уже отсюда плясать дальше.

1. Сейчас стоит два древних автомата.

2. Газ

3. На старой проводке остается свет, телевизор, ноутбук, и розетки в 2 комнатах, особо не нагруженные(зарядка телефонов)

Хочу забрать провода со счетчика в квартиру там поставить новые автоматы и вернуть на площадку к алюминию. Вводной менять не буду, останется пакетник.

Водонагреватель будет использоваться только летом когда воду отключат и конечно же без включения других мощных электроприборов.

post-101687-0-44336100-1439431876_thumb.jpg

На духовку и накопительный водогрей, обычно, хватает 16 ампер и, следовательно, кабеля с жилой 2.5.

УЗО лучше 32А. 

Может и одно узо будет корректно работать, но если есть возможность поставить хотя бы два, будет только лучше.

УЗО то будет корректно работать, а вот причину срабатывания при этом где искать? :) Поэтому полностью поддерживаю предыдущего оратора :)))) Одно УЗО поставить на старую проводку, второе - на новую.

Поддерживаю предыдущих ораторов про УЗО :D ,но в добавку предлагаю заменить 20-амперные автоматы на 16-ти.

но в добавку предлагаю заменить 20-амперные автоматы на 16-ти.
А я тогда что предлагал?  :noddle:  :)
(изменено)

водонагреватель у меня проточный 3,5 кВт

А что на электро-духовку достаточно 2,5 мм2?

Изменено пользователем DaGuTa
водонагреватель у меня проточный 3,5 кВт
Тогда оставляем как на схеме.
А что на электро-духовку достаточно 2,5 мм2?
Достаточно. Разумеется в паре с автоматом на 16
УЗО лучше 32А.

Только надо будет такое еще поискать, если вы , конечно, не про китайские.

Ставьте УЗО 40А, тем более что цена между 25 и 40 А, как правило очень маленькая.

водонагреватель у меня проточный 3,5 кВт

Толку от такого проточника будет мало.

На старые алюминиевые линии поставьте автоматы В10

Толку от такого проточника будет мало.

Такой проточник греет до 34-35 градусов, летом более чем достаточно принять душь!

Только надо будет такое еще поискать, если вы , конечно, не про китайские.

Что не так с китайскими автоматами марки ИЕК?

Что не так с китайскими автоматами марки ИЕК?
Да с ними всё не так :) Нет, правда, лучше взять что-нибудь более достойное: АББ, шнайдр, сименс, дженирал электрик, мерлин жерин... короче в этом духе, не знаю что у вас продаётся.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


      • 92 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.