Jump to content
Forum about repair and construction
Sign in to follow this  
alcofribas

Заземление ванной.

Recommended Posts

Можно ли заземлить чугунную ванну, прокинув из ближайшей распред-коробки 2,5 мм PE-провод примотать его к ножке? Безопасно ли это? Есть ли в этом какой-то смысл. Возможности организовать полноценную ДСУП нет, уже все обложено плиткой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смысл не просто в заземлении, а в уравнивании потенциала всех находящихся в доступности к прикосновению и могущих оказаться под напряжением проводящих элементов и заземлённых конструкций в одном помещении. Если у вас нет водонагревателей/стиральных машин/розеток в ванной и металлических стояков, по идее и заземлять не нужно.

Если потенциально напряжение на мет поверхностях в ванной может оказаться, сделайте аналог КУП прямо в распредкоробке, только чтоб была лучевая схема (все указанные поверхности подключались в одной точке) и жила, идущая без защиты или не в составе кабеля, была сечением 4мм2.

Share this post


Link to post
Share on other sites

То есть заземлять одну только ванну смысла не имеет? А откуда вообще может появится напряжение на ванне, смесителе или полотенчике?

Share this post


Link to post
Share on other sites

От нарушителя-соседа, через металл трубы и отчасти через воду.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

×
×
  • Create New...