Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Схема электрощитка для 4-комнатной квартиры

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Здравствуйте, гопода профессионалы.

Сам я не электрик, поэтому хочу у вас посоветовать на счет схемы вот такого вот щитка. 

Квартира 4-комнатная

Свет диодный

Щиток на 36 или 39 позиций

Розетки на балконе не предполагаются.

Немного не уверен на счет номиналов УЗО и номинала автомата для посудомойки.

Проводка будет проводиться по потолку в гофре.

Развет коробки под потолком. 

Кто какое мнение имеет по поводу данной схематики? Ничего выбивать не будет?

В принципе могу отказаться от света на балконе, зато может освободится 1 место под третье узо во втором ряду (если кондиционеры вниз вместо балконов)

Щиток.pdf

post-103691-0-93536800-1453584408_thumb.png

а зачем на мойку и духовой шкаф автоматы на 25А ?

ну потому и спрашиваю.  :noddle:

Тогда и УЗО на них можно поставить поменьше номиналом.

И еще, если я правильно понимаю, у обоих УЗО и потребителей должна быть отдельная нулевая шина, куда ничего лишнего не приходит.

Правильно? А то мне тут один электрик начал отговаривать от УЗО, мол будет постоянно выбивать. Ведь если все правильно подключить, то ничего же не должно отваливаться. А все что не на УЗО, то все на общий ноль.

и еще вопрос:

может свет балконов повесить на ввод, который относится к свету прилегающей комнаты? 

Тогда освободятся 3 позиции, и можно будет поставить еще 1 узо, например чисто на розетки детской комнаты. 

post-103691-0-73178800-1453616124_thumb.png

Тогда и УЗО на них можно поставить поменьше номиналом.
Это вряд ли. В твоей схеме и сейчас номиналы УЗОшек маловаты. Номинал УЗО должен быть больше или равен сумме номиналов автоматов,находящихся после УЗО.
если я правильно понимаю, у обоих УЗО и потребителей должна быть отдельная нулевая шина, куда ничего лишнего не приходит.
Правильно понимаешь. 
может свет балконов повесить на ввод, который относится к свету прилегающей комнаты?
А что за балконы то? И куда на них столько света?? ;)  

Это вряд ли. В твоей схеме и сейчас номиналы УЗОшек маловаты. Номинал УЗО должен быть больше или равен сумме номиналов автоматов,находящихся после УЗО.

А что за балконы то? И куда на них столько света?? ;)

да обыкновенные балконы, застекленные. Розетку туда выносить не вижу смысла, так как балконами не пользуемся, только покурить.

Поэтому решил объединить группу света комнаты со светом балкона. Тем более везде будут стоять диодные источники света.

Раз убрал группы для света, то вставил еще один отдельный узо для детской комнаты. (свет в комнате и балконе, розетки, кондиционер).

А групповые УЗО получились на 63А, так как сумма по каждой группе равна 56А.

Ну и входной противопожарный УЗО поднял до 100А. Правильно?

А также перераспределил автоматы, чтобы каждая комната была в столбец, сверху свет, по центру розетки, внизу все что под УЗО и остатки для кондиционеров.

И еще вопрос.

Рейки планируется раскидать через гребенку.

От УЗМ получается пойдет сдвоенный гибкий провод на верхнюю рейку и на среднюю.

Как вообще будет правильно подать фазу на все рейки, точнее на те места, где будут автоматыю

post-103691-0-15423000-1453641471_thumb.png

ну потому и спрашиваю.  :noddle:

судя по схеме - чего то читал и узнавал :) , поэтому и спрашиваю, на ПМ идёт стандартная розетка 16А, а вот духовка - это от твоих хотелок зависит, если с пиролизной очисткой то и 25А может не хватить, а если стандартная духовка (с грилем и наворотами по выпеканию) то те же 16А и стандартная розетка

просто нельзя ставить обычную розетку (на 16А) и автомат 25А

Ну и входной противопожарный УЗО поднял до 100А.
Достаточно будет номинала как у вводного автомата. 
Достаточно будет номинала как у вводного автомата. 
КМК, именно с этого и стоило начать)) ТС, какой номинал вводного?

Достаточно будет номинала как у вводного автомата.

мне тут подсказали, что противопожарный должен стоять ДО вводного автомата, а вводной у меня в подъездном щитке планируется. Поэтому смысла ставить

 

КМК, именно с этого и стоило начать)) ТС, какой номинал вводного?

на 32

противопожарный должен стоять ДО вводного автомата

Нет, он может стоять и после вводного. Кста, на 300, для квартиры, кмк, многовато, достаточно будет и на 100мА.

на 32

Ну вот, значит все узошки можно, если бренд хороший, брать так же на 32А, если бренд так себе, то на шаг больше.

Нет, он может стоять и после вводного. Кста, на 300, для квартиры, кмк, многовато, достаточно будет и на 100мА.

Ну вот, значит все узошки можно, если бренд хороший, брать так же на 32А, если бренд так себе, то на шаг больше.

я так понимаю должен стоять селективный?

я почему тут сам спрашиваю все и уточняю, потому что у меня ощущение, что в нашем городе нет нормальных электриков.

Один мне тут стал лечить, что без PE заземления УЗО работать не будет и стал разводить меня на проведение заземления в многоквартирном доме.

Другой говорит поставить можем, но от диодных ламп УЗО будет постоянно выбивать... короче сколько звонил, все не любят узо или не понимают за чем оно...

должен стоять селективный?
Тут опять вопрос  терминологии. На мой взгляд не должен быть именно, но лучше если это будет селективный.
что без PE заземления УЗО работать
при правильном монтаже, всё будет работать нормально.
но от диодных ламп УЗО будет постоянно выбивать...
Тоже бред)) 

мне тут подсказали, что противопожарный должен стоять ДО вводного автомата

Нет, он может стоять и после вводного. 

хрен там - оно (оно моё - устройство) должно стоять только после, узо как любой потребитель надо защищать

все не любят узо или не понимают за чем оно...

нееее - просто не любят, узо выявляет любые косяки проводки - кто же признает??? проще сказать узо гавно :D

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 88 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.