#91   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 29 Март 2016 - 23:39

ну тогда ставь любые


  • 0

#92   Инженегр-строитель

Инженегр-строитель
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 164 сообщений
  • 9 спасибо
  • питер
  • 0

Отправлено 30 Март 2016 - 01:01

ну тогда ставь любые
будет иметь смысл ставить 6кА на входной и 4.5кА остальные или они должны согласовываться?
  • 0

#93   Инженегр-строитель

Инженегр-строитель
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 164 сообщений
  • 9 спасибо
  • питер
  • 0

Отправлено 30 Март 2016 - 01:45

короче с такими проводами - в розетках, новые которые отключай провод заземления (во избежание неприятного)
начал провода выбирать и тут меня осенило - а может мне двух жильным кабелем протянуть, если все равно заземления нет? насчитал под 150м кабеля примерно пополам на свет и розетки. разница почти в два раза 2500-3000р разница :idiot:  
  • 0

#94   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 30 Март 2016 - 04:06

теорию о том что падать и с узо и без него я давно как аксиому твержу
Ты пАдаешь, когда конкретно звезданёт (опасно), УЗО именно от этого защищает (чем больше ток, тем быстрее оно отрабатывает), т.е. риск упасть от удара сильно меньше. :)

В ПУЭ написаны рекомендации для эл.установок с заземлением "TN-S/TN-C-S" (влажные, розетки и дети), соотв. если заземления нет "TN-C"  - требования должны быть жёстче. Получить на корпус светильника фазу вполне реально.


и тут меня осенило
Если не работаете на перспективу - здравое решение. Иначе - в конце концов сделают реконструкцию стояков, а вы "как дурак" будете сидеть без заземления, либо всю проводку заново переделать.

"Вчера были по пять, но большие, ну очень большие. А сегодня маленькие - но по три..." ;)


  • 0

#95   Инженегр-строитель

Инженегр-строитель
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 164 сообщений
  • 9 спасибо
  • питер
  • 0

Отправлено 30 Март 2016 - 04:45

Иначе - в конце концов сделают реконструкцию стояков
не знаю какая практика на этот счет у нас существует, но мне кажется это из разряда фантастики. 
  • 0

#96   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 30 Март 2016 - 07:03

1. "Что посеешь, то пожнёшь".

2. "Хозяин - барин."

:)


  • 0

#97   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 30 Март 2016 - 17:18

с хрена ли в 2 раза? разница, не будь жмотом :) (если ближайшие 5лет нет желание от этой квартиры избавится)

по поводу фантастики - сейчас инфа открытая идёшь в фонд кап ремонта и просишь сроки проведения ремонтных работ на вашем доме


Получить на корпус светильника фазу вполне реально.

согласен полностью, но я своими руками проверял узо 1 раз :D - дергает, достаточно ощутимо что бы слететь с лестницы когда ты пытаешься поменять лампочку

результат без узо будет такой же :D ни какой хватательный рефлекс мою падающую тушку не удержит


  • 0

#98   Инженегр-строитель

Инженегр-строитель
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 164 сообщений
  • 9 спасибо
  • питер
  • 0

Отправлено 30 Март 2016 - 18:07

сейчас инфа открытая идёшь в фонд кап ремонта и просишь сроки проведения ремонтных работ на вашем доме
хаха, действительно, даже есть сайт с поиском по адресу. у меня значится ремонт на 2021-2023 год. во-первых, что-то мне подсказывает что даже тогда ничего капитально чинить не будут, а во-вторых, к тому времени надеюсь, что эта квартира и ее проводка будет уже не моей проблемой. 
  • 0

#99   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 30 Март 2016 - 22:50

ну интуиция у тебя хреновая :D  меняют и не поверишь довольно придирчиво принимают результаты кап ремонтов (меня туда работать звали :) )


  • 0

#100   Инженегр-строитель

Инженегр-строитель
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 164 сообщений
  • 9 спасибо
  • питер
  • 0

Отправлено 30 Март 2016 - 23:26

купил со скидкой 2*2,5 по 16р за метр.

меняют
даже если это правда и даже если они в начале срока будут это делать, то емае, двадцать первый год :)
  • 0

#101   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 31 Март 2016 - 09:33

я с ужасом думаю, что ты мог взять за такую цену, либо тебе безумно повезло :D


  • 0

#102   Инженегр-строитель

Инженегр-строитель
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 164 сообщений
  • 9 спасибо
  • питер
  • 0

Отправлено 31 Март 2016 - 18:19

ввг-пнг(а) распродажа какая-то в кастораме и леруа конкретно на мотки по 20м - 323р.

 

еще пара вопросиков появилось - если у меня весь кабель теперь 2,5, то автоматы ставить 10А на свет не имеет смысла? тем более что они дороже хехе (взял все автоматы на 6кА легран).

 

еще заметил, что мой горе электрик при купленных проводах 2,5 И 1,5 кинул кабель на су 1,5 - на 4 освещения, электрический полотенцесушитель и 3 розетки, включая одну коридорную. получается надо ставить на 10А автомат уже сюда? теперь уже боюсь, что может и выбивать его, теоретически по крайней мере. или забить болт и оставить 16А, просто держа в голове, что кабель чуть тоньше?


  • 0

#103   Инженегр-строитель

Инженегр-строитель
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 164 сообщений
  • 9 спасибо
  • питер
  • 0

Отправлено 01 Апрель 2016 - 20:28

вешал сейчас новый светильник в ванной и обнаружил напряжение на корпусе, ппц. в выключенном состоянии. т.е. я так понимаю это с земли притекло.

 

верняк - разобрал корпус, отсоединил землю - на ней наводка. кстати, подозрительно - в туалете земля болтается неподключенная и на ней ничего нет.


  • 0

#104   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 01 Апрель 2016 - 21:22

не ну ты пипец какой упрямый :D  - тебе 23 марта сказал отключи все земли (проверь всё где может быть)


  • 0

#105   Инженегр-строитель

Инженегр-строитель
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 164 сообщений
  • 9 спасибо
  • питер
  • 0

Отправлено 01 Апрель 2016 - 21:50

я так понял по словам "выгорание" чего-то там, что на земле напряга будет в каком-то экстренном случае, а не постоянно :(

 

и что там по поводу 10А автоматов, что я вчера писал? :)


  • 0

#106   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 01 Апрель 2016 - 22:41

неееее, при отгорании нуля там сразу чуть ли не до 380В

если у тебя подключены провода даже только c одной стороны к розетке или светильнику, то у тебя будет возникать наведённое - которое щипает (иногда неприятно) 

как у тебя сейчас - ты даёшь на корпуса всех приборов потенциал ноля, он в старых домах всегда отличается от потенциала заземлённых проводников (трубы газ, отопление и вода) при прикосновении тоже может долбануть

выбирай сам - нужен тебе такой экстрим? 


по поводу 1,5мм2 а не 10А 

по пуэ - допускается долговременное прохождение тока 16А по проводу 1,5мм2, ноооооо! для принятия решения тебе надо проверить свой провод, измерить его сечение, почему последнее время все вменяемые советуют 10А на 1,5 и 16А на 2,5мм2??? да только потому что провод стал тоньше и при надписи 2,5 там если 2мм2 есть - то хорошо


проверь либо микрометром, либо штангенциркулем с точностью 0,05мм тогда решим, больше 1,3 (провод ГОСТовский) можешь оставить 16, 1-1,1 что намного чаще, ставь 10, лучше  лишний раз включить его - чем спалить провод 


  • 0

#107   Инженегр-строитель

Инженегр-строитель
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 164 сообщений
  • 9 спасибо
  • питер
  • 0

Отправлено 01 Апрель 2016 - 23:31

померил сечение - 1,2, т.е. площадь где-то 1,13. да, буду ставить 10А автомат.

 

померил заодно новый скидочный ввг 2,5 - написано гост - площадь вышла 2,27 примерно. ну на 16А норм с небольшим запасом.


  • 0

#108   Инженегр-строитель

Инженегр-строитель
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 164 сообщений
  • 9 спасибо
  • питер
  • 0

Отправлено 22 Апрель 2016 - 16:58

ура, товарищи! :hi: все встало даже на старое основание - моя конструкция из профилей не пригодилась, хотя я ее уже собрал.

Скрытый текст


  • 0

#109   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 22 Апрель 2016 - 17:24

А фен-шуй где? ;)


  • 0

#110   Инженегр-строитель

Инженегр-строитель
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 164 сообщений
  • 9 спасибо
  • питер
  • 0

Отправлено 22 Апрель 2016 - 17:29

не знаю :(


  • 0

#111   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 22 Апрель 2016 - 17:34

Надо навести,пока еще есть возможность. :broom:


  • 0

#112   Инженегр-строитель

Инженегр-строитель
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Апрель 09
  • 164 сообщений
  • 9 спасибо
  • питер
  • 0

Отправлено 22 Апрель 2016 - 17:44

а что именно не так? я же не сам делал - не очень понимаю. ну кривовато, ну не по центру, а что еще и что можно переделать?


  • 0

#113   KGB

KGB
  • Offline
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 22 Апрель 2016 - 18:03

Надо навести,пока еще есть возможность.
Ты бы видел какой бардак у меня в щитке)))))))))))))) Фешуист, млин))) 
  • 0

#114   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 22 Апрель 2016 - 18:26

Ты бы видел какой бардак у меня в щитке
Тсссс! А то разберут на цитаты и будут потом носом тыкать - дескать,вон,даже у КГБ бардак. :D  