Вводной кабель

Рекомендуемые сообщения

w1nn1ep00h

В продолжении темы - Ввод в квартиру многоэтажного дома 3-х фазного провода
Решил делать через орехи 10 квадратов меди на счетчик. Но чтобы оставить свой проект с 3-х фазкой и в будущем не затратно перейти на нее появилась мысль после счетчика 10 квадратов расщепить на 3 по 6 квадратов защитить все это вводным автоматом  В50А, а провода на 6 квадратов автоматом В40А. И проложить вводной кабель в квартиру 5*6 меди ВВГнг-LSFR(через фирму он получается дешевле обычного ВВГнг). Но тут меня начали терзать сомнения , если у меня N ввод 10 квадратов , а я ее буду переводить на 6 квадратов хватит ли ее(также как и земли на 6 квадратов)?
Или не парится и вводной в квартиру 10-ку сделать?
Схема от руки прилагается.

Схема.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

во тебя плющит :D а почему тогда весь провод 6мм2 не взять? зачем с в начале 10мм2? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Земли то точно хватит. Нейтрали, если бы основные потребители использовались трёхфазные, тоже хватило бы, но, памятуя о том что у вас сейчас всё будет однофазным, а так же учитывая ваши непомерные аппетиты - не парится и вводной в квартиру 10-ку сделать)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
w1nn1ep00h

Так и подумал, что нейтрали не хватит. Спасибо за ответ так и сделаю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×