Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Требуются советы по устройству пола в новостройке

стяжка линолеум новостройка бетонная плита шпатлека шпаклевка шлифовка

Сообщений в теме: 15

#1   lomakin_anton

lomakin_anton
  • Топикстартер
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 28-Март 16
  • 1 сообщений
  • Челябинск
  • 0

Отправлено 28 Март 2016 - 13:40

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. 

Купил небольшую квартиру(площадь обустраиваемого пола 20 кв.м) в новостройке с отделкой. Решил сделать небольшой, бюджетный ремонт, включающий замену линолеума. Снял старый линолеум и увидел под ним то, что изображено на фотографиях.

В общем, цель у меня положить линолеум с минимумом денежных затрат, но желательно не в ущерб качеству.

Я фотографии пронумеровал и по каждой буду писать вопросы. Спасибо заранее за ответы, извиняюсь если такие вопросы уже были на форуме, прошу принять во внимание, что до этого момента с ремонтом дел никогда не имел, тем не менее руки вроде не из ж.
 

4 фотография: общий вид пола. Бетонная плита делится на два типа поверхности, раковины как на фото 1 и 2, и штукатурка как на фото 3(на кривизну пола внимание можно не обращать, я это уже исправил). Эта штукатурка имеет такую зернистость, на фото видно и пачкается как мел. Это гипсовая шпаклевка, да?

Ну я предварительно запланировал загрунтовать всю поверхность пола и зашпаклевать раковины вровень с полом, а зернистость отшлифовать. Затем положить на это всё линолеум. Это нормальный вариант? Как еще можно сделать и нужно ли вообще что-то делать? Требуются советы. Может вообще просто положить фанеру или гвл, скажем, а с бетоном ничего не делать?

И отдельный вопрос по фото 5. Это трубы отопления уходят в пол. Можно ли зазор м-у трубой и плитой заделать монтажной пеной, а затем зашпаклевать вровень с полом? Или как лучше отремонтировать этот участок?

Прикрепленные изображения

  • 1 - Размер 106,15К, Загружен: 1
  • 2 - Размер 109,77К, Загружен: 1
  • 3 - Размер 120,86К, Загружен: 1
  • 4 - Размер 112,94К, Загружен: 1
  • 5 - Размер 126,1К, Загружен: 1

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   instabur

instabur
  • Offline
  • Прорабы
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 09-Октябрь 15
  • 86 сообщений
  • 27 спасибо
  • Наро-Фоминск
  • 52

Отправлено 28 Март 2016 - 16:19

Гипсовую штукатурку снять, она скорее всего просто падала на пол, когда стены штукатурили, поэтому вряд ли держится хорошо. Шпательком попробовать пройтись.

Основание - это, похоже, бетонная плита перекрытия без какой либо стяжки. Совсем эконом вариант, если застройщик это продвигает как квартиру с отделкой.

Можно конечно дырочки зашпаклевать клеем плиточным и постелить линолеум заново, но звукоизоляции не будет совсем.

Вокруг трубы лучше без пены зашпаклевать. Пена нужна, если бы там сквозная щель была.


  • 0

#3   Александр Андреевич

Александр Андреевич
  • Offline
  • Прорабы
  • прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Февраль 13
  • 1 740 сообщений
  • 521 спасибо
  • Саратов
  • 213

Отправлено 28 Март 2016 - 16:28

lomakin_anton, вам нужно сделать тонкослойную стяжку. Замазывание, подмазывание, шпатлевание  т.п - ерунда. Если пол не имеет горизонтальных перепадов, то маяки можно уложить вплотную. Взять недорогую смесь для пола (Волма-ровнитель, Старатели-ровнитель, Сартексим-ровнитель пола, "Поло" и т.д. (Цена 190-200р/25кг). Исходя из минимальной допустимой толщины для конкретной смеси и брать маяки - 6 или 10мм высотой. Поверхность обеспыливается, при необходимости увлажняется или грунтуется, согласно рекомендациям производителя. 

Можно ли зазор м-у трубой и плитой заделать монтажной пеной, а затем зашпаклевать вровень с полом? Или как лучше отремонтировать этот участок? Прикрепленные изображения
Трубы имеют определённую линейную подвижность, поэтому вокруг них будет всегда трещат; их нужно обернуть пенорезиновой или пенополиэтиленовой лентой, при необходимости очень большие дыры запенить, а потом замазать смесью для пола.

Не используйте простой цементно-песчаный раствор - он не прилипнет хорошо к бетону.


  • 0

#4   aam

aam
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 11
  • 242 сообщений
  • 3 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 09 Апрель 2016 - 19:55

Здравствуйте!

Хочу положить на пол паркетную доску. Пол представляет собой голую бетонную плиту без рустов и трещин (дом П-44), на которую был приклеен линолеум. Прошелся по полу с линейкой длиной 1 метр - сильных неровностей нет ,местами "волнистость" с перепадами около 2 мм. Места стыка со стенами тоже более-менее ровные за исключением стыка с внешней стеной с балконным окном. Там стык проклеен какой-то лентой (я так понял, гидроизолирующей), которая представляет собой некую основу (похожа на бумагу), на которой нанесена липкая мастика цвета вареной сгущенки. Вот эта лента все портит, т. к. паркет на неё не положить. Но и просто так удалять ее, я так понял, нельзя. Какие возможны решения? Балкон у этой комнаты застелкенный, но холодный - зимой там бывает минус.

Вот фотки стыка в комнате:

 

Прикрепленные изображения

  • IMGP8907_ - Размер 473,04К, Загружен: 0
  • IMGP8908_ - Размер 574,42К, Загружен: 0
  • IMGP8891_ - Размер 675,44К, Загружен: 0

  • 0

#5   Phoenix

Phoenix
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 30-Август 10
  • 3 049 сообщений
  • 709 спасибо
  • _
  • 133

Отправлено 09 Апрель 2016 - 23:24

По этим фоткам ничего не понятно. Одни близкие ракурсы. Это раз. Второе. Метровой линейкой там делать нечего. Хотите паркетную доску? Берите 2 метровой правило, прикладывайте и фоткайте. Скорее всего надо будет готовить основание, если конечно не хотите выкинуть деньги на ветер. Паркетная доска - вещь дорогая.


  • 0

#6   aam

aam
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 11
  • 242 сообщений
  • 3 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 10 Апрель 2016 - 15:38

К сожалению, ничего ровного двухметрового под рукой не оказалось(( Измерял куском алюминиевого профиля длиной 1,1 м.

Вот еще несколько фоток:

IMGP8892_ - Размер 155,94К, Загружен: 0

IMGP8893_ - Размер 216,38К, Загружен: 0

В углах, примыкающих к наружной (балконной) стене, есть участки, заделанные раствором (предположительно там крепежные элементы плиты). Раствор прочный, но если стучать - сильно бухтит как будто под ним пустота. 2 других угла ровные - на фотках даже видно как плотно в них сел электротехнический ПВХ-короб, в котором я замутил проводку :) :blush:

IMGP8927_ - Размер 594,26К, Загружен: 0

IMGP8929_ - Размер 738,87К, Загружен: 0

IMGP8930_ - Размер 601,98К, Загружен: 0

Желтоватые "налет" - это клей, которым был приклеен линолеум. По всей площади преимущественно ровный тонкий слой, по краям возле стен и в углах - разумеется с наплывами как на фотках из предыдущего поста, но эти наплывы получается отскоблить шпателем.

Что же касается линейки, прошелся ей в нескольких местах по всему полу - самые большие неровности - где-то 2,5 мм. Вот эту щель измерял стальной линейкой как у lomakin_anton, даже до 3 мм не дотягивало в самых больших провалах. Разумеется, всякие локальные "бугорки" не в счет - счищу шпателем.

IMGP8885_ - Размер 313,75К, Загружен: 0

 

IMGP8884_ - Размер 384,23К, Загружен: 0

Под паркет купил пробку в рулоне толщиной 3 мм... Сам паркет - 14 мм


  • 0

#7   aam

aam
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 11
  • 242 сообщений
  • 3 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 13 Апрель 2016 - 15:50

Ау!


  • 0

#8   Technic

Technic
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Апрель 15
  • 71 сообщений
  • 3 спасибо
  • Тверь
  • 2

Отправлено 17 Апрель 2016 - 17:05

В данном случае я бы рекомендовал на выровненную поверхность уложить ЭППС, например, технониколевский техноплекс, поверх утеплителя уложить стяжку и затем уже смело — паркет.


  • 0

#9   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 668 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 17 Апрель 2016 - 17:13

поверх утеплителя уложить стяжку

Я так понимаю тему не читали, просто в лужу пукнули лишь бы продвигаемый товар  упомянуть? 60 сообщений и в каждом "технониколевский техноплекс". Что же это за дерьмовый такой материал, что требует агрессивной рекламы? 


  • 0

Поблагодарили 1 :

#10   Александр Андреевич

Александр Андреевич
  • Offline
  • Прорабы
  • прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Февраль 13
  • 1 740 сообщений
  • 521 спасибо
  • Саратов
  • 213

Отправлено 17 Апрель 2016 - 22:41

aam, Даже на 1,1м вашей линейки видно, что пол недостаточно ровный для укладки паркетной доски. Во-первых нужна рейка 2м, а так же нужно натянуть леску по полу и посмотреть реальный перепад. 99%, что он будет намного больше 2-3мм. Добавьте сюда ещё отклонения от горизонта. Зачастую даже при лучших раскладах толщина получается "в палец". Если хотите чтоб было всё качественно,то берите чашку на болгарку и полностью удаляйте все остатки мастики с пола. А потом делайте стяжку. 


  • 0

#11   Lee

Lee
  • Online
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 084 сообщений
  • 529 спасибо
  • Юг Руси
  • 144

Отправлено 18 Апрель 2016 - 00:08

отклонения от горизонта
а это для чего? Видел доску и вертикально смонтированную. 
  • 0

#12   Александр Андреевич

Александр Андреевич
  • Offline
  • Прорабы
  • прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Февраль 13
  • 1 740 сообщений
  • 521 спасибо
  • Саратов
  • 213

Отправлено 18 Апрель 2016 - 00:23

а это для чего?
Для того чтобы пол ровный был! Чтоб мебель ровно стояла, чтоб зазоры/пороги у дверных проёмов нормальные были. Нет, ну я ничего не говорю, можно при желании и уклон задать, но в любом случае плоскость должна быть. А для этого натянутые диагонали должны совпадать. 
  • 0

#13   Lee

Lee
  • Online
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 084 сообщений
  • 529 спасибо
  • Юг Руси
  • 144

Отправлено 18 Апрель 2016 - 00:51

Теперь понятно. Горизонт к паркетной доске отношения не имеет.

Плоскость, учитывая допуски в сотни микрон на двушке, довольно посредственная нужна.

Никаких наносверхкосмических требований.


  • 0

#14   Александр Андреевич

Александр Андреевич
  • Offline
  • Прорабы
  • прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Февраль 13
  • 1 740 сообщений
  • 521 спасибо
  • Саратов
  • 213

Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:10

Плоскость, учитывая допуски в сотни микрон на двушке, довольно посредственная нужна. Никаких наносверхкосмических требований.
Ну это понятие относительное. Кому-то это космическая, а кто-то это считает посредственной. На комнату где-то миллиметров 5. Мы обычно не заморачиваемся с допусками, а просто делаем ровно: по горизонту погрешность диктуется погрешностью гидроуровня (+/-2мм), а на 2м правило около 1мм. Такой пол пригоден для любых покрытий.
  • 0

#15   Technic

Technic
  • Offline
  • Мастера
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Апрель 15
  • 71 сообщений
  • 3 спасибо
  • Тверь
  • 2

Отправлено 18 Апрель 2016 - 20:29

Я так понимаю тему не читали

Вы, правы, тут я посмотрел на картинку и сделал вывод. Вашему мнению доверяю, значит вывод был ошибочным.  Надо внимательнее читать, согласен.


  • 0

#16   aam

aam
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 13-Ноябрь 11
  • 242 сообщений
  • 3 спасибо
  • Москва
  • 1

Отправлено 20 Апрель 2016 - 13:47

Пока ждал ответа, плюнул да положил паркет на 3 мм пробку как есть. "Линейку" все-таки нашел 2,2 м - перепады конечно больше 2 мм оказались - но никак не с палец. Всем большое спасибо за своевременные ответы.


  • 0




Темы с аналогичным тегами: стяжка, линолеум, новостройка, бетонная плита, шпатлека, шпаклевка, шлифовка


Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru