Как правильно принять квартиру с черновой отделкой ? : Пол,стены,потолок!!!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну как, если всё перечисленное есть, то уже нормально)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На прошлых выходных в компании @volkodav занимались тем же. До логического конца дело не дошло, ограничившись списком замечаний для устранения.

Для себя решил так.

Стены - хорошо, если есть. Завалы и неровности - фиг с ними, все равно штукатурить.

Потолок - то же самое, лишь бы без следов протечек с чердака.

Электрика - у нас есть, но все равно под переделку.

Вода - формально разведена (ПП), но воды пока нет, проверить невозможно. Скорее всего тоже под замену.

Отопление - псевдорадиаторы стоят, разводка - пластик в стяжке, проверить на данный момент невозможно.

Вентиляция - кусок пенопласта в шахте виден через окошко, но этаж последний, вытолкнуть его наверх или внутрь не проблема.

Окна стоят, кривовато, заляпаны и поцарапаны, как и подоконник. Можно попросить заменить, но они так же под замену.

Стяжка - ровность даже не стали смотреть, потому что вся в трещинах и разнотонных бухтениях.

Входная дверь - тонкий пластик без замка :)

Итого в перечне замечаний указали замену подоконников (чисто из вредности), отсутствие замка входной двери (тоже из вредности), претензию к качеству стяжки. Остальное тоже ниже всякой критики, но не хотим связываться, потому что все равно будем переделывать для себя, по-нормальному. Относительно стяжки хотим, чтобы ее демонтировали и убрали, новую стяжку от них тоже нафиг не хотим.

2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вентиляция - кусок пенопласта в шахте виден через окошко, но этаж последний, вытолкнуть его наверх или внутрь не проблема.

проверить ,есть ли тяга . У меня была обратная тяга, последний этаж. За счет застройщика поставлены приточное клапаны 2 шт, вентиляторы 3 штуки.Стоимость около 50 тыс.

Стяжка была с перепадом больше  5 мм на 1 метре,по  квартире перепад был 7 см- залито за счет застройщика ,170 мешков цпс и работа.

5 кв.м. выполнили некачественно,бухтела,снова вырезали и перезалили.


Окна стоят, кривовато, заляпаны и поцарапаны, как и подоконник

заменил бы за счет застройщика. Менять бы не стал,меня от застройщика окна устраивают.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует