@Dreamweaver,

В таблице смотрим значения теплопроводности материалов:
Кирпич красный глиняный = 0,56 Вт/(м*с)
Пенополистирол 33 кг/м3  =  0,031  Вт/(м*с)

Тогда толщина стены (d2) из красного полнотелого кирпича, эквивалентная МИНИМАЛЬНОЙ рекомендованной пенопластовой стене толщиной 9 сантиметров (d1) для Иркутска, Хабаровска, Омска, Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска составит :
d2 = d1 * (0,56/0,031) = 163 см
Это как бы и есть средняя полоса России.

Кстати, не ручаюсь за точность, но вроде как сейчас в Германии толщина нового пенопластового утепления должна быть не менее 14 сантиметров, а в Дании не менее 30 сантиметров (!!!) .

Вот блин, и как я в Хабаре домов с такими стенами не увидел ... правда был проездом из Владика в Блажку, но епрст, там (в Благовещенске) мои как-то в обычном доме из силикатного кирпича со стенами 0,5 метра живут, детей рожают. Дети нормальные, без меха, если что. Да и в деревнях у народа или срубы как везде или из кирпича, но без ваших извращений под пенопласт. ... На всякий случай - во Владивостоке так же народ живет со стенами 0,5 метра. В обчем как-то так :)

... Хотя, хотя - вот например в турме Трубецкого Бастиона, Петропавловская крепость в Питере, там таки да, там стены где-то за метр будут, хотя я их не замерял, но на глаз да, не промерзнут)))

Так можно комфортно жить и в доме со стальными стенами, если центральное отопление шпарит на полную катушку.

Если снаружи силикатный кирпич, это ещё не значит, что и внутри всё просто.

Я ещё застал, когда в Челябинске были бараки, построенные вокруг заводов, вывезенных во время войны и начинавших работать, когда ещё заводские корпуса не были построены.

Дощатые стенки, между ними засыпан печной шлак, эвакуированные люди поначалу десятки лет жили в этих бараках.

Зимой внутри холодища в 40-градусные морозы, иногда и в одежде спать ложились, болели часто конечно.

@Nadegniy,

Обратите внимание, что в таблице не указаны бренды производителей материалов.

Не указаны они потому, что по теплопроводности и паропроницаемости все пенопласты очень близки.

Потому бренды пеноплекса, технониколь или какого-то другого производителя в данном случае значения не имеют, а имеют значение обоснованность расчётов режимов всего сооружения по тепловым параметрам, режимам влажности, корректному устройству пирога во всех плоскостях, обустройство вентиляции, качество и герметичность монтажа и много чего другого.

Но мы знаем, как часто «хитрые» дяди покупают за полцены просроченный цемент, кое-как его перемешивают, бадяжат водой и лепят раствор, уже начавший схватываться.

За гроши покупают подгнившие деревянные балки, которые и в сарай то сомнительно употреблять.

Не дураки же они монтировать 20 сантиметров пенопласта, если и за 5-сантиметровый жаба душит .

Ставят в рамы перекалённое стекло, половина листов которого сама ломается в руках ещё до того, как его начали резать.

А после вопят по всем форумам, что их бедных-несчастных жестоко обули лихие люди ))

Данная таблица приводит к тому, что люди начинают её верить и применять на практике. Применение этой таблицы на практике приведёт к тому, что человек минимум испортит фасад своего дома, попадёт на деньги и будет делать всё заново, а максимум потеряет свой и дом и испортит здоровье своим близким.

@Hyperborey, покажите хоть один дом, желательно многоквартирный в Сибири со стенами в 2,5 метра.

Я вам выше предложил посмотреть фото домов, в которых там живут люди. Я вас разочарую, но они такие же как и в средней полосе. И никаких 2,5 метра там и близко нет.

Нет там домов с такой толщиной стен. Новые дома ст роят с утеплением, старые попадают под программу утепления.

И как эти чукчи в своих фигвамах живут - захадка, однако :)

Тяжело живут.

@Dreamweaver,

В таблице смотрим значения теплопроводности материалов:

Кирпич красный глиняный = 0,56 Вт/(м*с)

Пенополистирол 33 кг/м3  =  0,031  Вт/(м*с)

Тогда толщина стены (d2) из красного полнотелого кирпича, эквивалентная МИНИМАЛЬНОЙ рекомендованной пенопластовой стене толщиной 9 сантиметров (d1) для Иркутска, Хабаровска, Омска, Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска составит :

d2 = d1 * (0,56/0,031) = 163 см

Это как бы и есть средняя полоса России.

Кстати, не ручаюсь за точность, но вроде как сейчас в Германии толщина нового пенопластового утепления должна быть не менее 14 сантиметров, а в Дании не менее 30 сантиметров (!!!) .

В Германии сейчас минимум 150мм, 140мм неудобно произвидителям пенополистирола, эта толщина стоит дороже, чем 150мм.

Вот блин, и как я в Хабаре домов с такими стенами не увидел ... правда был проездом из Владика в Блажку, но епрст, там (в Благовещенске) мои как-то в обычном доме из силикатного кирпича со стенами 0,5 метра живут, детей рожают. Дети нормальные, без меха, если что. Да и в деревнях у народа или срубы как везде или из кирпича, но без ваших извращений под пенопласт. ... На всякий случай - во Владивостоке так же народ живет со стенами 0,5 метра. В обчем как-то так :)

... Хотя, хотя - вот например в турме Трубецкого Бастиона, Петропавловская крепость в Питере, там таки да, там стены где-то за метр будут, хотя я их не замерял, но на глаз да, не промерзнут)))

В Сибири много домов, утеплённых камышом.

только вы им об этом не говорите, не поймут :)

Они сами об этом говорят. Дети в интернате, старшие на стойбище.

Отправлено 13 Октябрь 2016 - 18:32 Дмитрий79 сказал(а) 12 Окт 2016 - 23:59: Из кирпича будет 2,5 метра в Сибири поэтому они как и все живут с 0,5 метра и не жужжат :)

Раньше нормы были другими и топили улицу.

а не жужат ,ошибаешься , во многих домах плесень,промерзание стен или труха вместо стены.

а не жужат ,ошибаешься , во многих домах плесень,промерзание стен или труха вместо стены.

ну в центральной Сибири я не был, но от Приморья до Амурской области самые обычные дома, как везде. От своих родных не слышал каких-то жалоб. Специально конечно не спрашивал.

Горит облицовка

так и нужно облицовку делать из материала НГ и проблем не будет,а пленка ветрозащитная уже давно есть с антипиренами.


ну в центральной Сибири я не был, но от Приморья до Амурской области самые обычные дома, как везде. От своих родных не слышал каких-то жалоб. Специально конечно не спрашивал.

я 2 года Дальним востоком занимался -там куча проблем. Был года 4 назад в Мурманске, так там батареи отопления в стене ,стена кипяток не прислонится , да проблем нет ,ничего не промерзает, только топят улицу.

топят улицу.
всюду так или иначе топят улицу - или считаете теплотрассы везде утеплены?

Да и проблем везде куча, в каждом регионе свои. Но это уже спор ради спора. 

так и нужно облицовку делать из материала НГ и проблем не будет,а пленка ветрозащитная уже давно есть с антипиренами.

Так это сразу много стоит, ветрозащита кроме дорогущих двух плёнок полностью запрещена.

В цокольной зоне в принципе нет места, где виден пенополистирол, технология мокрого фасада просто это не допускает.

общий вид

post-2569-0-83652900-1477002095_thumb.jpg

Некоторые подробности вблизи

post-2569-0-13665900-1477002449_thumb.jpg

Ещё поясни. Если там ничего не горит, почему, к примеру по церезитовской технологии,  требуют вместо пенопласта из минваты противопожарные рассечки делать вокруг оконных проёмов и через каждый этаж?

Если там ничего не горит, почему, к примеру по церезитовской технологии, требуют вместо пенопласта из минваты противопожарные рассечки делать вокруг оконных проёмов и через каждый этаж?

Если уж разговор о конкретных марках материалов, то можно найти на них и достоверную информацию:

http://avexpro.ru/poleznaya-informa...ml#pageTitle

10.Пожарно-технические характеристики пенополистирольных плит марки ПСБ-С-25Ф

№ п/п

Наименование показателя

Группа

1. Группа горючести ГОСТ 30244 = Г3

2.Группа воспламеняемости по ГОСт 30402 = В2

3. Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 =Д3

Примечание:

· группа Г2 - умеренногорючие

· группа В2 - умеренновоспламеняемые

· группа Д3 - высокая дымообразующая способность

всюду так или иначе топят улицу - или считаете теплотрассы везде утеплены?
в Питере новые утеплены.Старые хз.

Есть даже улицы утепленные ,малая морская например.


Ещё поясни.
и еще по полтора метра рассечка из мин.ваты в угловой зоне.

общий вид

attachicon.gifIMG_3921.JPG

Некоторые подробности вблизи

attachicon.gifIMG_3919.JPG

Ещё поясни. Если там ничего не горит, почему, к примеру по церезитовской технологии,  требуют вместо пенопласта из минваты противопожарные рассечки делать вокруг оконных проёмов и через каждый этаж?

На фотографии косячная работа. 

На многоквартирном доме пенополистирольная система должна была снизу оканчиваться противопожарной рассечкой из минераловатной плиты плотностью 120-150 кг/м3, шириной 150мм. Сетка должна была быть предварительно выведена из-под системы и нижний торец утеплителя должен был быть обработан базовым армирующим слоем со стеклотканевой сеткой.

Дальше между фасадом и цоколем должен был быть сделан температурно-усадочный шов не менее 20 мм, цоколь утепляется ЭППС, обрабатывается двойным базовым армирующим слоем, в клей втпаливается Панцирная сетка, через первую базу бьйтся 10-12 дюбелей/м2, потом закрывается второй базой с Фасадной сеткой, дальше облицовка, камнем, плиткой весом до 50 кг/м2.

Что касается технологии, то рассечки делаются только на многоквартирных домах выше 3 этажей, на остальных домах они не обязательны, так как смысла в них просто нет, пожар быстрее распространяется внутри помещений чем по фасаду.

Рассечки делаются по верхнему оконному откосу и вокруг окон, рассечка делается либо сплошняковая (когда расстояние между окнами небольшое) либо делаются так называемые брови влево и вправо от оконного проёма на расстояние 1500 мм. На глухих торцах без окон делаются три горизонтальные рассечки:

1. Между цоколем и фасадом

2. Между первым и вторым этажами

3. В самой верхней точке, где кровля стыкуется с кровлей, отливами и т.д.

Если интересно, то это хорошо отражено в СТО Церезита.

Если уж разговор о конкретных марках материалов, то можно найти на них и достоверную информацию:

http://avexpro.ru/poleznaya-informa...ml#pageTitle

10.Пожарно-технические характеристики пенополистирольных плит марки ПСБ-С-25Ф

№ п/п

Наименование показателя

Группа

1. Группа горючести ГОСТ 30244 = Г3

2.Группа воспламеняемости по ГОСт 30402 = В2

3. Группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 =Д3

Примечание:

· группа Г2 - умеренногорючие

· группа В2 - умеренновоспламеняемые

· группа Д3 - высокая дымообразующая способность

Класс пожарной опасности мокрых фасадов с пенополистиролом К0. 75 метров, 25 этажей.

Так от тож.  А ты говоришь : в принципе невозможно. :)

Косяк нужно демонтировать и делать заново. 

Если интересно, то с Технониколем делали фотографии технологии

https://fotki.yandex.ru/next/users/...14930?page=0

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 87 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.