Здравствуйте! Нужен совет.

Дом серии П-3 (17 этажей), живу на 11 этаже. Труба ГВС дюймовая. Лет 15 назад перевесил полотенцесушитель на другую стену. Подводка к нему на 3/4". Установлена перемычка 3/4" с запорным вентилем (кроме этого есть вентили на входе и выходе ПС). Устанавливали работники ЖЭКа. Вентиль байпаса и вентили ПС никогда не перекрывал, всегда в открытом положении. Никаких проблем с водоснабжением у меня и соседей не было. После последнего профилактического отключения ГВС проблема возникла -  вода в стояке ГВС стала остывать, горячая появлялась только после длительного слива. Т.е. явное отсутствие циркуляции воды, похоже на  завоздушивание. Причем проблема, как выяснилось, была в  подъезде только по одному нашему  стояку. Приходил сантехник, осмотрел санузел, пофотографировал, сказал "ищем" и ушел. Через два дня где-то что-то сделали, теперь с горячим водоснабжением у всех все в порядке. Но тут мне приходит уведомление от ГБУ "Жилищник", в котором меня обвиняют в возникшей проблеме из-за перемычки. Причем указывают, что перемычка у меня 1/2" ! (сантехники теперь не отличают 3/4" от 1/2"?) . И предписание установить перемычку дюймовую (!). В случае невыполнения грозят судом. Вопрос: можно ли доказать (как и кому), что перемычка на 3/4" законна (это утверждение от специалистов я нашел здесь на форуме) ? Понимаю, что запорный вентиль на байпасе запрещен, я согласен его убрать, но почему именно дюйм? Я так понимаю, что при дюймовой перемычке я могу получить холодный полотенцесушитель, он находится в 2 с лишним метрах от стояка, вода в основном будет уходить по перемычке...

Спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если москва, можно попробовать сослаться на МГСН 3.01-01 - Московские городские строительные нормы

МГСН 3.01-01.pdf

Цитата

5.7. Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». 

Однако и там есть приписка

Цитата

Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 минут назад, СергейШ сказал:

к кому с этим обращаться??

Ну это я не скажу, только боюсь, что стоимость расчета будет превышать стоимость выполнения требований "ЖЭКа".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще то (но я этого не говорил) есть варианты заузить внутренний диаметр при неизменном внешнемB)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если я правильно понял, можно заменить на перемычку, которая как бы снаружи дюймовая, а внутренний диаметр 3/4 ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services



  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.
      При укладке плитки кабанчик со смещением необходимо подрезать внутренний угол под углом 45 градусов. Таким образом угол будет более аккуратным и красивым.

        • Like
      • 7 replies
    • Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Решил тему создания этого пылесоса вынести в блог.
      После некоторой эксплуатации предыдущей версии пылика, обозначились некоторые вопросы к нему.

        • Like
      • 10 replies
    • Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
    • Эркер из Гкл
      Я его слепил из того что было (под рукой) заготовил шаблон четвертинку шара ещё за ранее прямо по месту согнул лист, отдельный шаблон для единичного загиба делать не было смысла, выставил профиля по нужному радиусы и замоченный лист выгнул прикрутив слегка саморезами оставил сушится.

        • Like
      • 15 replies
    • Работа с гипсокартоном. Ротонда
      Именно так, ротондой, сразу назвали гкл конструкцию, которую предстояло делать на одном из объектов, хотя конечно строго говоря это никакая не ротонда, а обычная перегородка.
      Дело было много лет назад, я эту работу зафоткал подробно, и планировал на форуме выложить, но она так и пролежала в архиве, временами вспоминал о ней, и так же благополучно забывал, так лениво было описывать весь этот процесс. А время шло, и на тикало аж 9лет

        • Like
      • 2 replies
    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.

        • Like
      • 6 replies
    • Как заделать дырку в ГКЛ
      Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора....чертежик прилагается

      • 21 replies
    • Вступление. Столярная мастерская
      Вот я и дожил до своей мастерской, которую нужно ещё долго и упорно оборудовать и дополнять разными  инструментами.

      Но главное есть теплое помещение, хоть и не свое личное, есть где поработать пока не выгонят.

      Это складское довольно таки просторное помещение, если убрать всё не нужное, поэтому придется  многое сделать чтобы хоть как то приступить к работе. И первое что сделал вынес лишнее и приступил к сборке большого рабочего стола.

        • Like
      • 13 replies
×
×
  • Create New...