Только что, Manul сказал:

Заменить на 2,5. Ещё лучше - поставить распредкоробку, от которой к каждой розетке кинуть отдельный кабель 2,5.

Не смертельно.

50 А 30 мА

А на ванную тогда 16А и 10мА???? А нельзя сразу место дифа один 50А и 10мА????? 

Последний вопрос: на кухню на плиту идёт 4 или 6 квадрата медь и автомат 25А, будет варочная панель 2 конфорки. И все больше нечего не будет. Вопрос. Может чайник и микроволновку туда тогда поставить? Чтобы не нагружать все остальные розетки. Как это лучше всего сделать?

На данный момент розетка для плиты, в неё вилка из вилки 2.5 ГОСТ ввг-нг кабель, и к колодке на 4 розетки. Так можно? Или как лучше?

Плиты самой не будет!!!!

(изменено)

Если стоит АВ 50А потом учёт потом диф на 50А а следом вместо диф 32А хочу поставить узо! То какое его лучше поставить??????

40А и 30мА верно понимаю?????? Это будет на все автоматы! И тогда на ванную 16А и 30мА как понимаю не нужно!!!!

Изменено пользователем mebel-vanna
Исправил ошибку
В 16.08.2017 в 19:44, mebel-vanna сказал:

А на ванную тогда 16А и 10мА???? А нельзя сразу место дифа один 50А и 10мА????? 

Нельзя, т.к. 10мА слишком чувствительный  - будет выбивать. Существуют определенные ограничения по мощности, т.е. большое кол-во приборов будет что-то типа паразитных токов создавать выше 10мА. Может, что то по терминологии могу путать, пусть спецы поправят. Но знаю точно нельзя 10мА на все.

В 16.08.2017 в 19:51, mebel-vanna сказал:

Последний вопрос: на кухню на плиту идёт 4 или 6 квадрата медь и автомат 25А, будет варочная панель 2 конфорки. И все больше нечего не будет. Вопрос. Может чайник и микроволновку туда тогда поставить? Чтобы не нагружать все остальные розетки. Как это лучше всего сделать?

На данный момент розетка для плиты, в неё вилка из вилки 2.5 ГОСТ ввг-нг кабель, и к колодке на 4 розетки. Так можно? Или как лучше?

Плиты самой не будет!!!!

Чайник сколько времени закипает 3, 5 минут - это не нагрузит сильно ваши розетки.

вилка из вилки - это что за чудо коммутации?

В 17.08.2017 в 12:47, mebel-vanna сказал:

Если стоит АВ 50А потом учёт потом диф на 50А а следом вместо диф 32А хочу поставить узо! То какое его лучше поставить??????

40А и 30мА верно понимаю?????? Это будет на все автоматы! И тогда на ванную 16А и 30мА как понимаю не нужно!!!!

Зачем УЗО после дифа? ДИФ - это УЗО+АВ. Одно УЗО нельзя ставить, точнее его необходимо обязательно защитить АВ. Номинал которого равен номиналу УЗО, лучше меньше.

30мА на розетки достаточно. У меня стоит УЗО 64А 30мА, потом АВ 50А для защиты УЗО, а потом отдеельные АВ на каждую линию (розетки кухни, комнат, свет). Работает! Проверил на днях - просверлил перфоратором провод держась за металлический кожух... Вырубило, без последствия для меня.

36 минут назад, Karomag сказал:

Но знаю точно нельзя 10мА на все.

Блаженны верующие....

50А с уставкой на 10 мА в природе не существует. Во всяком случае у "зарекомендовавших себя" производителей.

38 минут назад, Karomag сказал:

Зачем УЗО после дифа?

Затем, что диф поставили "противопожарный" с уставкой 100 мА. Для безопасности человека уставка должна быть максимум 30 мА. Это понятно?

40 минут назад, Karomag сказал:

Одно УЗО нельзя ставить, точнее его необходимо обязательно защитить АВ.

Так УЗО и будет защищено стоящим пере ним дифом на 50 А и АВ на 50 А, который перед дифом и учетом.

43 минуты назад, Karomag сказал:

вилка из вилки - это что за чудо коммутации?

Не "вилка из вилки", а дополнительные розетки из подрозетника для варочной панели :)

mebel-vanna, почитай эту тему 

и обрати внимание на п.2, там про УЗО доходчиво написано и картинки наглядные ;)

В 17.08.2017 в 00:51, mebel-vanna сказал:

Может чайник и микроволновку туда тогда поставить? Чтобы не нагружать все остальные розетки. Как это лучше всего сделать?

Замени автомат с 25А на 16А и делай розетки для чайника и микроволновки с этой линии.

В 18.08.2017 в 14:21, Karomag сказал:

Нельзя, т.к. 10мА слишком чувствительный  - будет выбивать. Существуют определенные ограничения по мощности, т.е. большое кол-во приборов будет что-то типа паразитных токов создавать выше 10мА. Может, что то по терминологии могу путать, пусть спецы поправят. Но знаю точно нельзя 10мА на все.

Чайник сколько времени закипает 3, 5 минут - это не нагрузит сильно ваши розетки.

вилка из вилки - это что за чудо коммутации?

Зачем УЗО после дифа? ДИФ - это УЗО+АВ. Одно УЗО нельзя ставить, точнее его необходимо обязательно защитить АВ. Номинал которого равен номиналу УЗО, лучше меньше.

30мА на розетки достаточно. У меня стоит УЗО 64А 30мА, потом АВ 50А для защиты УЗО, а потом отдеельные АВ на каждую линию (розетки кухни, комнат, свет). Работает! Проверил на днях - просверлил перфоратором провод держась за металлический кожух... Вырубило, без последствия для меня.

ДИФ - это УЗО+АВ это все верно! Но он 100мА а значит он противопожарный.

У меня только на ванную сейчас УЗО 30мА идёт. Перед ним 16А автомат.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Нравится
      • 93 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.