Добрый день!

Исходные данные. Реконструированный 7-этажный дом. Был 5-этажным. Надстроили 2 этажа. Фановую не вывели. 

Запах по всем квартирам на этом стояке. 

Вопросы:

1. Гидрозатворы обязательно будут срываться по всем сантехприборам или, исключая, унитазы?

2. Будут ли срываться гидрозатворы на верхнем этаже?

3. Можно ли устранить запах тотальной герметизацией?

Заранее благодарен.

С уважением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - фановая канализационная труба не должна заканчиваться в жилом помещении, а должна выходить на крышу.

СНиП 2.04.01-85*

17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:

от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3

 " скатной кровли ............................ 0,5

 " эксплуатируемой кровли .................... 3

 " обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1

Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).

Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рыбак
1 час назад, vlv сказал:

Добрый день!

Исходные данные. Реконструированный 7-этажный дом. Был 5-этажным. Надстроили 2 этажа. Фановую не вывели. 

А куда идет слив с унитазов и раковин если нет фановой трубы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv

Схема выглядит, примерно, так. Проблемы с запахом в точках 1 и 2.

Схема 7 эт_канализ.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хочу внести ясность в определении терминов. Фановая канализационная труба – предназначена только для сообщения стояка канализации с атмосферой, т.е. фановым называется только вентиляционный участок стояка канализации без подключённых к нему для слива любых приборов. В квартире на последнем этаже общедомовой вертикальный сливной стояк с последней  квартирной врезкой является канализационным, а выше квартирной врезки он называется фановым.

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv

Это все понятно. Хотелось бы, все-таки, по вопросам.

Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
39 минут назад, vlv сказал:

Хотелось бы, все-таки, по вопросам.

Эти вопросы должны были решать в инж. проекте на  реконструкцию здания. В инж. проекте,кстати, есть фамилии и адреса авторов проекта, к которым следует предъявлять претензии , можно даже в судебном порядке

 Ответы см.здесь СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб (с Поправкой)

а) Система канализации с невентилируемым стояком (рисунок)

б) Номограмма для определения величины разрежений в невентилируемом стояке

в) Номограмма для определения величины расхода воздуха, эжектируемого в стояк

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рыбак
5 часов назад, Technik-san сказал:

. В квартире на последнем этаже общедомовой вертикальный сливной стояк с последней  квартирной врезкой является канализационным, а выше квартирной врезки он называется фановым.

Спасибо.Теперь понятно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Рыбак - :beer:

@vlv - решением проблемы срыва гидрозатворов будет монтаж под потолком, либо по полу верхнего этажа доп. линии для сброса разряжения.

Геберит вент..png

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv
10 часов назад, Technik-san сказал:

решением проблемы срыва гидрозатворов будет монтаж под потолком, либо по полу верхнего этажа доп. линии для сброса разряжения.

Я правильно понял, что на схеме - это петля с выводом в существующий стояк? И безо всяких дополнительных приспособлений?

Еще один момент. На Вашей схеме эта линия устанавливается при существовании фановой трубы. В моем случае на той ветке, где возникают проблемы, фановой трубы нет. Решит ли эти проблемы, установка дополнительной линии?

Заранее спасибо.

С уважением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - совершенно верно, только фановую врезку в действующий канализационный стояк следует делать под углом 45гр, а в фановый, можно и прямую, под 90гр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv
Только что, Technik-san сказал:

@vlv - совершенно верно, только фановую врезку в действующий канализационный стояк следует делать под углом 45гр, а в фановый, можно и прямую, под 90гр.

И отсутствие фановой трубы на проблемной ветке не помеха?

Заранее спасибо.

С уважением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - так ведь новая ветка по потолку и будет являться фановым участком для проблемного кан.лежака, если только вертикальный участок у вас выходит на крышу. Вы только внимательно постарайтесь рассмотреть схему, которую я привёл в качестве примера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv
3 минуты назад, Technik-san сказал:

если только вертикальный участок у вас выходит на крышу

В том-то и дело, что на той ветке, на кровлю ничего не выходит. Я потому и спросил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - а куда выходит ? На чердак, в жилое помещение, в нежилое ? И чем заканчивается, открытая труба, заглушка ? ... такое впечатление, что это мне надо, а не вам :noddle:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv
27 минут назад, Technik-san сказал:

а куда выходит ? На чердак, в жилое помещение, в нежилое ? И чем заканчивается, открытая труба, заглушка ?

Стояк (который я на схеме рисовал) в основном здании, выходит на кровлю. С ним все ок. На той же схеме - точки 1 и 2. Там фановой трубы нет, слив идет в стояк, который спускается через 2 этажа и присоединяется к тому стояку, который имеет выход на кровлю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - мы бы много времени сократили, если сразу были бы указаны все подробности.

Фановый участок.png

  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120
      Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

      Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

      • 9 ответов
    • Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36
      Аккумуляторный перфоратор ТЕ 30-А36 Перфоратор можно условно считать беспроводным аналогом сетевого перфоратора ТЕ 30 , конечно это не точная копия, но всё же.

      Поставляться инструмент будет в различной комплектации, мне для теста выдали чемоданный вариант.

      • 3 ответа
    • Тестовые  испытания  пил  SCW 22-А  и  SCM  22-A
      Тест дисковой пилы по дереву, сам диск, правда, немного б\у, за то аккумулятор новый, только из упаковки и полностью заряженный, АКБ на 22volt и емкостью 3,3 Ah.


      Для начало нарезал лапши из 12мм фанеры, батарейки хватило на 14 полос, длинна каждой полтора метра, общая длина получается 21 погонный метр. Хороший результат, емкости одного АКБ запросто хватит для работы по укладке фанеры в средней комнате, или по укладке ламината, паркетной доски или другого листового материала.

      • 0 ответов
    • Как врезать петли в межкомнатные двери...
      1 После того как собрали коробку для межкомнатных дверей и выставили необходимые зазоры...

      2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется на дверях.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
×