Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
vlv

Отсутствие фановой трубы. Проблемы на верхнем этаже.

Рекомендуемые сообщения

vlv

Добрый день!

Исходные данные. Реконструированный 7-этажный дом. Был 5-этажным. Надстроили 2 этажа. Фановую не вывели. 

Запах по всем квартирам на этом стояке. 

Вопросы:

1. Гидрозатворы обязательно будут срываться по всем сантехприборам или, исключая, унитазы?

2. Будут ли срываться гидрозатворы на верхнем этаже?

3. Можно ли устранить запах тотальной герметизацией?

Заранее благодарен.

С уважением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - фановая канализационная труба не должна заканчиваться в жилом помещении, а должна выходить на крышу.

СНиП 2.04.01-85*

17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:

от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3

 " скатной кровли ............................ 0,5

 " эксплуатируемой кровли .................... 3

 " обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1

Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).

Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рыбак
1 час назад, vlv сказал:

Добрый день!

Исходные данные. Реконструированный 7-этажный дом. Был 5-этажным. Надстроили 2 этажа. Фановую не вывели. 

А куда идет слив с унитазов и раковин если нет фановой трубы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv

Схема выглядит, примерно, так. Проблемы с запахом в точках 1 и 2.

Схема 7 эт_канализ.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хочу внести ясность в определении терминов. Фановая канализационная труба – предназначена только для сообщения стояка канализации с атмосферой, т.е. фановым называется только вентиляционный участок стояка канализации без подключённых к нему для слива любых приборов. В квартире на последнем этаже общедомовой вертикальный сливной стояк с последней  квартирной врезкой является канализационным, а выше квартирной врезки он называется фановым.

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv

Это все понятно. Хотелось бы, все-таки, по вопросам.

Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
39 минут назад, vlv сказал:

Хотелось бы, все-таки, по вопросам.

Эти вопросы должны были решать в инж. проекте на  реконструкцию здания. В инж. проекте,кстати, есть фамилии и адреса авторов проекта, к которым следует предъявлять претензии , можно даже в судебном порядке

 Ответы см.здесь СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб (с Поправкой)

а) Система канализации с невентилируемым стояком (рисунок)

б) Номограмма для определения величины разрежений в невентилируемом стояке

в) Номограмма для определения величины расхода воздуха, эжектируемого в стояк

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рыбак
5 часов назад, Technik-san сказал:

. В квартире на последнем этаже общедомовой вертикальный сливной стояк с последней  квартирной врезкой является канализационным, а выше квартирной врезки он называется фановым.

Спасибо.Теперь понятно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Рыбак - :beer:

@vlv - решением проблемы срыва гидрозатворов будет монтаж под потолком, либо по полу верхнего этажа доп. линии для сброса разряжения.

Геберит вент..png

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv
10 часов назад, Technik-san сказал:

решением проблемы срыва гидрозатворов будет монтаж под потолком, либо по полу верхнего этажа доп. линии для сброса разряжения.

Я правильно понял, что на схеме - это петля с выводом в существующий стояк? И безо всяких дополнительных приспособлений?

Еще один момент. На Вашей схеме эта линия устанавливается при существовании фановой трубы. В моем случае на той ветке, где возникают проблемы, фановой трубы нет. Решит ли эти проблемы, установка дополнительной линии?

Заранее спасибо.

С уважением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - совершенно верно, только фановую врезку в действующий канализационный стояк следует делать под углом 45гр, а в фановый, можно и прямую, под 90гр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv
Только что, Technik-san сказал:

@vlv - совершенно верно, только фановую врезку в действующий канализационный стояк следует делать под углом 45гр, а в фановый, можно и прямую, под 90гр.

И отсутствие фановой трубы на проблемной ветке не помеха?

Заранее спасибо.

С уважением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - так ведь новая ветка по потолку и будет являться фановым участком для проблемного кан.лежака, если только вертикальный участок у вас выходит на крышу. Вы только внимательно постарайтесь рассмотреть схему, которую я привёл в качестве примера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv
3 минуты назад, Technik-san сказал:

если только вертикальный участок у вас выходит на крышу

В том-то и дело, что на той ветке, на кровлю ничего не выходит. Я потому и спросил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - а куда выходит ? На чердак, в жилое помещение, в нежилое ? И чем заканчивается, открытая труба, заглушка ? ... такое впечатление, что это мне надо, а не вам :noddle:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv
27 минут назад, Technik-san сказал:

а куда выходит ? На чердак, в жилое помещение, в нежилое ? И чем заканчивается, открытая труба, заглушка ?

Стояк (который я на схеме рисовал) в основном здании, выходит на кровлю. С ним все ок. На той же схеме - точки 1 и 2. Там фановой трубы нет, слив идет в стояк, который спускается через 2 этажа и присоединяется к тому стояку, который имеет выход на кровлю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - мы бы много времени сократили, если сразу были бы указаны все подробности.

Фановый участок.png

  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Скоро предстоит устанавливать акриловую ванную RAVAK ROSA-II в ограниченное пространство с 3 сторон (угол - стены и одна сторона "волна" из ГКВЛ, спасибо Sano подсмотрено у него и сооружено под его контролем  ).

        • Нравится
        • Спасибо
      • 222 ответа
    • Всем привет! Здесь много обсуждалось способов сборки массивной доски, теперь есть еще один, возможно, лучший.
      Предлагаю поучаствовать в обсуждении придуманного моей командой способа сборки массивной доски на скобы (по принципу экопола www.ekopol.ru но для любой доски)
      Скоба металлическая, подпружиненная, т.е. доски будут стянуты друг к другу что позволяет говорить о возможном отсутствии щелей и скрипа.

      • 23 ответа
    • Нескольким людям я обещал рассказать о своей эпопее с заменой стяжки на кухне.
      Профи, местным и залетным, огромная просьба – дальше не читайте. Целее будет психика и матерный лексикон сэкономите для более подходящего случая  
      Все описанное ниже сделано с кучей нарушений всех мыслимых и немыслимых правил, а потому не может быть руководством к действию, рекомендацией делать именно так и уж тем более гарантией, что на выходе все будет отлично.

        • Нравится
      • 5 ответов
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • думаю какой плинтус на линолеум кластьто ли пластиковый, то ли деревянный, то ли еще какой...у меня провода по периметру кухни, раньше были принтуса широкие белые как короб для проводов - сейчас таких нети еще непонятно как крепить - на жидкие гвозди, гвоздями в бетон деревянные вбивать или сверлить - пластиковый дюбель и в него саморезсверлить бетон сверлить тяжковаши мнения парни

      • 129 ответов
    •  

       В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне.
      Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.

       

       

        • Нравится
      • 2 ответа
    • Покажу свою мебель, которую я сделала из дерева лично своими руками, включая резьбу. Помещение кухни у меня маленькое и такой уголок меня спасает - здесь поместилась вся моя чайно-кофейная история, а в сундуке, который служит скамейкой,  хранятся кастрюли.
      Сейчас я спроектировала остальное пространство кухни, нижние шкафы заказала в мебельной фирме, а верхние буду делать сама, продолжая тему кантри стиля.

        • Нравится
      • 43 ответа
×