Добрый день!

Исходные данные. Реконструированный 7-этажный дом. Был 5-этажным. Надстроили 2 этажа. Фановую не вывели. 

Запах по всем квартирам на этом стояке. 

Вопросы:

1. Гидрозатворы обязательно будут срываться по всем сантехприборам или, исключая, унитазы?

2. Будут ли срываться гидрозатворы на верхнем этаже?

3. Можно ли устранить запах тотальной герметизацией?

Заранее благодарен.

С уважением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - фановая канализационная труба не должна заканчиваться в жилом помещении, а должна выходить на крышу.

СНиП 2.04.01-85*

17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:

от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3

 " скатной кровли ............................ 0,5

 " эксплуатируемой кровли .................... 3

 " обреза сборной вентиляционной шахты ....... 0,1

Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).

Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рыбак
1 час назад, vlv сказал:

Добрый день!

Исходные данные. Реконструированный 7-этажный дом. Был 5-этажным. Надстроили 2 этажа. Фановую не вывели. 

А куда идет слив с унитазов и раковин если нет фановой трубы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv

Схема выглядит, примерно, так. Проблемы с запахом в точках 1 и 2.

Схема 7 эт_канализ.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хочу внести ясность в определении терминов. Фановая канализационная труба – предназначена только для сообщения стояка канализации с атмосферой, т.е. фановым называется только вентиляционный участок стояка канализации без подключённых к нему для слива любых приборов. В квартире на последнем этаже общедомовой вертикальный сливной стояк с последней  квартирной врезкой является канализационным, а выше квартирной врезки он называется фановым.

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv

Это все понятно. Хотелось бы, все-таки, по вопросам.

Заранее спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
39 минут назад, vlv сказал:

Хотелось бы, все-таки, по вопросам.

Эти вопросы должны были решать в инж. проекте на  реконструкцию здания. В инж. проекте,кстати, есть фамилии и адреса авторов проекта, к которым следует предъявлять претензии , можно даже в судебном порядке

 Ответы см.здесь СП 40-107-2003 Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб (с Поправкой)

а) Система канализации с невентилируемым стояком (рисунок)

б) Номограмма для определения величины разрежений в невентилируемом стояке

в) Номограмма для определения величины расхода воздуха, эжектируемого в стояк

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рыбак
5 часов назад, Technik-san сказал:

. В квартире на последнем этаже общедомовой вертикальный сливной стояк с последней  квартирной врезкой является канализационным, а выше квартирной врезки он называется фановым.

Спасибо.Теперь понятно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Рыбак - :beer:

@vlv - решением проблемы срыва гидрозатворов будет монтаж под потолком, либо по полу верхнего этажа доп. линии для сброса разряжения.

Геберит вент..png

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv
10 часов назад, Technik-san сказал:

решением проблемы срыва гидрозатворов будет монтаж под потолком, либо по полу верхнего этажа доп. линии для сброса разряжения.

Я правильно понял, что на схеме - это петля с выводом в существующий стояк? И безо всяких дополнительных приспособлений?

Еще один момент. На Вашей схеме эта линия устанавливается при существовании фановой трубы. В моем случае на той ветке, где возникают проблемы, фановой трубы нет. Решит ли эти проблемы, установка дополнительной линии?

Заранее спасибо.

С уважением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - совершенно верно, только фановую врезку в действующий канализационный стояк следует делать под углом 45гр, а в фановый, можно и прямую, под 90гр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv
Только что, Technik-san сказал:

@vlv - совершенно верно, только фановую врезку в действующий канализационный стояк следует делать под углом 45гр, а в фановый, можно и прямую, под 90гр.

И отсутствие фановой трубы на проблемной ветке не помеха?

Заранее спасибо.

С уважением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - так ведь новая ветка по потолку и будет являться фановым участком для проблемного кан.лежака, если только вертикальный участок у вас выходит на крышу. Вы только внимательно постарайтесь рассмотреть схему, которую я привёл в качестве примера.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv
3 минуты назад, Technik-san сказал:

если только вертикальный участок у вас выходит на крышу

В том-то и дело, что на той ветке, на кровлю ничего не выходит. Я потому и спросил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - а куда выходит ? На чердак, в жилое помещение, в нежилое ? И чем заканчивается, открытая труба, заглушка ? ... такое впечатление, что это мне надо, а не вам :noddle:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlv
27 минут назад, Technik-san сказал:

а куда выходит ? На чердак, в жилое помещение, в нежилое ? И чем заканчивается, открытая труба, заглушка ?

Стояк (который я на схеме рисовал) в основном здании, выходит на кровлю. С ним все ок. На той же схеме - точки 1 и 2. Там фановой трубы нет, слив идет в стояк, который спускается через 2 этажа и присоединяется к тому стояку, который имеет выход на кровлю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@vlv - мы бы много времени сократили, если сразу были бы указаны все подробности.

Фановый участок.png

  • Спасибо 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Как выбрать пистолет для пены
      А какой лучше брать пистолет для монтажной пены ?С последующим продолжительным его использованием (монтаж тех же окон, дверей и т.д.).У нас цены на него 500-700 рублей. Как их различить ?Есть конечно от Hilti, но цена порядка 3000 за пистолет для пены... по моему это многовато.

      • 98 ответов
    • Вступление. Столярная мастерская
      Вот я и дожил до своей мастерской, которую нужно ещё долго и упорно оборудовать и дополнять разными  инструментами.

      Но главное есть теплое помещение, хоть и не свое личное, есть где поработать пока не выгонят.

      Это складское довольно таки просторное помещение, если убрать всё не нужное, поэтому придется  многое сделать чтобы хоть как то приступить к работе. И первое что сделал вынес лишнее и приступил к сборке большого рабочего стола.

        • Нравится
      • 13 ответов
    • Электрика. Полезные "мелочи".
      Приветствую, продолжу начатое в записи "Электрика. Как дела обстоят на самом деле.".

      Запись будет постепенно пополняться). "Картинки" будут

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Must have оборудование для вашей мастерской
      В обзоре я рассказываю об инструментах Bosch, в том числе о новинках. Почему я выбрал именно этот бренд? Потому что именно Bosch первым разработал электроперфоратор, выпустил быстросъемные оснастки SDS+ и SDS-max. Эта компания регулярно предлагает инновационные решения в области инструмента, по сути, облегчая людям работу. Инструменту Bosch доверяют во всем мире, и я не исключение. Итак, поехали.

        • Нравится
      • 9 ответов
    • Заливка эпоксидной смолой слэба.
      Заливка эпоксидной смолой слэба. Первая заливка смолой слэба.

      Самые основные основы. 

      Нужно положить слэбы на ровное основание, у меня это лист лдсп, при этом сам лист-основание  должен лежать строго горизонтально.

      • 0 ответов
    • Капитальный ремонт с нуля 2
      Добрый вечер! Все дом наш. Сегодня в один день завершили две сделки с нотариусами. Первая эта продажа нашей квартиры, вторая покупка дома. Все по разным адресам. Понервничали порядком, но теперь все позади. Денег хватило. Три штуки евро в остатке плюс наши отпускные, должно хватить на электрику и отопление.

      • 245 ответов
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.

        • Нравится
      • 2 ответа
    • Как выкрутить и вставить заглушку
      Здравствуйте , появилась течь , хотел выкрутить, но обломилось , как выкрутить не знаю ..  Подскажите что - нибуть ?

      • 36 ответов
×