Добрый день!Планирую менять проводку в двушке хрущёвской.На входе (в подъезде) ставлю автомат на 32А и просто выключатель нагрузки на 32А (вместо нынешнего поворотного).Ввод в щиток в квартиру медь ВВГ 3х8мм.В щитке устройства:УЗО 40А/30мА - для эл. печи, стиралки и бойлераАвтомат на 25А - печь (возможно для большего тока - печь скоро привезут, увижу требования производителя)Автомат 16А - стиралка и бойлер (в ванной)Автомат 16А - розетки в кухнеАвтомат 16А - розетки в прихожей и ванной (в ванной розетка для мелочи типа зарядок бритв и щёток, возможно фен)Автомат 16А - розетки в комнатахАвтомат 16А - свет в комнатахАвтомат 16А - свет в ванной, кухне, прихожейАвтомат 16А - кондиционеры в обеих комнатахКабель на печь - медь ВВГ 3х6ммКабель на розетки - медь ВВГ 3х2.5ммКабель на освщение - медь ВВГ 2х1.5ммДля кондишек пока не знаю - ремонт делаю по помещениям (живём там же), поэтому в комнаты пока не дошёл.Земли в доме скорее всего нет (дом 71 года постройки), 3 кабель в розетках оставлю "на будущее".Клемников "WAGO" пока не нашёл в городе - скорее всего буду паять скрутку. Опыт был раньше в радиолюбительстве. Думаю, сначала попробую на "кошечках".Спасибо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Сколько потребляют стиралка, печь и больлер, которые висят на узо? они будут использоваться одновремено?2. нет узо на бытовые розетки3. нет узо (желательно с током утечки 10мА) на розетки в ванне4. вводной кабель после автомата на 32А можно поставить 6кв.5. что планируете делать с землянными жилами в щите?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вводной кабель после автомата на 32А можно поставить 6кв.

можно на 4мм2
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. Сколько потребляют стиралка, печь и больлер, которые висят на узо? они будут использоваться одновремено?

печь 9.9кВт максимум, стиралка 1.8кВт, бойлер 1.5кВтодновременно - есть вероятность, но печь на все 9.9 врядли

2. нет узо на бытовые розетки3. нет узо (желательно с током утечки 10мА) на розетки в ванне

обязательно?

4. вводной кабель после автомата на 32А можно поставить 6кв.

Если от печки останется=)

5. что планируете делать с землянными жилами в щите?

Оставлю не подключенными, вдруг когда земля будет. Изменено пользователем tviktor
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

печь 9.9кВт максимум

ну да начало уже много обещающее :) 9900/220 = 45А

На входе (в подъезде) ставлю автомат на 32А

особенно интересно будет в праздники вечером :D

обязательно?

в ванной - да
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Наборчик что надо. Вот вопрос, а этажный стояк питает только одну Вашу квартиру или есть случайно еще где то. Надо будет посмотреть сколько квадрат сам стояк, склько этажей дом ну и не забыть что есть и другие такиеже монтажники в доме кто также меняет технику домашнею, и добовляет. Так что не все так просто. Обычно в старых домах прложен стояк 10мм2 по нормам, так что надо это учитывать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну да начало уже много обещающее 9900/220 = 45А

это по данным производителя( подсоединяемя мощность). Гриль и духовка (гриль в духовке) сразу работать не будут. Да и все 4 конфорки в максимальной мощности тоже зать не буду - понимаю прекрасно, что не хватит ни проводки, ни потом на счета=)На старой квартире, когда использовали гриль в микроволновке (3.8кВт получалось) - на той же линии даже чайник старались не включать. Хотя проверял, проводка держала и гриль, и чайник. автомат стоял на 16А.

в ванной - да

Тогда ставлю, ток срабатывания 10А?У меня шиток есть, как раз на 12 мест=) Всё влезет туда. Хотя запаса не будет...

Наборчик что надо. Вот вопрос, а этажный стояк питает только одну Вашу квартиру или есть случайно еще где то. Надо будет посмотреть сколько квадрат сам стояк, склько этажей дом ну и не забыть что есть и другие такиеже монтажники в доме кто также меняет технику домашнею, и добовляет. Так что не все так просто. Обычно в старых домах прложен стояк 10мм2 по нормам, так что надо это учитывать.

Прекрасно понимаю, поэтому на входе и будет 32А. Тут я с головой подхожу - чтобы всех без света не оставить.По опыту сових же родителей, когда печка жарила на всю мощь - автоматата не хватало. Но там вроде на 16 стоял старый - замена на новый такого же номинала решила проблему. Да и на праздники (если очень много гостей) - уже удобнее заказать часть еды в том же ресторане, или прикупить в магазине готовое=)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а этажный стояк питает только одну Вашу квартиру

да по этому вопросу он то всё правильно делает - вводной оставляет на 32А, а вот себе игрушку покупает под названием "будем бегать в темноте" :)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а вот себе игрушку покупает под названием "будем бегать в темноте"

=)не, не будем. ну или редко, когда мозг не будет думать.а если серьёзно - я ж не виноват, что печь, которая подходит по необходимым нам параметрам, такая мощная. ИМХО, убрать из суммарной мощности гриль - получим стандартную печь, кВт так на 7. Нынешняя лысьва - именно такая по мощности. К тому же, на этих печах при некоторых режимах часть конфорок не работает - именно чтоб не превысить разумных пределов нагрузки.А по сути - имеет подобная схема (с поправкой на УЗО в ванную отдельно от эл. печи) на жизнь и, соответственно, на реализацию? Изменено пользователем tviktor
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда ставлю, ток срабатывания 10А?

читай форум :) розетки 16А, свет 10Аа вот щитка лучше схемку, я буквами читаю плохо :D
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

читай форум розетки 16А, свет 10А

описался - имел ввиду УЗО для ванной на 10mA=)схемку накидаю, выложу
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а вот щитка лучше схемку, я буквами читаю плохо

сделал, как смог :rolleyes:

post-9714-1222577926_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сделал, как смог :rolleyes:

Запитай все оставшиеся розетки через УЗО, которое для печки.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Запитай все оставшиеся розетки через УЗО, которое для печки.

низяяяяяяяяяяя :D

не проходят по току 25 + 16 = 41 лучше ещё одно поставить

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Запитай все оставшиеся розетки через УЗО, которое для печки.

низяяяяяяяяяяя не проходят по току 25 + 16 = 41 лучше ещё одно поставить
так?я нишу для щитка на 12 мест подготовил, у меня 11 по схеме занято. ещё на одно УЗО не хватает чуть-чуть. но можно щит чуть доработать "напильником". но тогда уже точно не расширить схему (хотя она полная и так получилась). Врядли 2-м простым бытовым кондишкам 16А не хватит (это единственное, что меня смущает сейчас).

post-9714-1222720076_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УЗО 40А\10 мА врядли найдёшь, типовое 16А\10 мА, ставь его.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ЗО 40А\10 мА врядли найдёшь, типовое 16А\10 мА, ставь его.

ясно
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если не хватает - щиток не коцай, возьми один диф. автомат и всё пройдёт по колличеству

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

если не хватает - щиток не коцай, возьми один диф. автомат и всё пройдёт по колличеству

чего-то я не додумался до них=)у легранда (судя по каталогу на сайте) только в DX серии есть дифф. автоматы, в LR это отдельные устройства.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует