Добрый день!Планирую менять проводку в двушке хрущёвской.На входе (в подъезде) ставлю автомат на 32А и просто выключатель нагрузки на 32А (вместо нынешнего поворотного).Ввод в щиток в квартиру медь ВВГ 3х8мм.В щитке устройства:УЗО 40А/30мА - для эл. печи, стиралки и бойлераАвтомат на 25А - печь (возможно для большего тока - печь скоро привезут, увижу требования производителя)Автомат 16А - стиралка и бойлер (в ванной)Автомат 16А - розетки в кухнеАвтомат 16А - розетки в прихожей и ванной (в ванной розетка для мелочи типа зарядок бритв и щёток, возможно фен)Автомат 16А - розетки в комнатахАвтомат 16А - свет в комнатахАвтомат 16А - свет в ванной, кухне, прихожейАвтомат 16А - кондиционеры в обеих комнатахКабель на печь - медь ВВГ 3х6ммКабель на розетки - медь ВВГ 3х2.5ммКабель на освщение - медь ВВГ 2х1.5ммДля кондишек пока не знаю - ремонт делаю по помещениям (живём там же), поэтому в комнаты пока не дошёл.Земли в доме скорее всего нет (дом 71 года постройки), 3 кабель в розетках оставлю "на будущее".Клемников "WAGO" пока не нашёл в городе - скорее всего буду паять скрутку. Опыт был раньше в радиолюбительстве. Думаю, сначала попробую на "кошечках".Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
traug

1. Сколько потребляют стиралка, печь и больлер, которые висят на узо? они будут использоваться одновремено?2. нет узо на бытовые розетки3. нет узо (желательно с током утечки 10мА) на розетки в ванне4. вводной кабель после автомата на 32А можно поставить 6кв.5. что планируете делать с землянными жилами в щите?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

вводной кабель после автомата на 32А можно поставить 6кв.

можно на 4мм2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tviktor

1. Сколько потребляют стиралка, печь и больлер, которые висят на узо? они будут использоваться одновремено?

печь 9.9кВт максимум, стиралка 1.8кВт, бойлер 1.5кВтодновременно - есть вероятность, но печь на все 9.9 врядли

2. нет узо на бытовые розетки3. нет узо (желательно с током утечки 10мА) на розетки в ванне

обязательно?

4. вводной кабель после автомата на 32А можно поставить 6кв.

Если от печки останется=)

5. что планируете делать с землянными жилами в щите?

Оставлю не подключенными, вдруг когда земля будет. Изменено пользователем tviktor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

печь 9.9кВт максимум

ну да начало уже много обещающее :) 9900/220 = 45А

На входе (в подъезде) ставлю автомат на 32А

особенно интересно будет в праздники вечером :D

обязательно?

в ванной - да

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2ПА

Наборчик что надо. Вот вопрос, а этажный стояк питает только одну Вашу квартиру или есть случайно еще где то. Надо будет посмотреть сколько квадрат сам стояк, склько этажей дом ну и не забыть что есть и другие такиеже монтажники в доме кто также меняет технику домашнею, и добовляет. Так что не все так просто. Обычно в старых домах прложен стояк 10мм2 по нормам, так что надо это учитывать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tviktor

ну да начало уже много обещающее 9900/220 = 45А

это по данным производителя( подсоединяемя мощность). Гриль и духовка (гриль в духовке) сразу работать не будут. Да и все 4 конфорки в максимальной мощности тоже зать не буду - понимаю прекрасно, что не хватит ни проводки, ни потом на счета=)На старой квартире, когда использовали гриль в микроволновке (3.8кВт получалось) - на той же линии даже чайник старались не включать. Хотя проверял, проводка держала и гриль, и чайник. автомат стоял на 16А.

в ванной - да

Тогда ставлю, ток срабатывания 10А?У меня шиток есть, как раз на 12 мест=) Всё влезет туда. Хотя запаса не будет...

Наборчик что надо. Вот вопрос, а этажный стояк питает только одну Вашу квартиру или есть случайно еще где то. Надо будет посмотреть сколько квадрат сам стояк, склько этажей дом ну и не забыть что есть и другие такиеже монтажники в доме кто также меняет технику домашнею, и добовляет. Так что не все так просто. Обычно в старых домах прложен стояк 10мм2 по нормам, так что надо это учитывать.

Прекрасно понимаю, поэтому на входе и будет 32А. Тут я с головой подхожу - чтобы всех без света не оставить.По опыту сових же родителей, когда печка жарила на всю мощь - автоматата не хватало. Но там вроде на 16 стоял старый - замена на новый такого же номинала решила проблему. Да и на праздники (если очень много гостей) - уже удобнее заказать часть еды в том же ресторане, или прикупить в магазине готовое=)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а этажный стояк питает только одну Вашу квартиру

да по этому вопросу он то всё правильно делает - вводной оставляет на 32А, а вот себе игрушку покупает под названием "будем бегать в темноте" :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tviktor

а вот себе игрушку покупает под названием "будем бегать в темноте"

=)не, не будем. ну или редко, когда мозг не будет думать.а если серьёзно - я ж не виноват, что печь, которая подходит по необходимым нам параметрам, такая мощная. ИМХО, убрать из суммарной мощности гриль - получим стандартную печь, кВт так на 7. Нынешняя лысьва - именно такая по мощности. К тому же, на этих печах при некоторых режимах часть конфорок не работает - именно чтоб не превысить разумных пределов нагрузки.А по сути - имеет подобная схема (с поправкой на УЗО в ванную отдельно от эл. печи) на жизнь и, соответственно, на реализацию? Изменено пользователем tviktor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Тогда ставлю, ток срабатывания 10А?

читай форум :) розетки 16А, свет 10Аа вот щитка лучше схемку, я буквами читаю плохо :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tviktor

читай форум розетки 16А, свет 10А

описался - имел ввиду УЗО для ванной на 10mA=)схемку накидаю, выложу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tviktor

а вот щитка лучше схемку, я буквами читаю плохо

сделал, как смог :rolleyes:

post-9714-1222577926_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alf

сделал, как смог :rolleyes:

Запитай все оставшиеся розетки через УЗО, которое для печки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Запитай все оставшиеся розетки через УЗО, которое для печки.

низяяяяяяяяяяя :D

не проходят по току 25 + 16 = 41 лучше ещё одно поставить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tviktor

Запитай все оставшиеся розетки через УЗО, которое для печки.

низяяяяяяяяяяя не проходят по току 25 + 16 = 41 лучше ещё одно поставить
так?я нишу для щитка на 12 мест подготовил, у меня 11 по схеме занято. ещё на одно УЗО не хватает чуть-чуть. но можно щит чуть доработать "напильником". но тогда уже точно не расширить схему (хотя она полная и так получилась). Врядли 2-м простым бытовым кондишкам 16А не хватит (это единственное, что меня смущает сейчас).

post-9714-1222720076_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

УЗО 40А\10 мА врядли найдёшь, типовое 16А\10 мА, ставь его.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tviktor

ЗО 40А\10 мА врядли найдёшь, типовое 16А\10 мА, ставь его.

ясно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

если не хватает - щиток не коцай, возьми один диф. автомат и всё пройдёт по колличеству

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tviktor

если не хватает - щиток не коцай, возьми один диф. автомат и всё пройдёт по колличеству

чего-то я не додумался до них=)у легранда (судя по каталогу на сайте) только в DX серии есть дифф. автоматы, в LR это отдельные устройства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×