Ввод в автомат - можно ли снизу


Сообщений в теме: 34

#1   clubok

clubok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Октябрь 2008 - 14:07

В описаниях у УЗО и дифф автоматам (ABB F202 DS941) говориться, что все равно откуда ввод -снизу или сверху. А как дело обстоит с обычными автоматами - можно ли подводить снизу? (ABB S201, S203).И можно ли использовать штыревую гребенку с автоматами у которых ввод сделан только под провод (полукруглая рамка, провод к которой прижимается контактом и нет отверстия под плоский штырь)
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   biokai

biokai
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 16
  • 382 сообщений
  • 1

Отправлено 13 Октябрь 2008 - 18:52

 
В описаниях у УЗО и дифф автоматам (ABB F202 DS941) говориться, что все равно откуда ввод -снизу или сверху. А как дело обстоит с обычными автоматами - можно ли подводить снизу? (ABB S201, S203).И можно ли использовать штыревую гребенку с автоматами у которых ввод сделан только под провод (полукруглая рамка, провод к которой прижимается контактом и нет отверстия под плоский штырь)

В обычных автоматах всё равно где делать ввод/вывод. Пользуйтесь поиском. На форуме уже не раз обсуждалось.Если полукруглые контакты, то специальная вилочная гребёнка ставиться под винты - там есть спец отверстия. Это в леграндовских или Абб автоматах так сделано.


  • 0

#3   Emerald

Emerald
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 13 Октябрь 2008 - 20:14

 
В описаниях у УЗО и дифф автоматам (ABB F202 DS941) говориться, что все равно откуда ввод -снизу или сверху. А как дело обстоит с обычными автоматами - можно ли подводить снизу? (ABB S201, S203).
 

Так то оно так, но в жизни для пущей надёжности и правильности стоит подключать сверху. Контакт есть контакт - сегодня есть, завтра нет, а сила земного притяжения была, есть и будет...


  • 0

#4   ABL

ABL
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Январь 2009 - 07:04

Технически для автомата без разницы. Но правильно - только сверху. Представьте: вызовете Вы электрика, и забудете его предупредить о Ваших, гм, особенностях подключения :laugh:


  • 0

#5   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 28 Январь 2009 - 10:34

 
Технически для автомата без разницы. Но правильно - только сверху. Представьте: вызовете Вы электрика, и забудете его предупредить о Ваших, гм, особенностях подключения 

Да, для слепого электрика без индикатора это опасно. :D Неплохо бы ссылку на нормативный документ.Если РЕКОМЕНДАЦИЯ для однообразия - согласен.


  • 0

#6   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 669 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 28 Январь 2009 - 10:48

 
Технически для автомата без разницы. Но правильно - только сверху

У меня немецкие АВВ, так вот там подключение только снизу. А в питерских - сверху.


  • 0

#7   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 28 Январь 2009 - 11:15

АВВ, так вот там подключение только снизу. А в питерских - сверху.

Как узнал? По рисунку на морде?
  • 0

#8   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 669 сообщений
  • 1414 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 265

Отправлено 28 Январь 2009 - 11:45

 
Как узнал? По рисунку на морде?

На морде тоже. Но. Смотрим, куда "гребенка" подключается. На немецких ABB они снизу, на питерских сверху, снузе вроде заглушка стоит.


  • 0

#9   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 28 Январь 2009 - 12:26

 
... можно ли использовать штыревую гребенку с автоматами у которых ввод сделан только под провод (полукруглая рамка, провод к которой прижимается контактом и нет отверстия под плоский штырь)

Штыревые гребенки бывают разные.Те что ласточкиным хвостом - в спец. плоский паз, те что плоским штырём - под полукруглый зажим.


  • 0

#10   pendalfff

pendalfff
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Январь 2009 - 12:36

Правильно сверху а снизу отходящий конец на шину для последующих автоматов
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 28 Январь 2009 - 13:18

 
Неплохо бы ссылку на нормативный документ.
 

ПУЭ читай ссылку ему :D  на неподвижный контакт и он почти всегда сверху все что при коротком отгорает и стекает должно без напряжения остаться


  • 0

#12   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 28 Январь 2009 - 14:58

 
 
... неподвижный контакт и он почти всегда сверху все что при коротком отгорает и стекает должно без напряжения остаться

 

 

Вот как-то не очень убедительно...Ежели уж оно отгорает, так хоть снизу будь, хоть сверху, всё равно отгорит/испарится.А так ещё на ниже лежащие кабеля/автоматы натечёт и расширит "зону поражения".В ПУЭ таких идей не видел, мбыть (!) :) в ГОСТах-СНИПах...


  • 0

#13   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 147 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 28 Январь 2009 - 16:11

а у меня настроение для бодания нет :) отгорает где тонко (ну начало контакта и гибкая связь)


  • 0

Поблагодарили 1 :

#14   nikolay3203

nikolay3203
  • Offline
  • Новички
  • Стажер
  • Pip
  • 01-Декабрь 16
  • 1 сообщений
  • 0

Отправлено 01 Декабрь 2016 - 14:22

я ставил легранд с подводкой снизу.все работает.даже замыкал провода все отключалось.а если элекрик пришел без измерительного прибора(отверка индикатор например)то это его проблема.


  • 0

#15   baton88

baton88
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 300 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 03 Декабрь 2016 - 19:23

автомат - автомату рознь. если к примеру взять двух- или трехполюсной автоматы, то тут однозначно, вводной кабель(провод) безопаснее крепить на неподвижные контакты, у которых отсутствует механическая часть. если ввод крепить на подвижной контакт и вдруг произойдет его поломка, есть вероятность получить межфазное КЗ, или КЗ фаза - ноль, внутри выключателя, что может повлечь за собой отключение предыдущего автомата. можно предположить, что с однополюсным автоматом произойдет нечто подобное, но КЗ в этом случае может случиться на корпус щитка, через болтовое крепление.
  • 0

#16   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 792 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 03 Декабрь 2016 - 19:32

есть вероятность получить межфазное КЗ, или КЗ фаза - ноль, внутри выключателя
Не выдумывай, тут речь идёт сугубо про автоматы для домашнего пользования, а они имеют, скажем так, отдельные корпуса на каждую фазу.
  • 1

#17   baton88

baton88
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 300 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 03 Декабрь 2016 - 19:33

...поломка во время включения автомата.
  • 0

#18   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 792 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 03 Декабрь 2016 - 19:36

И?


  • 0

#19   baton88

baton88
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 300 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 03 Декабрь 2016 - 20:26

Что И? народ ставит такие автоматы, какие смог достать. кто-то купил, для домашнего использования, а кто-то с работы принес апэшку. что же касается АВВ S201, S203, ничего не могу сказать. я буду подключать к неподвижному контакту. вот и все.
  • 0

#20   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 792 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 03 Декабрь 2016 - 21:47

народ ставит такие автоматы, какие смог достать.
Да пофиг что и кто смог достать, они все одинаковые - на каждую фазу свой корпус.

Много ты апэшек видел в домашних щитках?


  • 0

#21   baton88

baton88
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 300 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено 03 Декабрь 2016 - 22:05

Да пофиг что и кто смог достать, они все одинаковые - на каждую фазу свой корпус.
Много ты апэшек видел в домашних щитках?

не много, но видел, и не только апэшки. как пример, можно вспомнить как подключается вводной кабель к рубильникам, точно не к подвижному контакту.
  • 0

#22   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 792 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено Вчера, 11:37

как пример, можно вспомнить как подключается вводной кабель к рубильникам
Ну вот зачем всё это вспоминать если этот старый хлам почти никто не использует?)

Давай ещё раз, тут разговор идёт про современное оборудование, а ему - пофиг)


  • 0

#23   baton88

baton88
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 300 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено Вчера, 16:25

Bagis, как сам бы ответил на этот вопрос? я, про первую часть первого поста. спрашиваю не ради любопытства, не ради бодания, истины хочется. не дело, когда вопрос задан, а ответ на него не получен. только разговор ради разговора.
  • 0

#24   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 792 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено Вчера, 16:38

Bagis, как сам бы ответил на этот вопрос? я, про первую часть первого поста.
Можно конечно, 1000 раз так делал)
  • 0

#25   baton88

baton88
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 300 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено Вчера, 17:14

независимо от того, подвижный это контакт или неподвижный? я правильно понял?
а как же тогда быть с ПУЭ, книгой, которая писана кровью электриков?
  • 0

#26   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 792 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено Вчера, 17:36

независимо от того, подвижный это контакт или неподвижный? я правильно понял?
расскажи мне как ты увидишь где у автомата, напомню, мы про современные, используемые в быту говорим, подвижный, а где наподвижный контакт? 

а как же тогда быть с ПУЭ
А что конкретно из этой книги ты хочешь сюда притянуть?

П.С. Кто-то собирался прекратить разговор ради разговора))


  • 0

#27   baton88

baton88
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 300 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено Вчера, 17:49

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
  • 0

#28   Manul

Manul
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 15-Август 11
  • 3 658 сообщений
  • 717 спасибо
  • Украина
  • 133

Отправлено Вчера, 18:00

как правило
Это рекомендация, а не обязательное условие.

Откажитесь от буржуйских технологий, вернитесь на отечественную электротехнику, и тогда ПУЭ восторжествует ;)


  • 0

#29   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 792 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено Вчера, 18:03

Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа
Сдаётся мне, ты вообще не читаешь то что я пишу. Даже как-то обидно...
  • 1

#30   baton88

baton88
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 20-Декабрь 15
  • 300 сообщений
  • 14 спасибо
  • Екатеринбург
  • 31

Отправлено Вчера, 19:51

Bagis, да нет, очень даже внимательно читаю. и про автоматы домашнего пользования, хотя ТС никак их не разделял, и про то, что рубильники, которые у нас в частном секторе на каждом доме стоят, ты называешь старым хламом, и то что пофигу тебе все, и наконец про то, что ты много-много раз отступал от некоторых рекомендаций(?) ПУЭ... а про что ты еще писал?

хочу тебе задать еще один простой вопрос из этой же серии. Как ты поступаеш при монтаже РЩ, если по определенным условиям, вводной автомат, тебе, будет удобнее поставить с правой стороны, а не с левой, как обычно это монтажники делают. хотя догадываюсь какой будет ответ. или еще один вопрос. сущесьвунт ли для тебя разница, при монтаже освещения, на какой контакт выключателя (подвижный, неподвижный), посадить общий(фазный) провод?

Это рекомендация, а не обязательное условие.
Откажитесь от буржуйских технологий, вернитесь на отечественную электротехнику, и тогда ПУЭ восторжествует ;)

Manul, а как ты определил, что это рекомендация?
например, я, понимаю это иначе. просто бывают такие схемы, где по другому просто не поступить. к примеру схема АВР.
  • 0




Google рекомендует