Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Anatolyi

Розетка и провод для подключения зависимой вар. плиты и дух. шкафа

Рекомендуемые сообщения

Anatolyi

Посоветуйте какой провод и розетку использовать для подключения зависимой варочной панели и духового шкафа общая мошность 10 кВ,к розетке для старой эл.плиты подходят аллюминиевые провода 6 кв. можно ли использовать розетку и вилку от эл.плиты ,хотелось бы перенести розетку немного в сторону и вниз чем лучше соединить провода таким сечением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

розетка на 63А должна быть, провод медный 6мм2 (ваш аллюминевый в натяг будет использоваться лучше заменить)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Anatolyi

Еще подскажите как лучше соединить аллюминиевые провода провода сечением 10 кв. мм. между собой,в магазине сравнил провод оказывается провода из стены выходят не 6кв. а 10кв. думаю для подключения хватит, ведь все равно вар.панель и шкаф не используются никогда на полную мошность, теперь чтобы перенести розетку не знаю как надежней каким способом соединить провода между собой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Еще подскажите как лучше соединить аллюминиевые провода провода сечением 10 кв. мм. между собой,в магазине сравнил провод оказывается провода из стены выходят не 6кв. а 10кв. думаю для подключения хватит, ведь все равно вар.панель и шкаф не используются никогда на полную мошность, теперь чтобы перенести розетку не знаю как надежней каким способом соединить провода между собой?

Если в лобовую "Как соединить два кабеля по 10 квадрат?", то ответ "Через "жёлуди". Это такие спец. соединители, У7..., негерметичные, очень габаритные, под разные квадраты, соединение параллельно, либо под 90град.В вашем случае лучше перебосить новый кабель от щитка, либо сделать соединение через розетку 63А - взять длинный кабель до плиты.Теоретически есть клеммники на 100А, но надёжность, сам понимаешь... :rolleyes: Изменено пользователем bagayama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Basile

вы что тут советуете?!вы еще СИП провести посоветуйте!!!мужик сделай 2 розетки отдельно, по 4вадрата медью(тоесть 2 отдельных кабеля в щиток)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Ну тут уж от типа плит/поверхостей зависит.В идеале вообще напрямую к ним под родной клеммник подключать надо, БЕЗ всяких розеток.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×