Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Проводка с нуля в частном доме

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Понятно спасибо!Еще вопрос, если у трехполюсного автомата сделать три однополюсника, тоесть убрать механическую связь между ними как он будет работать?И еще вопрос: Сколько примерно потребляет гараж ну например со сваркой которой варить можно электродом на 4мм Сварка 3-х фазка.

Еще вопрос, если у трехполюсного автомата сделать три однополюсника, тоесть убрать механическую связь между ними как он будет работать?

Не думаю, что автоматы так уж дорого стоят, чтоб эксперементировать на безопасности с неизвестным результатом

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

(изменено)

... если у трехполюсного автомата сделать три однополюсника, тоесть убрать механическую связь между ними как он будет работать?

Хороший вопрос :D И ответы слышал разные, видимо у разных производителей логика разная.Но обычно у дешёвых автоматов это просто сборки из независимых модулей связанные накладной полосой по взводным клавишам и из них спокойно получаются одномодульные автоматы.Только надо ли это? Сэкономить конечно можно, но проще поменять на рынке на одномодульные - больше вариантов установки, а вдруг придётся переделать щиток...

УЗО разве не защищает от перегрузок?

УЗО защищает только от токов утечки.Дифференциальный Автомат (ДА) = УЗО + Автомат в одном корпусе, защищает от утечки и перегрузки линии.Обычно дешевле ставить поотдельности УЗО + Автомат (не путать УЗО/ДА электронные - они дешевле, и электромеханические - они не зависимы от питания).Экономим место - ставим ДА, экономим деньги - ставим УЗО+АВ. Изменено пользователем bagayama

Вот оптимизировал схему Решил оставить УЗО на 25А вопреки ругательствам так как в скором будущем все поменяю на Merlin GerinА на время наладки пусть стоят IEK.Потом заменю на вводной 40А после счетчика 32А УЗО на 32А так пойдет с учетом подключения в дальнейшем на автомат после счетчика (который 32А) еще и гаража с баней(баня на дровнях)Ну что ответит ктонить:Сколько примерно потребляет гараж ну например со сваркой которой варить можно электродом на 4мм Сварка 3-х фазка.

post-21308-1228808992_thumb.gif

post-21308-1228809015_thumb.gif

Еще вопросу меня по схеме на одной линии висит освещение кухни и зала 10Аа на второй 2 спальни 10Ане маловато ли будет для автомата

Это смотря какое освещение.Прикинь сколько ламп будет и каких,и сколько они будут току кушать.

Сколько примерно потребляет гараж ну например со сваркой которой варить можно электродом на 4мм Сварка 3-х фазка.

Сварка ИМХО киловатта 3, зависит от качества изготовления агрегата (КПД), на трёхфазке порядка 5 А.Чего там ещё есть?Яма - копейки, свет, ну станочек какой поставишь/наждак, чайник/плитка/нагреватель, дрель/болгарка, м.быть вытяжка, насос... .Просуммируй, учти коэффицент одновременного использования и возьми С ЗАПАСОМ... B)

Сварка ИМХО киловатта 3, зависит от качества изготовления агрегата (КПД), на трёхфазке порядка 5 А.

только наоборот :) на 3х фазке токи меньше на корень из трёх (при одинаковой мощности)

Объясните пожалуйста такую разницу в ценеДиф автомат "Merlin Gerin" серия "Домовой" 2-пол 16,25А/30мА 1 319,0р. Диф автомат "ИЭК" АД12 2п 16,25,32,40, 63А/30мА 307,0р.

Объясните пожалуйста такую разницу в ценеДиф автомат "Merlin Gerin" серия "Домовой" 2-пол 16,25А/30мА 1 319,0р. Диф автомат "ИЭК" АД12 2п 16,25,32,40, 63А/30мА 307,0р.

Навскидку: дешёвые китайские обычно электронные, электромагнитные дороже - лучше и надёжнее (про этот Домовой не знаю).ДИФы вообще дорогие, Легран такой официально будет стоить примерно 1700р.И вообще, повторяемся: https://homemasters.ru/...tury-vybrat/

"Merlin Gerin" серия "Домовой" 2-пол 16,25А/30мА 1 319,0р.

Сделано в китае на производстве обученным китайцем

Диф автомат"ИЭК"

Сделано в подвале китайским бомжом.

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Домовые - они испанские, все, что видел. Не знаю, хорошо это или нет, но это так.ИЭКи - исключительно китайские.

"Merlin Gerin" серия "Домовой" 2-пол 16,25А/30мА 1 319,0р.Сделано в китае на производстве обученным китайцемЦитата(Cybercat @ 16.12.2008, 11:31) Диф автомат"ИЭК"Сделано в подвале китайским бомжом.Как много оптимизма сразу вселяетсяБлин а сколько тогда настоящий например немецкий брэнд стоить будет?

Блин а сколько тогда настоящий например немецкий брэнд стоить будет?

Сделаный узкоглазым немцем...

Блин а сколько тогда настоящий например немецкий брэнд стоить будет?

Проблема в том, что мы не знаем где конкретно могут быть сделаны те или иные комплектующий. В конце концов все сводиться к требованиям компании к производственному процессу и контролю качества.

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Вот щиток собрал временный сильно не ругайтеПозже дом пофоткаю....

post-21308-1229508553_thumb.jpg

post-21308-1229508565_thumb.jpg

Всем приветТут поразмышлял и в очередной раз решил схему переделатьВобщем объясню на словаххочу после счетчика вместо автомата на 32А поставить дифавтомат на 40А 300мАНу и УЗО на 25А заменить на дифавтоматы на 25А 30мАКак вы думаете это правильнее будет?

хочу после счетчика вместо автомата на 32А поставить дифавтомат на 40А 300мА

это будет пожарный - против утечки в "красной" фазе, ну и в самом щите. Номинал вводного подними - скажем 63А, будет типа рубильника.

... и УЗО на 25А заменить на дифавтоматы на 25А 30мА

Если просто 1:1 УЗО менять на ДА - смысла не вижу, излишество (зачем тебе ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ фазный контроль по току).Если твои розеточные 16А АВ поменять на ДА не худшего изготовителя и тогда исключить УЗО, это какой-то смысл имеет (в твоей схеме при срабатывании на утечку обесточиться лишь одно из помещений (групп), но это займёт чуть больше места в щите), но в обоих случаях выйдет дороже (если ДА электромеханические).***А вообще, тебе писали что ампераж УЗО слабоват (надо 32А минимум). Подогреешь его хорошей нагрузкой он может перестать утечку отрабатывать.Тебе это надо? Как вариант: вместо, по-старому, 3-х фазного 32А АВ и УЗО на "зелёную" и "синюю" фазы поставить по одному ДА 30 мА/40 А (или 32А - смотря по твоим реальным нагрузкам) на каждую фазу, если тебе так хочется поперебирать щиток не выключая "опечатанный ввод".Тогда тут тебе и пожарная защита будет и себя от удара при прикосновении убережёшь.Минусы - при срабатывании на утечку обесточивается сразу несколько групп, это можно смягчить их перемешиванием на одном этаже (средняя комната - одна группа, крайние - другая, по свету у тебя это вроде есть, а по розеткам нет - 4,5,6гр запитывают сразу целый этаж).Идеи могут быть разные - отсюда разная компоновка щитка. Тебе с ним работать, подумай как удобнее будет.Если этот ДА/УЗО/АВ отработает - что будет? Удобно отыскать неисправность? Что-нибудь жизненно важное не отключиться при этом?Захотел поковыряться в щите - обесточишь весь дом? Делай под себя, но согласовывай ампераж на потребителях и автоматах/УЗО, и естественно запас по нему кабеля.

Я вконец запуталсятоесть выкинуть ВА и заменить на 2 ДА вместо УЗО а одна фаза напрямую от ВА тот что щас на 40А стоит?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.