Можно ли проштробить гофрированные шланги с электрикой в пол монолитно-кирпичной новостройки?


Сообщений в теме: 8

#1   димитриус

димитриус
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Ноябрь 08
  • 45 сообщений
  • Голицыно, Московская область
  • 2

Отправлено 18 Декабрь 2008 - 13:26

Добрый день!Можно в монолитно-кирпичной новостройке, гофрированные трубы лежащие по полу (в них эл.проводка), проштробить в рол? Хочется сэкономить но толщине наливного пола. Знающие люди, подскажите пожалуйста! :rolleyes:
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 179 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 18 Декабрь 2008 - 14:31

если у вас залита стяжка то можно, но её скорее всего нет (зная наши новострои) а штробить плиту перекрытия ни в коем случае - НЕЛЬЗЯ
  • 0

#3   димитриус

димитриус
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Ноябрь 08
  • 45 сообщений
  • Голицыно, Московская область
  • 2

Отправлено 18 Декабрь 2008 - 14:48

Там не совсем плита перекрытия, это манолит. А почему нельзя? Гофра не толстая (проводка разеток на каждую комнату), сделал канавочку в полу, положил туда гофрир. шланг, а с верху стяжку. :blink:
  • 0

#4   Darth_Revan

Darth_Revan
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Декабрь 2008 - 15:16

монолит штробить упаритесь. + он капительное перекрытие, а изменение толщины капитальных перекрытий чревато.
  • 0

#5   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 546

Отправлено 18 Декабрь 2008 - 18:20

Там не совсем плита перекрытия, это манолит. А почему нельзя?

не нельзя, а запрещено
  • 0

#6   димитриус

димитриус
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 01-Ноябрь 08
  • 45 сообщений
  • Голицыно, Московская область
  • 2

Отправлено 18 Декабрь 2008 - 20:26

Хорошо, спасибо, учту!!! :unsure:
  • 0

#7   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 18 Декабрь 2008 - 20:33

не надо ничего учитывать. Зайдите в сортир, посмотрите на основание стояка. Гильзочки видите? Они должны быть ПОД СТЯЖКОЙ. То есть вот такой высоты должен быть пол. Льете по гильзы, а потом делайте с полом своим, что хотите.
  • 0

#8   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 725 сообщений
  • 4049 спасибо
  • Россия
  • 546

Отправлено 18 Декабрь 2008 - 21:22

Гильзочки видите? Они должны быть ПОД СТЯЖКОЙ.

такие гильзы встречал, торчат 10-15см над стяжкой, ещё заливать выше :)
  • 0

#9   Satanas

Satanas
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 06
  • 221 сообщений
  • 33 спасибо

Отправлено 19 Декабрь 2008 - 10:44

не нельзя, а запрещено

В одной из новостроек видел как штробили монолитное перекрытие. Видел и результат... Трещина 3м длиной, правда поверхностная похоже, потому как снизу ее не было. Но на всякий случай объезжаю этот дом стороной.
  • 0