Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
- - - - -

Что такое КУП


Сообщений в теме: 11

#1   SABONIS

SABONIS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Январь 2009 - 10:24

Мне посоветовали поставить КУП. Подскажите что это такое.Также сказали что УЗО неправильно подобрано.Эту схему сделал мой электрик по моёму запросу до начала работ.

Прикрепленные изображения

  • DSC03015 - Размер 82,41К, Загружен: 267

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 03 Январь 2009 - 11:30

1 узо на такую ораву мало, его неисправность или сработка отрубит всётак же не известна потребляемая мощность кондишенов и теплого пола, это к тому может провода на 1.5 мало будет так же нет необходимости весить стиралку и кабинку и пр. на отдельные автоматы, вот для холодильника хорошо если будет отдельная линияпохоже что собираетесь использовать некоторые автоматы на 25, интересно найдете под них обычные розеткипо поводу провода вас уже направляли по адресусхему на доработку и нет острой необходимости создавать новую тему, у вас уже есть тема с ёмким названиемКУП - Коробка уравнивания потенциалов (скорее вот это имелось ввиду)Коробка предназначена для организации дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах, домах, офисах и производственных помещениях и устанавливаются в сплошные бетонные и кирпичные стены. Номинальный ток шины заземления 63А, сечение присоединяемых проводников до 10 мм2 .В соответствии с ПУЭ 7-е издание п.7.1.88. «К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельных розеток).Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений».
  • 0

#3   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 03 Январь 2009 - 12:08

1 узо на такую ораву мало...

Присмотрись, это у него "пожарное" на 100мА, а защитных УЗО от прикосновения нет вообще! :blink:
  • 0

#4   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 03 Январь 2009 - 12:24

Также сказали что УЗО неправильно подобрано.

У пожарного УЗО номинал нормальный. Добавь на группы простых розеток/тёплые полы УЗО на 30мА, во влажные помещения (кухня, ванная) - УЗО на 10мА. Автоматы на свет - 10А (16А многовато), автоматы на розетки - 16А (если по моще не будет хватать - дели на разные группы).
  • 0

#5   Sano

Sano
  • Offline
  • Администрация
  • Обычный отделочник :)
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 17 705 сообщений
  • 4047 спасибо
  • Россия
  • 539

Отправлено 03 Январь 2009 - 12:37

при таком раскладе щиток будет похож на пульт управлением полетов :)
  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 03 Январь 2009 - 12:55

при таком раскладе щиток будет похож на пульт управлением полетов :)

:D Я не призываю на каждый автомат ставить по УЗО. Все тёплые полы - один УЗО. Розетки комнаты + коридор и т.п. - другой, влажные - третий. Можно объединять-разъединять, а вообще всё зависит от деталей. Если у тебя щиток на 36 автоматов, чего бы не порезвится... :lol: Немцы, говорят, вообще на каждую розетку кидают свою линию и ставят отдельный автомат.
  • 0

#7   SABONIS

SABONIS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Январь 2009 - 13:38

У пожарного УЗО номинал нормальный. Добавь на группы простых розеток/тёплые полы УЗО на 30мА, во влажные помещения (кухня, ванная) - УЗО на 10мА. Автоматы на свет - 10А (16А многовато), автоматы на розетки - 16А (если по моще не будет хватать - дели на разные группы).

Значит пожарное УЗО нормальное, можно оставлять. Автоматы на 25А не стоит вообще использовать? На кондишен и тёплый пол поставим 2.5. Нужно ли ставить и куда КПУ. Спасибо.
  • 0

#8   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 03 Январь 2009 - 14:12

Значит пожарное УЗО нормальное, можно оставлять. Автоматы на 25А не стоит вообще использовать?

С пожарным тут такая штука. Его основная задача выявить пожаро-опасную утечку и от удара человека оно не защищает. Но у каждого устройства и у самих кабелей есть своя очень небольшая утечка (есть нормативы). Когда длина кабеля велика и много устройств - суммарная утечка может приблизится к порогу пожарного УЗО, тогда его номинал берут побольше (300мА). Но у тебя должно хватить 100мА. Далее, автоматы на 25А НА РОЗЕТКИ 16А не ставятся во избежание их возгорания, но если скажем бойлер мощный (5кВт) подключен через родной клеммник напрямую (без розетки) - ставь по номиналу 25А автомат.

На кондишен и тёплый пол поставим 2.5.

Обычно т.полы более 1.5-2 кВт не делают - много ли площади в ванне/лоджии. Тут хватит и 1.5 квадрат. Если ожидается т.пол мощнее - ставь 2.5 квадрата. С кондишеном аналогично.

Нужно ли ставить и куда КПУ.

Нужно, во влажном помещении в герметичной коробке и с соблюдением требований ПУЭ к сечению проводов. ПыСы: Я у себя вводные автоматы ставлю ПЕРЕД счётчиком, так требует Энергонадзор, чтоб был доступ к нему (счётчику). Иногда докапываются, и вводной делаем под опломбировку. Как у вас - не знаю, но ИМХО это правильнее, чем как на рисунке.
  • 0

#9   SABONIS

SABONIS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Январь 2009 - 14:33

Нужно, во влажном помещении в герметичной коробке и с соблюдением требований ПУЭ к сечению проводов.

нужно ли это КПУ ставить в ванной? :huh:

Квартира новострой, счетчик и входной автомат стоят. ( как не знаю)
В квартиру уже провод заведён в нише для ящика.
  • 0

#10   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 936 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 150

Отправлено 03 Январь 2009 - 14:40

Да ставь хоть в щитке, так тебе же придётся от каждого мет. объёкта тянуть туда провод СУПа.Проще всё рядом, в одну коробочку, а от неё (если есть нормальное заземление) до щитка 6-м квадратом.
  • 0

#11   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 03 Январь 2009 - 17:22

Нужно, во влажном помещении в герметичной коробке и с соблюдением требований ПУЭ к сечению проводов.

нужно ли это КПУ ставить в ванной? :huh:

Квартира новострой, счетчик и входной автомат стоят. ( как не знаю)
В квартиру уже провод заведён в нише для ящика.

в новостройке он по любому уже есть, это требование ПУЭ, без него квартиру не примут
вам надо только развести его по трубам, ваннам кранам
а вот про герметичность коробки я бы так не утверждал - нигде не оговорено :)

bagayamaтут по разводке и щиткам болше не трындим, SABONIS и так по одному и тому же вторую тему открыл
  • 0

#12   SABONIS

SABONIS
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Январь 2009 - 22:02

Открыл потому что там некто по существу не отвечал. :P
  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru