Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
SABONIS

Что такое КУП

Рекомендуемые сообщения

SABONIS

Мне посоветовали поставить КУП. Подскажите что это такое.Также сказали что УЗО неправильно подобрано.Эту схему сделал мой электрик по моёму запросу до начала работ.

post-13978-1230967428_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

1 узо на такую ораву мало, его неисправность или сработка отрубит всётак же не известна потребляемая мощность кондишенов и теплого пола, это к тому может провода на 1.5 мало будет так же нет необходимости весить стиралку и кабинку и пр. на отдельные автоматы, вот для холодильника хорошо если будет отдельная линияпохоже что собираетесь использовать некоторые автоматы на 25, интересно найдете под них обычные розеткипо поводу провода вас уже направляли по адресусхему на доработку и нет острой необходимости создавать новую тему, у вас уже есть тема с ёмким названиемКУП - Коробка уравнивания потенциалов (скорее вот это имелось ввиду)Коробка предназначена для организации дополнительной системы уравнивания потенциалов в квартирах, домах, офисах и производственных помещениях и устанавливаются в сплошные бетонные и кирпичные стены. Номинальный ток шины заземления 63А, сечение присоединяемых проводников до 10 мм2 .В соответствии с ПУЭ 7-е издание п.7.1.88. «К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельных розеток).Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений».

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

1 узо на такую ораву мало...

Присмотрись, это у него "пожарное" на 100мА, а защитных УЗО от прикосновения нет вообще! :blink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Также сказали что УЗО неправильно подобрано.

У пожарного УЗО номинал нормальный.Добавь на группы простых розеток/тёплые полы УЗО на 30мА, во влажные помещения (кухня, ванная) - УЗО на 10мА.Автоматы на свет - 10А (16А многовато), автоматы на розетки - 16А (если по моще не будет хватать - дели на разные группы).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

при таком раскладе щиток будет похож на пульт управлением полетов :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

при таком раскладе щиток будет похож на пульт управлением полетов :)

:D Я не призываю на каждый автомат ставить по УЗО.Все тёплые полы - один УЗО.Розетки комнаты + коридор и т.п. - другой, влажные - третий.Можно объединять-разъединять, а вообще всё зависит от деталей.Если у тебя щиток на 36 автоматов, чего бы не порезвится... :lol:Немцы, говорят, вообще на каждую розетку кидают свою линию и ставят отдельный автомат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SABONIS

У пожарного УЗО номинал нормальный.Добавь на группы простых розеток/тёплые полы УЗО на 30мА, во влажные помещения (кухня, ванная) - УЗО на 10мА.Автоматы на свет - 10А (16А многовато), автоматы на розетки - 16А (если по моще не будет хватать - дели на разные группы).

Значит пожарное УЗО нормальное, можно оставлять.Автоматы на 25А не стоит вообще использовать?На кондишен и тёплый пол поставим 2.5.Нужно ли ставить и куда КПУ.Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Значит пожарное УЗО нормальное, можно оставлять.Автоматы на 25А не стоит вообще использовать?

С пожарным тут такая штука. Его основная задача выявить пожаро-опасную утечку и от удара человека оно не защищает.Но у каждого устройства и у самих кабелей есть своя очень небольшая утечка (есть нормативы).Когда длина кабеля велика и много устройств - суммарная утечка может приблизится к порогу пожарного УЗО, тогда его номинал берут побольше (300мА).Но у тебя должно хватить 100мА. Далее, автоматы на 25А НА РОЗЕТКИ 16А не ставятся во избежание их возгорания, но если скажем бойлер мощный (5кВт) подключен через родной клеммник напрямую (без розетки) - ставь по номиналу 25А автомат.

На кондишен и тёплый пол поставим 2.5.

Обычно т.полы более 1.5-2 кВт не делают - много ли площади в ванне/лоджии. Тут хватит и 1.5 квадрат.Если ожидается т.пол мощнее - ставь 2.5 квадрата.С кондишеном аналогично.

Нужно ли ставить и куда КПУ.

Нужно, во влажном помещении в герметичной коробке и с соблюдением требований ПУЭ к сечению проводов.ПыСы: Я у себя вводные автоматы ставлю ПЕРЕД счётчиком, так требует Энергонадзор, чтоб был доступ к нему (счётчику).Иногда докапываются, и вводной делаем под опломбировку. Как у вас - не знаю, но ИМХО это правильнее, чем как на рисунке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SABONIS

Нужно, во влажном помещении в герметичной коробке и с соблюдением требований ПУЭ к сечению проводов.

нужно ли это КПУ ставить в ванной? :huh:

Квартира новострой, счетчик и входной автомат стоят. ( как не знаю)

В квартиру уже провод заведён в нише для ящика.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Да ставь хоть в щитке, так тебе же придётся от каждого мет. объёкта тянуть туда провод СУПа.Проще всё рядом, в одну коробочку, а от неё (если есть нормальное заземление) до щитка 6-м квадратом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Нужно, во влажном помещении в герметичной коробке и с соблюдением требований ПУЭ к сечению проводов.

нужно ли это КПУ ставить в ванной? :huh:

Квартира новострой, счетчик и входной автомат стоят. ( как не знаю)

В квартиру уже провод заведён в нише для ящика.

в новостройке он по любому уже есть, это требование ПУЭ, без него квартиру не примут

вам надо только развести его по трубам, ваннам кранам

а вот про герметичность коробки я бы так не утверждал - нигде не оговорено :)

bagayamaтут по разводке и щиткам болше не трындим, SABONIS и так по одному и тому же вторую тему открыл

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • думаю какой плинтус на линолеум кластьто ли пластиковый, то ли деревянный, то ли еще какой...у меня провода по периметру кухни, раньше были принтуса широкие белые как короб для проводов - сейчас таких нети еще непонятно как крепить - на жидкие гвозди, гвоздями в бетон деревянные вбивать или сверлить - пластиковый дюбель и в него саморезсверлить бетон сверлить тяжковаши мнения парни

      • 129 ответов
    •  

       В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне.
      Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.

       

       

        • Нравится
      • 2 ответа
    • Покажу свою мебель, которую я сделала из дерева лично своими руками, включая резьбу. Помещение кухни у меня маленькое и такой уголок меня спасает - здесь поместилась вся моя чайно-кофейная история, а в сундуке, который служит скамейкой,  хранятся кастрюли.
      Сейчас я спроектировала остальное пространство кухни, нижние шкафы заказала в мебельной фирме, а верхние буду делать сама, продолжая тему кантри стиля.

        • Нравится
      • 43 ответа
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Всем привет! Здесь много обсуждалось способов сборки массивной доски, теперь есть еще один, возможно, лучший.
      Предлагаю поучаствовать в обсуждении придуманного моей командой способа сборки массивной доски на скобы (по принципу экопола www.ekopol.ru но для любой доски)
      Скоба металлическая, подпружиненная, т.е. доски будут стянуты друг к другу что позволяет говорить о возможном отсутствии щелей и скрипа.

      • 23 ответа
    • Нескольким людям я обещал рассказать о своей эпопее с заменой стяжки на кухне.
      Профи, местным и залетным, огромная просьба – дальше не читайте. Целее будет психика и матерный лексикон сэкономите для более подходящего случая  
      Все описанное ниже сделано с кучей нарушений всех мыслимых и немыслимых правил, а потому не может быть руководством к действию, рекомендацией делать именно так и уж тем более гарантией, что на выходе все будет отлично.

        • Нравится
      • 5 ответов
    • Скоро предстоит устанавливать акриловую ванную RAVAK ROSA-II в ограниченное пространство с 3 сторон (угол - стены и одна сторона "волна" из ГКВЛ, спасибо Sano подсмотрено у него и сооружено под его контролем  ).

        • Нравится
        • Спасибо
      • 222 ответа
×