Две эл линии.

Recommended Posts

Сейчас тружусь над новой эл. схемой. Не совсем понятна след. ситуация. Сейчас в кв. две линии( причем как на одной линии, так и на второй все вперемешку и свет и розетки): 1-ая на комнату, 2-ая на прихож., ванную, туалет и кухню. В щитке стоит два автомата 16А. Вопрос след. - Как идет распределение тока, т.е. можно добавить сколько угодно линий и автоматов? если учесть что я собираюсь разделить все линии, одна на свет, вторая на розетки в комнату, третя на розетки на кухню и т.п. отдельная линия на эл плиту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что у вас за супер плита была что на неё отдельного автомата не выделили?добавляйте сколько угодно линий и автоматов, а вот вводной ставьте на 32А

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не плита то как раз сейчас выведена отдельной линией. На нее идет три жирных провода, причем в щитке указано 380, а на розетке в кв. написано 250, но участники форума говорят, что если бы было 380 то было бы не три провода, 4 или 5.Вот теперь непонятки сколько 380, 250 или 220.

а что у вас за супер плита была что на неё отдельного автомата не выделили?добавляйте сколько угодно линий и автоматов, а вот вводной ставьте на 32А

А вводной какую функцию несет, для чего он служит? Я так понимаю он перед счетчиком устанавливается?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас в кв. две линии( причем как на одной линии, так и на второй все вперемешку и свет и розетки): 1-ая на комнату, 2-ая на прихож., ванную, туалет и кухню. В щитке стоит два автомата 16А. ... если учесть что я собираюсь разделить все линии, одна на свет, вторая на розетки в комнату, третя на розетки на кухню и т.п. отдельная линия на эл плиту.

так и задавайте вопросы точнее, где вверху упоминание про линию и автомат на плиту????а вот то что её использовать будете вы же написалифотка где линии плиты???? кто то писал что выложит

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выложу фотки, не получилось заехать на днях. Только все равно времени уже мало остается, завтра сфотаю, вечером выложу а в выходные уже менять провода будем))))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

а вот гусей гнать в этом деле я бы не советовал - дороговато будет потом переделывать

Share this post


Link to post
Share on other sites

вводной какую функцию несет, для чего он служит? Я так понимаю он перед счетчиком устанавливается?

Устанавливается перед счётчиком, выполняет: 1) роль рубильника, 2) неофициально - ограничителя выделенной мощности на квартиру.

а вот гусей гнать в этом деле я бы не советовал - дороговато будет потом переделывать

Полностью согласен, слишком серьёзное дело, останется на годы, а это всё безопасность... + когда будешь делать возникнет куча вопрсов и придётся ещё сбегать по магазинам/рынкам.Так что договаривайся с Dimp-ом на частные консультации на выходные. :)ПыСы На будущее, может не стоит плодить новых тем - начинал в одной, вопросы в её развитие, туда бы и писал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а вот гусей гнать в этом деле я бы не советовал - дороговато будет потом переделывать

Да постараемся, мне будет друг помогать, а он электриком работает, думаю справимся.

Так что договаривайся с Dimp-ом на частные консультации на выходные. :)

Так и договорился бы, только он не поедит в Питер:))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пусть сидит у компа наготове! :D

ТОлко вот компа там не будет, к сожалению )))))))))))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это правильно или нет? советуют вводный поставить дифф. автомат, тогда не нужно ставить узо только одни автоматы на каждую линию!

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот и фото! Щиток, разетка у плиты, которая нижняя!Розетка!все провода выходят между дверью и стеной!

post-17091-1234717265_thumb.jpg

post-17091-1234717330_thumb.jpg

post-17091-1234717387_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Три автомата - два на розетки и свет, и один на плиту? Так получается? А приходить на плиту может хоть десять проводов - вскрывали то розетку? Смотрели сколько подключено реально?

Share this post


Link to post
Share on other sites

советуют вводный поставить дифф. автомат, тогда не нужно ставить узо только одни автоматы на каждую линию!

если вас устроит что при любой утечке выключится всё то можете поставить

Share this post


Link to post
Share on other sites

советуют вводный поставить дифф. автомат

правильно советуют. Пожарный на 100/300мА, но не на 30мА!

тогда не нужно ставить узо только одни автоматы на каждую линию!

А чем защищаться от удара током? Опасное для жизни воздействие тока начинается с 50мА, пожарное УЗО отработает утечку скажем в мокрой стене или наджабленной изоляции со 100мА, но для защиты человека в опасных местах ДОЛЖНО стоять УЗО минимум на 30 мА.

А вот и фото!

И где тут "380В" написано?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Три автомата - два на розетки и свет, и один на плиту? Так получается? А приходить на плиту может хоть десять проводов - вскрывали то розетку? Смотрели сколько подключено реально?

Мой который 530, два автомата: 1 на комнату, 2 на все остальное (кухня, прихож. ванная, туал.) Автомат который светлый вообще отключен, кто его туда пихнул и для чего не знаю.А черный переключатель, который под автоматами, это и есть для плиты!

А чем защищаться от удара током? Опасное для жизни воздействие тока начинается с 50мА, пожарное УЗО отработает утечку скажем в мокрой стене или наджабленной изоляции со 100мА, но для защиты человека в опасных местах ДОЛЖНО стоять УЗО минимум на 30 мА. И где тут "380В" написано?

Видишь черный переключатель, который под автоматамаи стоит?А на металическом желтоватом кожухе и написано 380, и как то странно, в разетку заходит 3 белых провода, а под ними еще 2 провода потоньше обнаружил, и к этой розетке подключена еще одна обычная розетка сверху, вообще не понять ни чего! Разетку не разбирал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

правильно советуют. Пожарный на 100/300мА, но не на 30мА!А чем защищаться от удара током? Опасное для жизни воздействие тока начинается с 50мА, пожарное УЗО отработает утечку скажем в мокрой стене или наджабленной изоляции со 100мА, но для защиты человека в опасных местах ДОЛЖНО стоять УЗО минимум на 30 мА. И где тут "380В" написано?

Тогда получается, что помимо вводного дифф. автомата, еще необходимо на каждую линию по автомату и узо кинуть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А черный переключатель, который под автоматами, это и есть для плиты! ... на металическом желтоватом кожухе и написано 380

Чёрный переключатель - это рубильник (пакетный переключатель) на всю вашу квартиру. 380В - это напряжение, которое он может коммутировать (но не должен в вашем случае - у вас питание плиты 220В). Сними переднюю панель щитка и увидишь из 6 его контактов задействованы всего 4.

Тогда получается, что помимо вводного дифф. автомата, еще необходимо на каждую линию по автомату и узо кинуть?

Тогда получается, что вводной тебе ставить не надо, раз рубильник имеется. Он тебе обесточит счётчик и всю квартиру при проведении эл.тех. работ.А автоматы/УЗО на группы рассчитываешь и ставишь как писали ранее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чёрный переключатель - это рубильник (пакетный переключатель) на всю вашу квартиру. 380В - это напряжение, которое он может коммутировать (но не должен в вашем случае - у вас питание плиты 220В). Сними переднюю панель щитка и увидишь из 6 его контактов задействованы всего 4.Тогда получается, что вводной тебе ставить не надо, раз рубильник имеется. Он тебе обесточит счётчик и всю квартиру при проведении эл.тех. работ.А автоматы/УЗО на группы рассчитываешь и ставишь как писали ранее.

:) Фишка в том что черных переключателей всего два, а квартиры три, т.е.один рубильник на две квартиры? Если это так, если это общий рубильник, тогда выделенная линия для плиты без автомата?

Share this post


Link to post
Share on other sites

да ты в черные ящики не играй - сними крышку от автоматов и рубильников, и фотку дайну либо выкинули третий, либо спионерили

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Интересные и редкие приборы, фитинги и решения для сантехработ
      Подвернулся сегодня в магазине интересный отвод, раньше таких не встречал, посему купил просто так, чтобы был и вам показать, может кому и сгодится. Отвод на 50мм, возможно в природе существуют и другие размеры, но пока встретился только такой. Прелесть этого отвода, что он разъёмный и за счёт этого он становится довольно манёвренным. 

        • Thanks
        • Like
      • 70 replies
    • 3d панель из дуба
      Не знаю насколько это соответствует критерию 3d панелей,  но пусть будет так.

      Просто некоторые преставляют что 3д это нечто объемное, забывая что 3д это весь наш мир, а всё остальное это просто модное словцо от умельцев продавать.

        • Like
      • 2 replies
    • УНИТАЗНЫЕ СТРАСТИ. Часть I  (женщинам и детям не заглядывать - много мата)
      Соединение унитаза с канальей.

      Сперва эмоции. Их читать не обязательно. Посему, нафиг, за спойлер.

      Перед сборкой я проверил соединяемость деталей. Муфта, всунутая в раструб 110-й канальи болталась там как болтается известная субстанция в проруби:

        • Like
      • 12 replies
    • Штукатурка стен
      Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.

      • 1,847 replies
    • Сантехникам на заметку.
      Произошел сегодня забавный случай.

        Перестал у человека работать полотенцесушитель. С момента установки

        • Like
      • 0 replies
    • Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
      Предлагаю длиться наработками в области отделки , использования инструментов и т.д. И чтобы не только на словах,но и с размещением фото ,схем и т.д. Думаю будет интересно не только профессионалам .

      • 383 replies
    • Столешница из камня
      Из искусственного листового камня, есть ещё наливной камень, но из него лучше не делать бытовые домашние изделия. В виду его вредности.

      Поэтому используем листовой камень.

      Работать с ним даже несколько проще, чем с деревом, в отличие от массива, такой камень стабильный, водостойкий кусок пластика.  Единственный его недостаток по сравнению с деревом,  он не дерево, без роду и племени, поверхность холодная и искусственная, рисунок хаотично одинаковый.

        • Like
      • 13 replies
    • Штукатурка без шпатлевания
      Здравствуйте, уважаемые!

      На ютубе есть куча видео, где мастера используют гипсовые штукатурки Кнауф Ротбан или Волма Слой выводят стену буквально в глянец. На сайтах самих производителей так же описана технология достижения этого эффекта и по-русски написано, что штукатурка при правильном нанесении не трубует шпатлевки.