Evgenik

Как правило,так называемое заземление печки заканчивается в щитке на нулевой шине,потому что заземляющей шины просто нет. А про зануление всех остальных бытовых приборов было уже много обсуждений и ответ отрицательный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
mrs

А про зануление всех остальных бытовых приборов было уже много обсуждений и ответ отрицательный.

Кто нить может объяснить почему ответ отрицательный? В поиске не очень понятно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Посмотри здесь https://homemasters.ru/...zazemlenie/ ,
https://homemasters.ru/...-v-kvartire/ и не через поиск,а просто форуму полазь,на эту тему много было перелопачено.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kerk

У нас в квартирах не бывает заземления,это все зануление.Но по ПУЭ оно должно выполняться отдельной линией до щита и не крепиться в одной точке с нулем-на случай отгорания,а так же не проходить через приборы учета и защиты!Почитал темку с нуля-уж такого намудрили!Такого понасоветовали!Ужасть!Т.к. все уже сделано,много не скажу.Единственное-деление типовой квартиры на два сектора (а не на розетки и освещение поотдельности) делается для удобства и безопасности жильца.Представьте-пожилой человек или малолетний ребенок одни в квартире и происходит бяка на линии освнщения вечером или ночью-паника!А так перешел в др. комнату или в прихожую,щелкнул выключателем-чудо!Нечто похожее и с розетками.По этому я обычно никогда не трогаю штатную проводку(только произвожу ревизию в коробках) и добавляю силовые линии с заземлением куда нужно (ван,кух,комп и т.д) и все просто цимус!А по ПУЭ УЗО сейчас по-любому необходимо ставить общее на входе.И на влажное помещение.А по линиям-по желанию.Но не надо забывать,что узо работает только в паре с автоматом, т.к. не обладает тепловой защитой и защитой от К.З. По этому лучше ставить дифференциальные автоматы. :ph34r:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

У нас в квартирах не бывает заземления,это все зануление.Но по ПУЭ оно должно выполняться отдельной линией до щита и не крепиться в одной точке с нулем-на случай отгорания,а так же не проходить через приборы учета и защиты!

подскажите пожалуйста - а в какой имменно части ПУЭ про ЭТО??????

Единственное-деление типовой квартиры на два сектора (а не на розетки и освещение поотдельности) делается для удобства и безопасности жильца.Представьте-пожилой человек или малолетний ребенок одни в квартире и происходит бяка на линии освнщения вечером или ночью-паника!

ваша бяка происходит в 90% на розеточных линиях и вот что бы свет остался делят на розетки и свет в первую очередь (усё остальное на потом)

По этому я обычно никогда не трогаю штатную проводку(только произвожу ревизию в коробках) и добавляю силовые линии с заземлением куда нужно (ван,кух,комп и т.д) и все просто цимус!

скорее просто ужас :) если вешаете всё это на люминий 2,5 мах штатной проводки

А по ПУЭ УЗО сейчас по-любому необходимо ставить общее на входе.И на влажное помещение.А по линиям-по желанию.

а это в ПУЭ где именно ??? под влажным помещением вы ванну подрузомиваете???? тогда я лучше промолчу <_< вы бы ПУЭ почитали на досуге - очень интересное произведение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kerk

ваша бяка происходит в 90% на розеточных линиях и вот что бы свет остался делят на розетки и свет в первую очередь (усё остальное на потом)

Да!?А я набегался из за того,что вкручивая и выкручивая лампочки в люстрах мамоньки и бабоньки,а так же ботаны закручивают их до тех пор,пока искры не посыпятся из плафона!Так что,процент повышу до 40!

скорее просто ужас :) если вешаете всё это на люминий 2,5 мах штатной проводки

Что все?От старой проводки остается пара розеток,чтоб новогоднюю гирлянду включить,да освещение!Читайте внимательнее!

не отвечай в цитатах сразу и не поймёшь что ты там что то добавил

Изменено пользователем dimp

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
buka

Бред. У меня в доме заземление. Могу даже завтра забитые штыри сфотать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Kerk

И что,полоса идет вверх по этажам и присутствует в каждом щите?Или это частный дом?Мне и самому приходилось уголки треугольником вбивать,так что потом стакан поднять не мог! :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

судя по ответу выше работаешь электриком в сфере ЖКХ???? приятно будет пообщаться :) у меня куча вопросов есть на которых мне почему то не хотят отвечать

И что,полоса идет вверх по этажам и присутствует в каждом щите?

а что у вас такого нету??? чаще всего от щита к щиту 25 полоса, а ноль отдельно изолированпо поводу линий и колличества - какой смысл спорить ? у каждого мнение (и финансы) разные , а вот оставив бабушке розетку для гирлянды табличку (утюг не включать ) вы не повесите и через месяц (два, три,....) она туда и козла подключить можетпро люминий - тоже не промолчу, был случай поиска обрыва линии - обыскались что и где, в стене нашли место при прокладке повредили изоляцию - результат белый окисел люма втруху

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
mrs

"Если в доме эл. плиты поставьте УЗО и занулитесь, если газ, то поставьте УЗО и третий провод не куда не под соединяйте. ИМХО" - Это одна из цитат.

проверьте зануление щитка, если нет то занулите - Dimp писал

а у меня как раз эл. плита.

У всех мнения разные, кто говорит занулитесь, кто-то говорит знуление опасно! А как на самом деле не понятно.

Изменено пользователем mrs

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

да я и сейчас от этого не откажусь :) в системах с электроплитами ноль (защитный) идёт металлической полосой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
mrs

да я и сейчас от этого не откажусь :) в системах с электроплитами ноль (защитный) идёт металлической полосой

Тогда получается, зануляем эл. плиту, а все остальное не нужно. и третий проводок просто изолируем?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

скажу по секрету - можешь занулить всё :) только сначало проверь эту полосу в щитке (основная беда нашей страны - разгильдяйство)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
mrs

скажу по секрету - можешь занулить всё :) только сначало проверь эту полосу в щитке (основная беда нашей страны - разгильдяйство)

Теперь вроде становиться понятно, если нет полосы, то ноль может отгореть и фаза придет на корпус потребителя, а если есть полоса, то ноль не отгорит! я правильно понимаю: полоса должна идти по всему стояку? как она примерно выглядит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

она по всем нормативам должна быть (но убедится надо) 25 полоса от подвала по всем щитам

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
mrs

Получается что в квартиру приходит фаза, ноль, и защитный ноль от этой полосы!А если бы было заземление то что приходило бы вместо полосы? Какая была бы разница? Извините за дурацкие вопросы, просто хочу до конца разобраться.На ремонт уже ушло не мало средств, думаю в щиток поставить обычные автоматы, а со временем подкопить и заменить их на дифф. автоматы!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

в домах земля жилой кабеля идёт и шинка в щите

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
mrs

Привет всем)))Наконец-то отштукатурил стены и сделал стяжку пола. Пришло время подключать всю электрику.Но ситуация следующая: Так как мой бюджет оставляет желать лучшего, после всего проделанного, нормально ли сделать по след схеме: ни чего не занулять (так как не рекомендуют), купить пока обычные автоматы, а когда накоплю деньжат, заменить их на дифф автоматы. Или потом просто добавить УЗО. + вводной Узо противопожарный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
novikoff

купить пока обычные автоматы, а когда накоплю деньжат, заменить их на дифф автоматы

У меня сейчас в щитке подъездном никаких диффов нет в помине. Не вижу ничего криминального в том, что при смене проводки с люминия на медь я предусмотрю в квартирном щитке место под диффы, а временно поставлю обычные автоматы. Это исходя из того что уровень безопасности новой схемы будет не хуже старой (там хуже уже сложно придумать).Мнение мое и необязательно правильное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 462 ответа
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 130 ответов
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

        • Нравится
      • 41 ответ
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
×