bagayama

Проводка в деревянном доме

Оценить эту тему:

В теме 8 сообщений

to Dimp - консультация!

Всегда для себя имел понятие что в деревянный домах допустимо проводку закладывать в пластиковой гофре.

А тут попался проект с заложенным "негорючим+невонючим" в металлогофре (скрытая проводка).

Сначала поулыбались (деньгУ сосут :) ), а потом заглянул в ПУЭ:

"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в

перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за

потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,

обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в

перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и

коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть

обеспечена возможность замены проводов и кабелей..."

Получается, зря улыбались?

Да и вообще фраза "в выполненных из негорючих материалов трубах" к пластиковым трубам не относится - они "не распространяющие горение".

A в пламени горят нормально. Выходит и за ГКЛ простым ВВГ (горючим) в пластик.гофре не обойтись?

Чем порадует знаток ПУЭ (без шуток).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Выходит и за ГКЛ простым ВВГ (горючим) в пластик.гофре не обойтись?Чем порадует знаток ПУЭ (без шуток).

нашел знатока :D я просто периодически читающийа понимаешь правильно - в деревянном доме только в металле, как отступление (перегородка полностью из ГКЛ и оцинк. профиля)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что думаешь по "не распространяющей горение" гофре?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

с тем что ты написал выше согласен полностью, она горючая :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В частных деревянных домах проводка должна быть проложена в металлических трубах. Если провод более 3 на 2.5 квадрата - стенка трубы должна быть не менее 2.5 мм.

Столкнулся когда дом отделовал. Повсеместно вместо труб металлогофру закладывают. В местах штукатурки можно без неё разводку делать. Вот что в голове по этому вопросу есть.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Следовательно, из п. 7.1.38, применять комплект "горючий кабель+неподдерживающая горение гофра" в качестве скрытой проводки по негорючим основаниям (в частности внутри гипсокартонных перегородок) нельзя.

Можно только если кабель негорючий, и тогда гофра выполняет фунцию доп. защиты по механике + доп. защиты по возгоранию.

Хм, бред какой-то. Таким образом горючий кабель в гофре в стену замуровавать тоже нельзя! <_<

Теперь почитаем по открытым проводкам...

Будет у нас ликбез по трактовке ПУЭ. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если провод более 3 на 2.5 квадрата - стенка трубы должна быть не менее 2.5 мм.

вот это ни где не оговорено (можно и 1,5)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хм, бред какой-то. Таким образом горючий кабель в гофре в стену замуровавать тоже нельзя! <_<

в стену можно - основное предназначение гофры (пластик) защита от механических нагрузок
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь