bagayama

to Dimp - консультация!

Всегда для себя имел понятие что в деревянный домах допустимо проводку закладывать в пластиковой гофре.

А тут попался проект с заложенным "негорючим+невонючим" в металлогофре (скрытая проводка).

Сначала поулыбались (деньгУ сосут :) ), а потом заглянул в ПУЭ:

"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в

перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за

потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,

обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в

перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и

коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть

обеспечена возможность замены проводов и кабелей..."

Получается, зря улыбались?

Да и вообще фраза "в выполненных из негорючих материалов трубах" к пластиковым трубам не относится - они "не распространяющие горение".

A в пламени горят нормально. Выходит и за ГКЛ простым ВВГ (горючим) в пластик.гофре не обойтись?

Чем порадует знаток ПУЭ (без шуток).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Выходит и за ГКЛ простым ВВГ (горючим) в пластик.гофре не обойтись?Чем порадует знаток ПУЭ (без шуток).

нашел знатока :D я просто периодически читающийа понимаешь правильно - в деревянном доме только в металле, как отступление (перегородка полностью из ГКЛ и оцинк. профиля)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

А что думаешь по "не распространяющей горение" гофре?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

с тем что ты написал выше согласен полностью, она горючая :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ван

В частных деревянных домах проводка должна быть проложена в металлических трубах. Если провод более 3 на 2.5 квадрата - стенка трубы должна быть не менее 2.5 мм.

Столкнулся когда дом отделовал. Повсеместно вместо труб металлогофру закладывают. В местах штукатурки можно без неё разводку делать. Вот что в голове по этому вопросу есть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Следовательно, из п. 7.1.38, применять комплект "горючий кабель+неподдерживающая горение гофра" в качестве скрытой проводки по негорючим основаниям (в частности внутри гипсокартонных перегородок) нельзя.

Можно только если кабель негорючий, и тогда гофра выполняет фунцию доп. защиты по механике + доп. защиты по возгоранию.

Хм, бред какой-то. Таким образом горючий кабель в гофре в стену замуровавать тоже нельзя! <_<

Теперь почитаем по открытым проводкам...

Будет у нас ликбез по трактовке ПУЭ. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Если провод более 3 на 2.5 квадрата - стенка трубы должна быть не менее 2.5 мм.

вот это ни где не оговорено (можно и 1,5)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Хм, бред какой-то. Таким образом горючий кабель в гофре в стену замуровавать тоже нельзя! <_<

в стену можно - основное предназначение гофры (пластик) защита от механических нагрузок

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×