Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
- - - - -

Помогите увязать схему включения аварийного освещения


Сообщений в теме: 10

#1   olejonok

olejonok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 01 Июнь 2009 - 23:19

Дано:
1) 220 В и независимый от 220В обычный проводник - цепь, которая разрывается при пропадании 220В.
2) Источник питания на выходе которого всегда 12В.
3) смонтированная сеть аварийного освещения, на вход которой стоит подать 12В как лампочки включаются.

Задача.
в п.1 если цепь замкнута, то в п.3 свет не горит и наоборот,
если в п.1 цепь разомкнута, в п.3 свет горит.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 01 Июнь 2009 - 23:26

Олег чего то ты перемудрил, берётся обычное реле через нормально замкнутый контакт 12 вольт с того же аккума подается на лампу аварийкинапряжение пропало реле отпало контакт замкнулся - всего делов
  • 0

#3   Andy816a

Andy816a
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Январь 14
  • 813 сообщений
  • 1 спасибо
  • 1

Отправлено 01 Июнь 2009 - 23:28

Было уже, если я правильно понял задачу. Тебе поможет 220В-реле или контактор с нормально-замкнутыми контактами. https://homemasters....yi-dom/?p=58768


  • 0

#4   olejonok

olejonok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 02 Июнь 2009 - 01:09

обычное реле через нормально замкнутый контакт 12 вольт

Тебе поможет 220В-реле или контактор с нормально-замкнутыми контактами

да...да...да, именно так, реле - 12в катушка с НЗ контактами. (мы уже тут в скайпе с Букой привели мои разрозненные мысли в порядок, о чем я собственно и просил :) сложили два плюс два вообщем) У меня как раз в контакторе два полюса свободны, я через них пущу с 12В БП напругу на катушку - контакты разомкнутся. 220В пропадает, контактор размыкает все полюса в том числе и эти, 12В на катушке релешки пропадает, контакты схлопываются. Аварийное освещение в рабочем режиме. Спасибо за консультации. Осталось в гараже поискать какие-нть подходящие РЭС.
  • 0

#5   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 02 Июнь 2009 - 04:14

Олег,а на контакторе нет нормальнозамкнутых контактов?Можно было бы релюшку на 12В исключить,чтобы БП не мучить.
  • 0

#6   olejonok

olejonok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 02 Июнь 2009 - 07:41

Нет, к сожалению, только 4 полюса нормально разомкнутых контактов на 63А.А БП в принципе мучать не буду - он всегда будет к 220В подключен и питать слаботочку, а реле аварийного освещение вставлю между ним и лампочками. Есть 220В - БП на подзаряде + питает слаботочку, нет 220В - питает еще авар. освещение.
  • 0

#7   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 050 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 02 Июнь 2009 - 09:13

Ну тогда и с релюшкой пойдет. :)
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 02 Июнь 2009 - 10:14

я через них пущу с 12В БП напругу на катушку - контакты разомкнутся.
220В пропадает, контактор размыкает все полюса в том числе и эти, 12В на катушке релешки пропадает, контакты схлопываются.
Аварийное освещение в рабочем режиме.

нахрена козе баян??? какая катушка на 12В??? зачем тебе лишний потребитель???
Andy816a схему даже указал, по её типу только контактор нахрен не нужен, ставишь на аварийке светодиодные светильники и хватит тебе любой релюхи на 220В (можнос кучей доп контактов если надо)
220 есть реле сработало и разомкнуло контакт между питанием (аккумулятором) и нагрузкой, 220 пропало реле отпало и контакты отпали - пользуйся
  • 0

#9   olejonok

olejonok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 02 Июнь 2009 - 11:43

нахрена козе баян??? какая катушка на 12В??? зачем тебе лишний потребитель???

Тоже логично :) и даже очень убедительно. Вообще все просто складывается. P.S. Только у меня в гараже релюх на 12В откровенное ведро :) Даже герконовые есть. А вот на 220В придется спецом покупать :)
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 178 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 02 Июнь 2009 - 11:50

ну выкинеш от 70 до 400 рублей :) на благое дело не жалко
  • 0

#11   olejonok

olejonok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Домушник - самоучка
  • PipPipPipPip
  • 31-Октябрь 08
  • 4 165 сообщений
  • 808 спасибо
  • ӨФӨ
  • 29

Отправлено 02 Июнь 2009 - 11:56

Мое "благое дело" стало напоминать черную дыру :) Кидаешь, кидаешь и думаешь - ну сколько же ты еще сожрешь, "благое" ты дело ? :)
  • 0




Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru