Помогите увязать схему включения аварийного освещения

Рекомендуемые сообщения

olejonok

Дано:

1) 220 В и независимый от 220В обычный проводник - цепь, которая разрывается при пропадании 220В.

2) Источник питания на выходе которого всегда 12В.

3) смонтированная сеть аварийного освещения, на вход которой стоит подать 12В как лампочки включаются.

Задача.

в п.1 если цепь замкнута, то в п.3 свет не горит и наоборот,

если в п.1 цепь разомкнута, в п.3 свет горит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Олег чего то ты перемудрил, берётся обычное реле через нормально замкнутый контакт 12 вольт с того же аккума подается на лампу аварийкинапряжение пропало реле отпало контакт замкнулся - всего делов

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

Было уже, если я правильно понял задачу. Тебе поможет 220В-реле или контактор с нормально-замкнутыми контактами. https://homemasters.ru/...dom/?p=58768

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

обычное реле через нормально замкнутый контакт 12 вольт

Тебе поможет 220В-реле или контактор с нормально-замкнутыми контактами

да...да...да, именно так, реле - 12в катушка с НЗ контактами. (мы уже тут в скайпе с Букой привели мои разрозненные мысли в порядок, о чем я собственно и просил :) сложили два плюс два вообщем)У меня как раз в контакторе два полюса свободны, я через них пущу с 12В БП напругу на катушку - контакты разомкнутся.220В пропадает, контактор размыкает все полюса в том числе и эти, 12В на катушке релешки пропадает, контакты схлопываются. Аварийное освещение в рабочем режиме.Спасибо за консультации. Осталось в гараже поискать какие-нть подходящие РЭС.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Олег,а на контакторе нет нормальнозамкнутых контактов?Можно было бы релюшку на 12В исключить,чтобы БП не мучить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Нет, к сожалению, только 4 полюса нормально разомкнутых контактов на 63А.А БП в принципе мучать не буду - он всегда будет к 220В подключен и питать слаботочку, а реле аварийного освещение вставлю между ним и лампочками. Есть 220В - БП на подзаряде + питает слаботочку, нет 220В - питает еще авар. освещение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Ну тогда и с релюшкой пойдет. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

я через них пущу с 12В БП напругу на катушку - контакты разомкнутся.

220В пропадает, контактор размыкает все полюса в том числе и эти, 12В на катушке релешки пропадает, контакты схлопываются.

Аварийное освещение в рабочем режиме.

нахрена козе баян??? какая катушка на 12В??? зачем тебе лишний потребитель???

Andy816a схему даже указал, по её типу только контактор нахрен не нужен, ставишь на аварийке светодиодные светильники и хватит тебе любой релюхи на 220В (можнос кучей доп контактов если надо)

220 есть реле сработало и разомкнуло контакт между питанием (аккумулятором) и нагрузкой, 220 пропало реле отпало и контакты отпали - пользуйся

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

нахрена козе баян??? какая катушка на 12В??? зачем тебе лишний потребитель???

Тоже логично :) и даже очень убедительно. Вообще все просто складывается.P.S. Только у меня в гараже релюх на 12В откровенное ведро :) Даже герконовые есть. А вот на 220В придется спецом покупать :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ну выкинеш от 70 до 400 рублей :) на благое дело не жалко

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
olejonok

Мое "благое дело" стало напоминать черную дыру :) Кидаешь, кидаешь и думаешь - ну сколько же ты еще сожрешь, "благое" ты дело ? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×