Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

начинка щитка

Оценить эту тему:


Вулх

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Доброго времени суток, товарищи. :blink: На прошлых выходных, решил махнуть старую проводочку на новую, самостоятельно, в квартирке ужасающий люминь!(( всю проводочку, удачно подогнали кабелёк, поставил нюм 3х2.5. щиточек собирается "гламурненьккий!)".По проводочке вопросиков нет, сам работаю в параллельной сфере... А вот с щиточком запарочка вышла...Вопросики:1) обязательно ли ставить УЗО перед и после cчётчика? ( счётчик "Дельтаsingle" ) :huh: 2) на вводе у меня люминь, после счётчика медяшечка, на земельку - люминь, будут ли проявляться "косячки"? :angry: Вводной менять не предлагайте, до автомата около 40-50 метров непроходимых городских джунглей... С Уважением, я!) Заранее спасибо!

post-13348-1246210965_thumb.jpg1 Перед нет2Нет

а что такое ВА-101-2\50? та вещь что стоит перед счётчиком? а ведь не обязательно вообще ставить УЗО???

а что такое ВА-101-2\50? та вещь что стоит перед счётчиком? а ведь не обязательно вообще ставить УЗО???

ВА - выключатель автоматический, 2-полюсный вводной автомат(отключает ноль и фазу на вводе). На 50А, скорее всего, не катит, 25А - максимум. УЗО - обязательно.У тебя, что - есть проводник РЕ ? О какой "земельке" речь?

ВА - выключатель автоматический, 2-полюсный вводной автомат(отключает ноль и фазу на вводе). На 50А, скорее всего, не катит, 25А - максимум. УЗО - обязательно.У тебя, что - есть проводник РЕ ? О какой "земельке" речь?

А подойдёт ли автоматический выключатель серии DX (Legrand 03435) на 25? Как не странно, но в доме присутствует заземление, приходит в ящик 3им проводом. Сам в шоке! :blink:

А подойдёт ли автоматический выключатель серии DX (Legrand 03435) на 25? Как не странно, но в доме присутствует заземление, приходит в ящик 3им проводом. Сам в шоке! :blink:

Да, подойдёт.

какоой УЗО подойдёт? и почему его необходимо ставить? :huh:

какоой УЗО подойдёт? и почему его необходимо ставить? :huh:

1) 40...63А х 30 мА, не китайский. 2) чтобы выжить при случайном касании фазного провода(при пробое изоляции на корпус стиралки, микроволновки и т.п. и т.д.)  https://homemasters.ru/...cheniya-uzo/

(изменено)

огромное спасибо. будут вопросы, непременно обращусь!)) :D:P:D

Изменено пользователем Вулх

Автоматические выключатели и устройства защитного отключения (УЗО) - основные устройства защиты в электрических сетях. Автоматические выключатели обеспечивают защиту линий сети от токов короткого замыкания и от перегрузок.УЗО предназначено для защиты людей от поражения электрическим током. При прикосновении к поврежденным проводам или неизолированным частям оборудования УЗО моментально отключит питание в сети. Некоторые УЗО применяют для защиты электропроводки от возгорания.Простыми словами:пробьёт у вас эл.духовка или стир.машинка на корпус,вас не вдарит током,сработает УЗО.

Ещё вопросик, кто подскажет, как подключать счётчик "DELTAsingle" фирмы ABB? мануал найти не могу... :huh::huh::huh:

а ведь не обязательно вообще ставить УЗО???

Смотря где и какое.

Насколько помню (точно смотреть в ПУЭ некогда - Dimp поправит, если что :) ):

1. В любых ванных комнатах (розетки/приборы) - обязательно УЗО на 10/30mA.

2. В старом жилом фонде, без "земляного" провода PE на вводе - на всех розетках обязательно УЗО на 30mA.

3. При наличии PE на вводе в квартиру, УЗО ставить на розетки в жилых комнатах (кроме ванных - см. п.1) не обязательно, но желательно.

На группы света я тоже ставлю УЗО на 30mA, но это не обязательно (от качества монтажа проводки зависит и взглядов на проблему конкретного электрика).

4. Общие "пожарные" УЗО на 100/300mA (или ДА на вводе - УЗО совмещённое с А в одном корпусе) желательны, но не обязательны.

При схеме данной Andy816a при утечке на любой группе будет обесточиваться вся квартира целиком.

Это НЕ ГУТ, УЗО на 30mA лучше ставить на каждую группу отдельно.

ПыСы: а вот и теория...

Скрытое содержимое:
Свод правил

по проектированию и строительству СП 31-110-2003

"Проектирование и монтаж электроустановок жилых

и общественных зданий":

Рекомендации по применению устройств защитного отключения

в электроустановках жилых зданий

А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

А.1.3 При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5-1 номинального тока уставки.

А.1.4 Рекомендуется использовать УЗО, при срабатывании которых происходит отключение всех рабочих проводников, в том числе и нулевого рабочего, при этом наличие защиты от сверхтока в нулевом полюсе не требуется.

А.1.5 Применяемые типы УЗО функционально должны предусматривать возможность проверки их работоспособности, проверка УЗО (тестирование) для жилых объектов должна проводиться не реже одного раза в три месяца, о чем должна быть запись в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

А.1.6 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативными документами.

Применение УЗО должно быть обязательным для групповых линий, питающих штепсельные соединители наружной установки в соответствии с ГОСТ Р 50571.8, или для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подключены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с ГОСТ Р 50571.11.

А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.

А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.

А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты

А.3.1 Основными видами защиты от прямого прикосновения являются изоляция токоведущих частей и мероприятия по предотвращению доступа к ним. Установка УЗО с номинальным током срабатывания до 30 мА считается дополнительной мерой защиты от прямого прикосновения в случае недостаточности или отказа основных видов защиты. То есть применение УЗО не может являться заменой основных видов защиты, а может их дополнять и обеспечивать более высокий уровень защиты при неисправностях основных видов защиты.

А.4 Общие требования по применению УЗО

А.4.1 При выборе конкретных типов УЗО необходимо руководствоваться следующим:

устройства должны быть сертифицированы в России в установленном порядке;

технические условия должны быть согласованы с Госэнергонадзором России.

А.4.2 При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться.

А.4.3 В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

А.4.4 УЗО должно сохранять работоспособность при снижении напряжения до 50% номинального.

А.4.5 Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

А.4.6 По наличию расцепителей УЗО выпускаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

А.4.7 Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.

А.4.8 При использовании УЗО, не имеющих максимальных расцепителей, должна быть проведена расчетная проверка УЗО в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик аппарата, обеспечивающего максимальную токовую защиту.

А.4.9 В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом снижении напряжения сети.

А.4.10 В жилых зданиях могут применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений, или УЗО типа "АС", реагирующие только на переменные токи утечки.

А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.

А.4.12 УЗО рекомендуется устанавливать на квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.

А.4.13 Установка УЗО, действующих на отключение, запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к опасным последствиям: созданию непосредственной угрозы для жизни людей, возникновению взрывов, пожаров и т.п.

А.4.14 В зданиях для защиты от прямого прикосновения могут использоваться УЗО по способу действия как зависимые от внешнего источника питания (электронные), так и независимые (электромеханические).

А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

А.4.16 УЗО должно соответствовать требованиям подключения в части сечения проводников, количества жил и материала проводников.

А.5 Особенности применения УЗО для объектов

индивидуального строительства

А.5.1 К одноквартирным, дачным и садовым домам должны предъявляться повышенные требования электробезопасности, что связано с их высокой энергонасыщенностью, разветвленностью электрических сетей и спецификой эксплуатации как самих объектов, так и электрооборудования, поскольку в большинстве случаев электрооборудование не закреплено за квалифицированными, постоянно действующими службами эксплуатации.

А 5.2 При выборе схемы электроснабжения, распределительных щитков и собственно типов УЗО следует обратить внимание на диапазон рабочих температур.

А.5.3 Ограничители перенапряжений или вентильные разрядники следует устанавливать до УЗО.

А.5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна.

MegaMaster

Млин правила просты: защищаем с помощью УЗО те цепи к которым будут подключены электроприборы с металлическими корпусами (холодильник, стиралка и т.д.) а так же где возможны случаи применения человека в качестве шунта между фазой и водой (актуально для ванных комнат). УЗО с током защиты на 10мА в основном рассчитаны и на стандартные токи в 16А. Поэтому для токов 20 и выше ампер найдутся тока с токами защиты в 30 мА. И не берем в расчеты уж совсем ненужные в быту УЗО на 100 и 300 мА.

Как не странно, но в доме присутствует заземление, приходит в ящик 3им проводом. Сам в шоке! :blink:

Лучше вызвать энергетиков и проверить этот третий провод и заодно сопротивление заземления в целом. Может просто занулен а вы на него понадеетесь.

уж совсем ненужные в быту УЗО на 100 и 300 мА

Я бы не был так категоричен."Пожарные" они потому что не спасают человека от утечки на корпус (для этого стоят 30мА), а ловят утечку в проводке, которая может вызвать пожар.А теперь посмотрите статистику пожаров. Сколько из них происходит по причине неисправной проводки? :angry: В деревянных домах ставить "пожарные" УЗО однозначно, да и в остальных лишним не будет.

А теперь посмотрите статистику пожаров. Сколько из них происходит по причине неисправной проводки? :angry:

половинна из за автоматов и пробок на 20 - 25А на розетку в 10-16А от этого узо не спасает

Вот что надумал. что не так - поправьте, буду благодарен. перемычки думаю ставить проводом сечения 4. какое УЗО ещё не надумал, завтра на Юноне у Николая посмотрю.

post-29121-1246299028_thumb.jpg

MegaMaster

Вот что надумал. что не так - поправьте, буду благодарен. перемычки думаю ставить проводом сечения 4. какое УЗО ещё не надумал, завтра на Юноне у Николая посмотрю.

Ахтунг, держите меня, ща свалюсь :D Да вы батенька фанат автоматических выключателей :P Дайте адрес своего майла и я вам вышлю типовые схемы распределения. А чтож вы бойлер то так обидели, я так понял вы обозвали накопительный водонагреватель? Если да то ТЭНы там стоят обычно от 2 КВт, и 10А вам явно не хватит. Я бы 25А для вашего бойлера и стиралки воткнул с соответствующей розеточкой и кабелем ВВГ 3х4,0. По новой тенденции свет на две ветви отдельно от розеток и прочего пускают на 16А.

на водогрей давно стоял автомат на 10А. :blink: водогрей 1000вт.

Ахтунг, держите меня, ща свалюсь :D Дайте адрес своего майла и я вам вышлю типовые схемы распределения.Если да то ТЭНы там стоят обычно от 2 КВт, и 10А вам явно не хватит.

нравятся мне люди веселые, но для такого ника не знание законов Ома не простительны :) давайте мы (ну я в частности) скину их вам на мэйлчто бы от 2 кВт сработал 10А автомат - да хрен там

Больше никто ничего сказать не может?)

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.