Отправлено 30 Июнь 2009 - 06:42

доброе время суток.такая вот проблема: в туалете двухклавишный выключатель. одна клавиша на свет, другая на вентилятор. но вот незадача, (не знаю, что там перепутал электрик) включаешь свет- горит, затем еще включаешь вентилятор - не работает вентилятор. выключаешь свет - включается вентилятор. кто подскажет, в чем может быть причина. где искать причину? заранее спасибо
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   -=укроп=-

-=укроп=-
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 13-Февраль 14
  • 71 сообщений
  • 1 спасибо
  • 0

Отправлено 30 Июнь 2009 - 07:00

Скажите ..... а до вмешательства электрика все работало как надо? или он сразу что-то напутал?
  • 0

#3   serejka1278

serejka1278
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Июнь 2009 - 07:40

это новый дом. перед въездом делали ремонт. туалет с ванной совместили. а до этого был кабель на освещение в туалет и в ванну. на вентилятор электрик сам кидал провод.


  • 0

#4   Ван

Ван
  • Offline
  • Прорабы
  • Инквизитор
  • PipPipPipPip
  • 12-Апрель 15
  • 3 019 сообщений
  • 20 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 42

Отправлено 30 Июнь 2009 - 08:22

Что - то это мне напоминает.Как когда люстру соединяешь неправильно.Как у вас с практикой электрики?Может вызвать спеца? А?
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 154 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 46

Отправлено 30 Июнь 2009 - 09:18

а какой у вас вентилятор? может быть он и должен включаться при снятии напряжения (с лампы) что бы не раздражать своим гудением?
  • 0

#6   bagayama

bagayama
  • Online
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 943 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 153

Отправлено 30 Июнь 2009 - 10:21

в чем может быть причина

Дайте фото соединений проводов в распред коробке и на выключателях. Похоже больше на переключатели, иначе коротили бы в одном положении ноль на фазу с выбиванием автомата. А лампа при включённом вентиляторе в пол-накала не горит?
  • 0

#7   serejka1278

serejka1278
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Июнь 2009 - 10:22

да. нет. вроде бы обычный. чуть попозже посмотрю.
  • 0

#8   MAN

MAN
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 28-Февраль 07
  • 439 сообщений
  • 126 спасибо
  • Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
  • 1

Отправлено 30 Июнь 2009 - 10:50

такая вот проблема: в туалете двухклавишный выключатель. одна клавиша на свет, другая на вентилятор. но вот незадача, (не знаю, что там перепутал электрик) включаешь свет- горит, затем еще включаешь вентилятор - не работает вентилятор. выключаешь свет - включается вентилятор. кто подскажет, в чем может быть причина. где искать причину? заранее спасибо

У меня родилась версия: Возможно электрик, подключая провода от вентилятора к проводам освещения, ошибся и присоединил один провод не туда (см. прикреплённый рисунок). Получается, что когда включен свет на вентилятор вместо "нуля" (N) подаётся "фаза" (L) и, при подаче этой же "фазы" на другой его вывод нажатием второй клавиши выключателя, работать он, естественно не будет. Когда же Вы выключаете свет, вентилятор работает за счёт соединения с нулевым проводом через лампу освещения (лампа при этом не светится, так как ток потребления вентилятора мал). Проверить правильность моей догадки очень просто. Достаточно выкрутить лампочку освещения из патрона (если их несколько, то нужно выкрутить все) и вентилятор перестанет включаться при любом положении клавиши освещения. Если это именно так, то нужно подключить провод, идущий от вентилятора, как показано на рисунке пунктиром, т.е. к "нулю" (N), отсоединив его там, где перечеркнуто. licht_cooler - Размер 3,12К, Загружен: 93 P.S. В случае, если освещение у Вас сделано 12 вольтовыми лампочками, включенными через трансформаторы, способ проверки усложняется (надо будет отключать не лампы, а первичные цепи этих трансформаторов).
  • 0

#9   serejka1278

serejka1278
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Июнь 2009 - 15:56

спасибо. надо посмотреть. после проверки отпишусь.