проблема в туалете со светом и вентилятором

Recommended Posts

Guest serejka1278

доброе время суток.такая вот проблема: в туалете двухклавишный выключатель. одна клавиша на свет, другая на вентилятор. но вот незадача, (не знаю, что там перепутал электрик) включаешь свет- горит, затем еще включаешь вентилятор - не работает вентилятор. выключаешь свет - включается вентилятор. кто подскажет, в чем может быть причина. где искать причину? заранее спасибо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажите ..... а до вмешательства электрика все работало как надо? или он сразу что-то напутал?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest serejka1278

это новый дом. перед въездом делали ремонт. туалет с ванной совместили. а до этого был кабель на освещение в туалет и в ванну. на вентилятор электрик сам кидал провод.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что - то это мне напоминает.Как когда люстру соединяешь неправильно.Как у вас с практикой электрики?Может вызвать спеца? А?

Share this post


Link to post
Share on other sites

а какой у вас вентилятор? может быть он и должен включаться при снятии напряжения (с лампы) что бы не раздражать своим гудением?

Share this post


Link to post
Share on other sites

в чем может быть причина

Дайте фото соединений проводов в распред коробке и на выключателях.Похоже больше на переключатели, иначе коротили бы в одном положении ноль на фазу с выбиванием автомата.А лампа при включённом вентиляторе в пол-накала не горит?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest serejka1278

да. нет. вроде бы обычный. чуть попозже посмотрю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

такая вот проблема: в туалете двухклавишный выключатель. одна клавиша на свет, другая на вентилятор. но вот незадача, (не знаю, что там перепутал электрик) включаешь свет- горит, затем еще включаешь вентилятор - не работает вентилятор. выключаешь свет - включается вентилятор. кто подскажет, в чем может быть причина. где искать причину? заранее спасибо

У меня родилась версия:Возможно электрик, подключая провода от вентилятора к проводам освещения, ошибся и присоединил один провод не туда (см. прикреплённый рисунок). Получается, что когда включен свет на вентилятор вместо "нуля" (N) подаётся "фаза" (L) и, при подаче этой же "фазы" на другой его вывод нажатием второй клавиши выключателя, работать он, естественно не будет. Когда же Вы выключаете свет, вентилятор работает за счёт соединения с нулевым проводом через лампу освещения (лампа при этом не светится, так как ток потребления вентилятора мал). Проверить правильность моей догадки очень просто. Достаточно выкрутить лампочку освещения из патрона (если их несколько, то нужно выкрутить все) и вентилятор перестанет включаться при любом положении клавиши освещения. Если это именно так, то нужно подключить провод, идущий от вентилятора, как показано на рисунке пунктиром, т.е. к "нулю" (N), отсоединив его там, где перечеркнуто.post-3954-1246348053_thumb.gifP.S. В случае, если освещение у Вас сделано 12 вольтовыми лампочками, включенными через трансформаторы, способ проверки усложняется (надо будет отключать не лампы, а первичные цепи этих трансформаторов).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest serejka1278

спасибо. надо посмотреть. после проверки отпишусь.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment