Падение напряжения в сети при подключении мощного потребителя

Рекомендуемые сообщения

Serg21220

Заметил, что при включении утюга 2,4кВт (ну, или любого другого столь мощного потребителя) напряжение в районе вводного автомата (точнее - сразу после вводного и счетчика - там стоит ASP-1V, на котором всегда видно текущее напряжение) падает на ~5-6Вольт (с 223 до 217-218) и остается таким же до выключения утюга (после выключения сразу повышается). Это нормально?В чем может быть причина? Проводка новая, отдельные линии на каждую группу розеток (на других линиях картина та же). Контакты на всех автоматах и УЗО нормально затянуты. Единственное, проверить то, как затянуты контакты на счетчике я не могу, т.к. он опломбирован.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Cooldav

Проблемма не после счетчика, а до него. Хотя судя по напряжению - это вовсе и не проблемма, а так - мелочи.У вас еще очень хорошее напряжение, сейчас в сетях и 170 не редкость.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

это не нормально но дело не в вашей проводке - а в общедомовойлибо где то начинает подгорать, либо сечение провода уже не достаточное, короче это первые ласточки, если заметите что падение стало больше - обращайтесь в обслуживающую организацию, пусть ищут причину

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Serg21220

Проблемма не после счетчика, а до него. Хотя судя по напряжению - это вовсе и не проблемма, а так - мелочи.

Т.е. можно особо не волноватьмся?

У вас еще очень хорошее напряжение, сейчас в сетях и 170 не редкость.

Ну... Появились сомнения. Дело в том, что сразу после замены проводки и еще где-то пол-года напряжение было стабильно в пределах 224-240В. Потом "что-то" случилось. А узнал я, что "что-то" случилось - по показаниям ASP-1V, который зафиксировал отключение всего в доме на напряжении около 178В (при критич. падении он отключает все (кроме света), как восстанавливается напряжение - включает обратно).После этого случая напряжение редко поднимается выше 224В. В основном - 214-220В, иногда и ниже, вплоть до 205В.Также заметил, что на 2кВт нагрузки приходится 5В падения. Только вот не знаю, было ли такое раньше...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

170 это чаще при падении на длинных линиях, в домах такой длинны нетесли это не линия то скоро вылезет что и гдеиногда вылезает отгоранием ноля (последствия хреновые) так что волноваться или нет это сами решайте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Serg21220

иногда вылезает отгоранием ноля (последствия хреновые) так что волноваться или нет это сами решайте

ну так а что я сейчас могу сделать? Не думаю я, что в ЖЭУ что-там побегут делать только из-за того, что у меня на 2кВт напряжение на 5В падает...про последствия при отгорании - в курсе, но, думаю, от этого ASP меня спасет.P.S. А вообще, по нормативам, какая нагрузка должна быть на квартирную сеть, чтобы напряжение на вводе падало, скажем, на 1Вольт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

это расчет линии много параметров, норма сети 220 +5 - 10%, но у вас вольтметр на глазах - когда напряжение начинает день за днём уменьшаться при одной и тойже нагрузке надо искать причину, хорошо если спасёт, но стояк то выгорит - а это не хорошо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Serg21220

норма сети 220 +5 - 10%,

Ну за эти параметры-то не выходит.

но у вас вольтметр на глазах - когда напряжение начинает день за днём уменьшаться при одной и тойже нагрузке

Не совсем так. Напряжение относительно постоянно. Просто после замены проводки и щитка (с тех пор я смог наблюдать напряжение) в течение полугода обычно оно было в районе ~224-240В. Потом я уехал в командировку на неделю. Приехал - на вольтметре 219, посмотрел показания ASP - на нем зафиксировано одно аварийное отключение на 178В. С тех пор напряжение тоже относительно постоянное, но в районе 214-224В, иногда опус кается до 205В. Вот тут и решил замерить падение на нагрузке - оказалось около 5В на 2кВт (раньше не замерял - может, также и было). Кроме этого, пока был в командировке в пустующем помещении, в соседнем доме, открылся маг."Пятерочка" - думаю, может, поэтому теперь напряжение чуть меньше, по сравнению с тем, что было.

надо искать причину, хорошо если спасёт, но стояк то выгорит - а это не хорошо

Это то понятно. Но у нас в Волгограде с этим такой бардак. Даже чтобы ПРОСТО узнать выделенную на мою квартиру мощность - пришлось столько времени потратить и нервов потрепать... Никто ничего не знает, всем на все все мягко говоря наплевать. Я уже просто достал соотвествующие службы, которые, в свою очередь, достали меня своими ответами - "Ставьте любой входной автомат, хоть на 50, хоть на 100, хоть на 200А - вызовете нашего электрика, он опомбирует и все". Но в конце-концов узнать удалось, стоит теперь на 32А.По поводу такого напряжения - звонил я им. Им - все равно. "Укладывается в нормы - ну и хорошо, чего вы от нас хотите?", /.../ "А вот если отгорит - тогда и будем разбираться".Теперь еще такой вопрос интересует (по поводу того, кому писать). Насколько я понимаю, все что после вводного автомата - в сфере ответственности владельца квартиры. Все, чтодо ввода в многоквартирный дом - в сфере отвественности РЭС. А то, что после ввода в дом и до отдельных квартир (собственно с этим участком, насколько я понимаю, возможны проблемы) - это ответственность Управляющей Компании? Так?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

так :) магазин не может быть причиной, по всем нормативам у него должна быть своя линия от подстанциитак я и говорю что если плавно (постоянно) падать не будет значит пока нормально, если где то подгорает - изо дня в день будет меньше и меньше

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ArVicBor

так :) магазин не может быть причиной, по всем нормативам у него должна быть своя линия от подстанциитак я и говорю что если плавно (постоянно) падать не будет значит пока нормально, если где то подгорает - изо дня в день будет меньше и меньше

Не факт, что вообще где то что то подгорает. Если рассматривать открытие магазина, как возможную причину, то вполне возможно. 1. Даже если у него своя линия от КТП (а трансформатор в КТП у него тоже свой?) Да и до КТП 6 или 10 кВ тоже может уже наладом дышать под большой нагрузкой. Так что самый правильный вариант - поймать местного электрика, дать ему на пару пузырей, пусть щит вводной откроет в доме и на шинах у него померить напряжение звоня домой жене по мобильнику чтобы она включала и выключала утюг. Причем, если в дом входит 3 фазы (как у людей сделано), мерить все 3 фазы. 2. Может магазин со своими холодильниками и кандеями все фазы враскоряк поставил (по умному перекос фаз зовется). Если ремонт в магазине делали чурки - наверняка никто фазировкой не занимался, они таких словей и не знают. Могли холодильники и печки на одну фазу залепить, свет на другую, компы и кассы на третью. Т.к. нагрузка по фазам разная, вот вам и перекос. Транс еще держит, т.к. до максимальной его суммарной мощности нагрузка не дошла, а вы как раз и весите на той фазе, на которой у магазина холодильники. Пусть и по другой линии после РУНН (распредустройство низкого напряжения в КТП) А ей уже хватит, лишние 2-3 кВт ее уже просаживают на трансформаторе.А вообще по уму, открывается КТП, меряется напряжение на фазах транса выходных, берутся токовые клещи и мериется нагрузка по фазам. Бумажка, калькулятор, умножение тока на напряжение (мощность потребителей) и сразу понятно - фазировка есть или КТП это чуждо.3. Если на вводе в дом одна фаза просажена (а вы на ней и сидите), то можно дать электрику, пусть фазы на вводном кабеле в дом перекинет. Пусть потом соседи, сидящие на другой фазе башку себе ломают этой проблемой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

не ТП до и после отметаются, даже если там транс на 100 ква (что для города маловероятно) то общее понижение напряжения ещё можно было бы списать на магазин (пром.цех и т.д.) но понижение от нагрузки 2кВт на 5В это крутовато (я исключаю что могут именно в эти же моменты вкл. а потом выкл. утиги ещё пара десятков квартир)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ArVicBor

не ТП до и после отметаются

я крупным силовым электрооборудованием 8 лет занимаюсь (трансы и КТП), на такие чудеса насмотрелся. Я поэтому и написал, что надо в ввод домовой слазить, шкафчик посмотреть, клеммы если надо подкрутить, померять напряжение на фазах с утюгом и без, и клещи токовые накинуть на всяк пожарный. И дел то всего 2-3 пузыря местному электрику (ну или эквивалент). А так сидеть и ломать башку - отгорит, не отгорит, что отгорит и где.... может все гораздо проще и у человека просто не затянут контакт на магистральной подъездной фазе к его счетчику (забыл как эта черная штука зовется - каштан, желудь... что то такое какое то название, короче черная маленькая скругленная коробочка с контактами внутри для отвода фазы с кабеля).Если тут все пучком, то прямая дорога в КТП лезть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

да я тоже в своё время наработался там :D на ТП на фидерах токи другие, 10А от утюга там и не замечаешь никогда

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alf

не затянут контакт на магистральной подъездной фазе к его счетчику (забыл как эта черная штука зовется - каштан, желудь... что то такое какое то название, короче черная маленькая скругленная коробочка с контактами внутри для отвода фазы с кабеля).

Орех.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ArVicBor

Орех.

Точно. Склероз, хорошая болезнь. Ничего не болит и постоянно новости.

да я тоже в своё время наработался там :D на ТП на фидерах токи другие, 10А от утюга там и не замечаешь никогда

Ну в общем то спор не выйдет из за отсутствия исходных данных о КТП. Если это бетонка 2х1600 кВА, то ежу понятно, что 12А не заметно, а если это мачтовая 63кВА с соплями..... смущает меня наличие магаза крупного (а Пятерка не мелкая) магаза рядом. Их холодильники и кандеи могут натворить дел по полной, особенно чуреками сделанные разводки.В электрике чудес не бывает. Бывают только плохие контакты.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

спор не выйдет В электрике чудес не бывает. Бывают только плохие контакты.

а что плохие контакты делают при нагрузке????????????? - греются :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Serg21220

Приехал с отдыха и опять все поменялось. ASP говорит, что за время отсутствия было одно отключение. Теперь, как и ранее, в основном напряжение в районе 230-240В, лишь вечером (час пик) падает до ~227-231В.При включении нагрузки в ~2кВт также падает на 5В.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 27 ответов
    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • Отзывы о красках
      Задался я еще одним вопросом. Намедни был разговор у меня с сослуживцем по работе, мичманом, так заговорили мы о красках и о том чем лучще что красить. Он свое мичманство вспомнил и говорит что мол купил Русской краски, назвал марку, и сказал что он ей окрасил все что хотел от батарей до плинтусов и рам. Так вот я задался вопросом, это же не правильно, как я думаю, ведь даже вроде бы компьютер ну что тут такого, и тот затачиваеться под строго определенные задачи, и заточенный под одни будет плохо выполнять другие, нет он конечно их потянет но гораздо хуже чем заточенный под родную проблематику. Пользовался красками Шервин Вильямс для ванных комнат, красить одно удовольствие, кисть моем водой, и она как будто бы просто была мокрой а не в краску макалась, так же и руки, без ацетонов вяких отмываються прекрастно. Тещя пишит от удовольствия.Пользовался краской Парад для радиаторов, смываеться так же прелестно как и Шервин Вильямс, а ложиться изумительно. Производитель обещяет не желтеть до 120 цельсия. Чем пользуетесь Вы уважаемые мастера??? А то ЖУТКО интересно.

      • 896 ответов
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
×