Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Падение напряжения в сети при подключении мощного потребителя

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Заметил, что при включении утюга 2,4кВт (ну, или любого другого столь мощного потребителя) напряжение в районе вводного автомата (точнее - сразу после вводного и счетчика - там стоит ASP-1V, на котором всегда видно текущее напряжение) падает на ~5-6Вольт (с 223 до 217-218) и остается таким же до выключения утюга (после выключения сразу повышается). Это нормально?В чем может быть причина? Проводка новая, отдельные линии на каждую группу розеток (на других линиях картина та же). Контакты на всех автоматах и УЗО нормально затянуты. Единственное, проверить то, как затянуты контакты на счетчике я не могу, т.к. он опломбирован.

Проблемма не после счетчика, а до него. Хотя судя по напряжению - это вовсе и не проблемма, а так - мелочи.У вас еще очень хорошее напряжение, сейчас в сетях и 170 не редкость.

это не нормально но дело не в вашей проводке - а в общедомовойлибо где то начинает подгорать, либо сечение провода уже не достаточное, короче это первые ласточки, если заметите что падение стало больше - обращайтесь в обслуживающую организацию, пусть ищут причину

Проблемма не после счетчика, а до него. Хотя судя по напряжению - это вовсе и не проблемма, а так - мелочи.

Т.е. можно особо не волноватьмся?

У вас еще очень хорошее напряжение, сейчас в сетях и 170 не редкость.

Ну... Появились сомнения. Дело в том, что сразу после замены проводки и еще где-то пол-года напряжение было стабильно в пределах 224-240В. Потом "что-то" случилось. А узнал я, что "что-то" случилось - по показаниям ASP-1V, который зафиксировал отключение всего в доме на напряжении около 178В (при критич. падении он отключает все (кроме света), как восстанавливается напряжение - включает обратно).После этого случая напряжение редко поднимается выше 224В. В основном - 214-220В, иногда и ниже, вплоть до 205В.Также заметил, что на 2кВт нагрузки приходится 5В падения. Только вот не знаю, было ли такое раньше...

170 это чаще при падении на длинных линиях, в домах такой длинны нетесли это не линия то скоро вылезет что и гдеиногда вылезает отгоранием ноля (последствия хреновые) так что волноваться или нет это сами решайте

иногда вылезает отгоранием ноля (последствия хреновые) так что волноваться или нет это сами решайте

ну так а что я сейчас могу сделать? Не думаю я, что в ЖЭУ что-там побегут делать только из-за того, что у меня на 2кВт напряжение на 5В падает...про последствия при отгорании - в курсе, но, думаю, от этого ASP меня спасет.P.S. А вообще, по нормативам, какая нагрузка должна быть на квартирную сеть, чтобы напряжение на вводе падало, скажем, на 1Вольт?

это расчет линии много параметров, норма сети 220 +5 - 10%, но у вас вольтметр на глазах - когда напряжение начинает день за днём уменьшаться при одной и тойже нагрузке надо искать причину, хорошо если спасёт, но стояк то выгорит - а это не хорошо

норма сети 220 +5 - 10%,

Ну за эти параметры-то не выходит.

но у вас вольтметр на глазах - когда напряжение начинает день за днём уменьшаться при одной и тойже нагрузке

Не совсем так. Напряжение относительно постоянно. Просто после замены проводки и щитка (с тех пор я смог наблюдать напряжение) в течение полугода обычно оно было в районе ~224-240В. Потом я уехал в командировку на неделю. Приехал - на вольтметре 219, посмотрел показания ASP - на нем зафиксировано одно аварийное отключение на 178В. С тех пор напряжение тоже относительно постоянное, но в районе 214-224В, иногда опус кается до 205В. Вот тут и решил замерить падение на нагрузке - оказалось около 5В на 2кВт (раньше не замерял - может, также и было). Кроме этого, пока был в командировке в пустующем помещении, в соседнем доме, открылся маг."Пятерочка" - думаю, может, поэтому теперь напряжение чуть меньше, по сравнению с тем, что было.

надо искать причину, хорошо если спасёт, но стояк то выгорит - а это не хорошо

Это то понятно. Но у нас в Волгограде с этим такой бардак. Даже чтобы ПРОСТО узнать выделенную на мою квартиру мощность - пришлось столько времени потратить и нервов потрепать... Никто ничего не знает, всем на все все мягко говоря наплевать. Я уже просто достал соотвествующие службы, которые, в свою очередь, достали меня своими ответами - "Ставьте любой входной автомат, хоть на 50, хоть на 100, хоть на 200А - вызовете нашего электрика, он опомбирует и все". Но в конце-концов узнать удалось, стоит теперь на 32А.По поводу такого напряжения - звонил я им. Им - все равно. "Укладывается в нормы - ну и хорошо, чего вы от нас хотите?", /.../ "А вот если отгорит - тогда и будем разбираться".Теперь еще такой вопрос интересует (по поводу того, кому писать). Насколько я понимаю, все что после вводного автомата - в сфере ответственности владельца квартиры. Все, чтодо ввода в многоквартирный дом - в сфере отвественности РЭС. А то, что после ввода в дом и до отдельных квартир (собственно с этим участком, насколько я понимаю, возможны проблемы) - это ответственность Управляющей Компании? Так?

так :) магазин не может быть причиной, по всем нормативам у него должна быть своя линия от подстанциитак я и говорю что если плавно (постоянно) падать не будет значит пока нормально, если где то подгорает - изо дня в день будет меньше и меньше

так :) магазин не может быть причиной, по всем нормативам у него должна быть своя линия от подстанциитак я и говорю что если плавно (постоянно) падать не будет значит пока нормально, если где то подгорает - изо дня в день будет меньше и меньше

Не факт, что вообще где то что то подгорает. Если рассматривать открытие магазина, как возможную причину, то вполне возможно. 1. Даже если у него своя линия от КТП (а трансформатор в КТП у него тоже свой?) Да и до КТП 6 или 10 кВ тоже может уже наладом дышать под большой нагрузкой. Так что самый правильный вариант - поймать местного электрика, дать ему на пару пузырей, пусть щит вводной откроет в доме и на шинах у него померить напряжение звоня домой жене по мобильнику чтобы она включала и выключала утюг. Причем, если в дом входит 3 фазы (как у людей сделано), мерить все 3 фазы. 2. Может магазин со своими холодильниками и кандеями все фазы враскоряк поставил (по умному перекос фаз зовется). Если ремонт в магазине делали чурки - наверняка никто фазировкой не занимался, они таких словей и не знают. Могли холодильники и печки на одну фазу залепить, свет на другую, компы и кассы на третью. Т.к. нагрузка по фазам разная, вот вам и перекос. Транс еще держит, т.к. до максимальной его суммарной мощности нагрузка не дошла, а вы как раз и весите на той фазе, на которой у магазина холодильники. Пусть и по другой линии после РУНН (распредустройство низкого напряжения в КТП) А ей уже хватит, лишние 2-3 кВт ее уже просаживают на трансформаторе.А вообще по уму, открывается КТП, меряется напряжение на фазах транса выходных, берутся токовые клещи и мериется нагрузка по фазам. Бумажка, калькулятор, умножение тока на напряжение (мощность потребителей) и сразу понятно - фазировка есть или КТП это чуждо.3. Если на вводе в дом одна фаза просажена (а вы на ней и сидите), то можно дать электрику, пусть фазы на вводном кабеле в дом перекинет. Пусть потом соседи, сидящие на другой фазе башку себе ломают этой проблемой.

не ТП до и после отметаются, даже если там транс на 100 ква (что для города маловероятно) то общее понижение напряжения ещё можно было бы списать на магазин (пром.цех и т.д.) но понижение от нагрузки 2кВт на 5В это крутовато (я исключаю что могут именно в эти же моменты вкл. а потом выкл. утиги ещё пара десятков квартир)

не ТП до и после отметаются

я крупным силовым электрооборудованием 8 лет занимаюсь (трансы и КТП), на такие чудеса насмотрелся. Я поэтому и написал, что надо в ввод домовой слазить, шкафчик посмотреть, клеммы если надо подкрутить, померять напряжение на фазах с утюгом и без, и клещи токовые накинуть на всяк пожарный. И дел то всего 2-3 пузыря местному электрику (ну или эквивалент). А так сидеть и ломать башку - отгорит, не отгорит, что отгорит и где.... может все гораздо проще и у человека просто не затянут контакт на магистральной подъездной фазе к его счетчику (забыл как эта черная штука зовется - каштан, желудь... что то такое какое то название, короче черная маленькая скругленная коробочка с контактами внутри для отвода фазы с кабеля).Если тут все пучком, то прямая дорога в КТП лезть.

да я тоже в своё время наработался там :D на ТП на фидерах токи другие, 10А от утюга там и не замечаешь никогда

не затянут контакт на магистральной подъездной фазе к его счетчику (забыл как эта черная штука зовется - каштан, желудь... что то такое какое то название, короче черная маленькая скругленная коробочка с контактами внутри для отвода фазы с кабеля).

Орех.

Орех.

Точно. Склероз, хорошая болезнь. Ничего не болит и постоянно новости.

да я тоже в своё время наработался там :D на ТП на фидерах токи другие, 10А от утюга там и не замечаешь никогда

Ну в общем то спор не выйдет из за отсутствия исходных данных о КТП. Если это бетонка 2х1600 кВА, то ежу понятно, что 12А не заметно, а если это мачтовая 63кВА с соплями..... смущает меня наличие магаза крупного (а Пятерка не мелкая) магаза рядом. Их холодильники и кандеи могут натворить дел по полной, особенно чуреками сделанные разводки.В электрике чудес не бывает. Бывают только плохие контакты.

спор не выйдет В электрике чудес не бывает. Бывают только плохие контакты.

а что плохие контакты делают при нагрузке????????????? - греются :D
  • 3 недели спустя...

Приехал с отдыха и опять все поменялось. ASP говорит, что за время отсутствия было одно отключение. Теперь, как и ранее, в основном напряжение в районе 230-240В, лишь вечером (час пик) падает до ~227-231В.При включении нагрузки в ~2кВт также падает на 5В.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.