Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

подскажите по автоматам и узо

Оценить эту тему:


HAK

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

в общем, надо делать проводку в новострое, в квартиру будет заведен провод 3 жилы и все. Хочу поставить Узо и автоматы, вот только какие автоматы надо не пойму. Видел автоматы, занимающие 2 и 3 места в щитке (то есть шире обычных)Подскажите как правильно НАЧАТЬ разводку проводки и какое сечение провода надо на каждый прибор, а дальше я уж сам :)есть такой набор техникиварочная поверхность (электро) ~ 7кВтэлектродуховка ~ 4кВтпосудомойка ~ 3кВтбойлер ~ 2.5кВтбудет еще теплый пол, но не знаю, пока, его электрических характеристик Разводить по остальным розеткам, вообще, собираюсь медью 3х2,5мм2. Вот только не решил моножилой или нет. Что лучше?ЗЫ схему в последствии сделаю и выставлю на общий суд

Изменено пользователем HAK
(изменено)

в общем разобрался я немноготеперь такой вопрос, каким номиналом существуют УЗО и Автоматына какой автомат и узо, а может и дифавтомат (я так понимаю, что это узо+автомат) повесить 36А (8кВт) варочную поверхность и 18А духовой шкаф (4кВт) (тут на 25А автомат, а какое Узо или какой дифавтомат?)Посмотрите плз схему. Интересуют такие вопросы1 допустимо ли такое количество УЗО и автоматов2 по последнему УЗО, хватит ли такого сечения проводов для варочной панели и духовки3 какое еще устройство ставят между счетчиком и УЗО, может стабилизаторы какие-то. Видел где-то на форуме схему, там было какое-то устройство дополнительное

post-3620-1254859637_thumb.jpg

Изменено пользователем HAK

По схеме1. допустимо, но задолбаетесь монтировать щиток (точнее, мини-щитовую :) )2. для варки не менее 3х6мм2, для духовки 3х4мм2Дополнительноо. "чайник/холодильник/микрушка" - разнести по разным линиямо. "балкон, лоджия" и "розетки ванна" - крайне желательно через отдельное УЗО 10мА, ибо мокрые зоныо. на свет хватит автоматов 10А и сечение 1.5мм2о. про многожильные провода забудьте сразу, муровать в штробы только одножильный

просто для поверхности и духовки посчитал, что 4мм2 и 2,5мм2 хватит соответственнопросто 6 и 4 ставить надо чтоб нагрузки на провод не было? а с моими значениями может греться провод, но автомат все равно ж сработает?

(изменено)

Зачем? Или наш максимализм требует?

http://www.tdazovcable.kiev.ua/sechcab

Из предоставленных данных по отсекателям. Если есть желание рисковать перегревом 2.5мм2(4мм2) на автомате 25А(40А) - то вперёд.

PS: кстати, по Вашей-же ссылке см. таблицу 1.4 крайняя правая колонка (трёхжильный в воздухе).

Изменено пользователем ABL

PS: кстати, по Вашей-же ссылке см. таблицу 1.4 крайняя правая колонка (трёхжильный в воздухе).

Так я ж специально и привел... по тем таблицам и есть 6 и 8 кВт соответственно... (т. 1.5)С учетом автомата, да, вы правы, поставил бы все-таки 6мм.кв на 8кВт, но на духовку (4кВт) достаточно и 2.5кв.мм.Хотя с другой стороны, можно и по-нашему с запасом...
(изменено)

получается от счетчика заходит провод и его сразу разводят на узо + автоматы на свет (мимо узо) или перед всем этим еще что-то еще ставят?дом достраивают, но сколько фаз будет я не знаю, по идее, если электропечки, то должно быть 3? как с 3 фазами тогда разводится? От фонаря каждую фазу на отдельную группу + где-то запараллелить несколько на 1 фазу?

Изменено пользователем HAK

По схеме 1. допустимо, но задолбаетесь монтировать щиток (точнее, мини-щитовую :) )

Если средствА позволяют - пусть ваяет, хуже не будет  :D

post-1-0-13298000-1455440901_thumb.jpg

но сколько фаз будет я не знаю, по идее, если электропечки, то должно быть 3?

Не факт, может быть и 1 и 3....

как с 3 фазами тогда разводится? От фонаря каждую фазу на отдельную группу + где-то запараллелить несколько на 1 фазу?

Желательно равномерно по фазам распределить нагрузку.

Alice Tracy

да я сам себе тоже мини-щитовую сваял на серии "домовой" :)

HAK

получается от счетчика заходит провод и его сразу разводят на узо + автоматы на свет (мимо узо)

получается так. Хотя я лично ещё и вводной у себя поставил перед всеми УЗО - но это потеря 2 юнитов на рейке и дополнительный трах...

дом достраивают, но сколько фаз будет я не знаю

если дом - многоэтажный жилой фонд, то будет одна, вводом на 3х10мм2 медью (фаза+ноль+земля).

если дом - многоэтажный жилой фонд, то будет одна, вводом на 3х10мм2 медью (фаза+ноль+земля).

откуда вы знаете?:) вы из Харькова ?тут может быть все что угодно :)

откуда вы знаете?:) вы из Харькова ?тут может быть все что угодно :)

А не надо быть из Харькова. Под копирку проекты делаются-то.

А не надо быть из Харькова. Под копирку проекты делаются-то.

Эээээ, брателло.... Проекты-то мож и под копирку, а вот руки в каждом конкретном случае растут из разных концов жопы

если дом - многоэтажный жилой фонд, то будет одна, вводом на 3х10мм2 медью (фаза+ноль+земля).

откуда вы знаете?:) вы из Харькова ?тут может быть все что угодно :)

100% В Харькове делают и так, и так...
  • 6 месяцев спустя...

Вопрос по теме. Собираюсь обустроить ванную комнату. Из электрики будет гидромассажная ванна с паронагревателем, накопительный водонагреватель, освещение и вытяжной вентилятор. Пока на стадии предусмотрения элементов защиты этой ветки (автоматы, УЗО) в квартирном щитке. Что планирую в ванне:- Гидромассажная ванна с парогенератором (взял за основу Аполло) – 3500Вт =16А- Розетка под накопительный водонагреватель Аристон. 80литр – 1500Вт + УЗО на шнуре 10А/15мА ~7А- Розетка под фен 1900Вт ~ 9А- Освещение с вентилятором вытяжки 80Вт + 300Вт = 380Вт ~ 2АВопросы:1. Какое УЗО применить. Правилами определено для сырых помещений - 10мА, но в нашей деревне только на 16А есть. Не маловато? А если я на 25А/30мА установлю, то сильно рискую?2. Критично будет, если я освещение и вытяжку в ванной проведу не от этого УЗО, а от общего освещения?

post-32652-1271169146_thumb.jpg

по вашей деревне Ронин специалист (знает что где лежит :) ) надо искать 25А 10мА у шнайдера

Критично будет, если я освещение и вытяжку в ванной проведу не от этого УЗО, а от общего освещения?

это зависит от того что за освещение у вас будет и где оно расположено, верхнее так и делайте
Аникей Сковородкин

надо искать 25А 10мА у

Вроде как ток УЗО должен быть не менее суммы токов последующих автоматиков, т.е. в нашем случае по схеме 16+16=32А.Насчет 10мА, вроде как ПУЭ различает разные случаи влажных помещений (под рукой нет глянуть), предполагаю, что и на 30мА сойдет.

Посмотрите плз схему. Интересуют такие вопросы1 допустимо ли такое количество УЗО и автоматов2 по последнему УЗО, хватит ли такого сечения проводов для варочной панели и духовки3 какое еще устройство ставят между счетчиком и УЗО, может стабилизаторы какие-то. Видел где-то на форуме схему, там было какое-то устройство дополнительное

Перед счётчиком вводной автомат/выключатель нагрузки/рубильник.На бойлер - двухполюсный автомат.Духовой шкаф подключать напрямую (без розетки).1. Допустимо, но излишне - можно сгруппировать по одновременно используемой мощности устройств.2. В принципе хватит, но лучше взять с запасом (6кв, 4кв).3. Там было скорее всего реле напряжения - это по желанию, или по серьёзной причине (большая нестабильность питания или угроза отгорания нуля).

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.