Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Розетка в туалет для водонагревателя.

Оценить эту тему:


walddiver

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

ДАНО. новая квартира. в щитке стоят УЗО, автомат на освещение по всей квартире 16А, автомат на розетки в ванной и кухне 25А, автомат на розетки в комнатах 25А. планирую повесить водонагреватель на заднюю стенку туалета. глубина ванной и туалета 180см. Т - туалет, В - ванная, отростки - двери. между туалетом и ванной стенка в 1 кирпич. в туалете розетки нет. есть заземленная розетка в ванной комнате около пола. там трехжильный медный кабель. толщина одной жилы линейкой грубо около 1,5 мм диаметр. ВОПРОС. можно ли в подразетнике до контактов розетки вклиниться и припаять отрезок такого же кабеля метра 4, чтобы запитать розетку для туалета от этой? если я проштроблю стенку в ванной до задней стенки там сверну в туалет и поднимусь поближе к водогрею и там розетку дополнительную поставлю? проложу кабель в штробе в гофре и потом все это заштукатурю. или это неправильно? водогрей будет использоваться только месяц летом, когда горячую отключают. розетка в ванной будет на стиральную машинку.

2 квт термекс 50лу него 2 режима мощностиили может просто к зажимам розеточным по жиле еще прикрутить ничего не паять? на всякий случай я могу во время стирки отключать водогрей. чтоб не поплавился кабель.а автомат 25 А стоит на 4 розетки - 1 в ванной и 3 на кухне.

вспомнил вот еще чтоочень хочется теплый пол в ванной. обогрев на 1 кв. м. от двери до умывальника.скорее всего тонкий в плиточный клей или даже пленочный.мощность у него вроде 150-220 Вт.как его запитать? тоже от этой розетки брать?может есть какие клеммники компактные, чтоб разветвить на 3 направления кабель, идущий к розетке(2 розетки и терморегулятор для Теплого пола). Ни в ванной, ни в коридоре нет распределительных коробок круглых пластиковых. а стена уже заштукатурена, жалко ее ломать и искать куда кабель тянется.

По идее надо было сначала электрику проложить,а потом уж штукатурить...В принципе можно и к розеточным зажимам еще один кабель прикрутить если водогрей будет точно 2кВт,желательно такого же сечения,чтобы зажалось хорошо.А вот третий провод сюда мастырить будет уже перебор.Если сильно хочешь,то можно в коробке от розетки сделать распредкоробку,розетку сделать в другом месте,а из распредкоробки уже штробить дальше.Но предварительно померь поточнее диаметр жилы,надо знать сечение кабеля.И какой умник поставил на розетки автомат на 25А? :blink:

это новый дом
в таком состоянии продавалась квартира
под чистовую отделку.
автоматы так сделаны во всех квартирах.
вот вид щитка

диаметр провода я мерял линейкой. микрометра нет.чем можно померять поточнее?
водогрей точно 2 квт. уже куплен.
а если теплый пол запитать от розетки в кухне в которую будет включен только холодильник?
до кухни тоже стена в один кирпич и она следущая за ванной.

Evgenik
про распред коробку на месте нынешней розетки очень хорошая мысль. т.к. и сама розетка в не очень удачном месте. ее заодно можно перенести вдоль стены. спасибо за совет!
А какие нужны клеммы\тройнички, чтоб один кабель на три разветвить в ней, подскажите пожалуйста?

съездил на другой конец города не поленился - померял сфоткал. помогите пожалуйста определить площадь сечения :rolleyes: на разных линейках на глаз не определишь.  на последней фотке приложил цветной отрезок на увеличении к жиле и скопировал его к шкале мне кажется что получается грубо 1,6 мм диаметр жилы а если 0,8*0,8*3,1415926 =2,01 мм2 посмотрите пожалуйста я прав? это 2 квадрата? примерно 4 квт пропустит не греясь?

да типа 2,5мм2 , совсем уже борзеть начинают, вчера разговаривал по этому поводу с знакомым - торгует проводами, последняя борзость - закупает он бухту ВВГ 3на2,5мм2 когда приехал смотрит ну не то что то, чего то тонковат провод, померил - оказался в натуре 1,8мм2 такого говорит еще не было (хотя на проводе маркировка, всё накатано) ну хоть обменяли без вопросов4 точно пропустит :)

Да уж,вот уроды.С таким производством назрела необходимость таблицы сечение-ток переделывать :) . Плюс ко всему желтенькая линейка, если китайская,то может на плюс-минус пол-миллиметра подоврать.Но 4А должен держать.

Но 4А должен держать.

4 киловатта? :)

А какие нужны клеммы\тройнички, чтоб один кабель на три разветвить в ней, подскажите пожалуйста?

Клемы WAGO. Если нужен "тройник" - то типа вот такогоhttp://www.syperopt.ru/_img/wago_773-304_5890043.jpg

Сегодня подключал розетку через эти самые клеммы WAGO ext_9f9f3e7d352ad189cb5524286d1d927e.jpg вещь удобная! Помогите пожалуйста еще! Собирал новую розетку в туалете. Не заметил, что при зачистке повреждена оболочка нулевого провода, входящего в розетку и у него оголен участок. Когда розетку собрал, видимо, это место прикоснулось сзади к розеточной железке-ЗЕМЛЕ. Автомат на розетки был выключен. После того как соединил клеммой две "земли" стал соединять два "ноля" другой клеммой. В этот момент выбило УЗО на всю квартиру. Я пошел к щитку нажал кнопку ТЕСТ и попробовал его включить. Выбило еще раз. Я полез с фонариком разобрал розетку. Нашел оголенный участок. Разъединил "ноль" и "землю", но УЗО не включается. При нажатии кнопки тест она зажимается, но потом рычажок УЗО не фиксируется вверх. Квартира обесточена получается. Вопрос! Там есть какой то таймер задержки включения? Или выбило что-то еще? Щиток опломбирован. 

Нужно нажать маленькую синюю кнопочку(справа от выключателя - "Кнопка-фиксатор") одновременно с включением.

(изменено)

Нужно нажать маленькую синюю кнопочку(справа от выключателя - "Кнопка-фиксатор") однмеовременно с включением.

спасибо за ответа как одновременно?раньше, если выбивало узо я просто нажимал ее, а потом поднимал рычаг.а сейчас при поднятии рычага она выскакивает и рычаг сам собой падает назад.а тут прям жать и в тот же момент поднимать? я ее зажимал и держал пальцем при поднятии рычага. это не помогло он не держится.смысл именно в одновременном нажатии и поднятии?и если узо сработало при замыкании НОЛЯ и ЗЕМЛИ, а автомат был выключен -значит автомат выключает только фазу? ноль при этом общий и его узо постоянно контролирует даже при выключенных автоматах правильно? Изменено пользователем walddiver

спасибо за ответа как одновренно?раньше если выбивало узо я просто нажимал ее, а потом поднимал рычаг.

Да, именно так.

а сейчас при поднятии рычага она выскакивает и рычаг сам собой падает назад.а тут прям жать и в тот же момент поднимать? я ее зажимал и держал пальцем при поднятии рычага. это не помогло он не держится.

Проверь ещё раз, правильно ли ты соединил "нули" и "землю". Такое впечатление, что ноль и земля - замкнуты. Отсоедини ваги по нулю и земле(провода - в воздухе) и попробуй включить ещё раз.

Такое впечатление, что ноль и земля - замкнуты. Отсоедини ваги по нулю и земле(провода - в воздухе) и попробуй включить ещё раз.

хорошо спасибо завтра проверю. квартира на другом конце города, ночь уже.перепутать там сложно. сперва соединил "желтозеленый" с "ж"з нового отвода к розетке вагом.потом в другой ваго воткнул "синий" нового отрезка. а когда воткнул "синий"-"ноль" из розетки-донора выбило узо.дело в том, что из новой розетки я сейчас все 3 провода выдернул и максимально развел их друг от друга.тогда как вариант где то в отводе контакт и надо прозванивать. стало быть если рычажок узо не держится, то контакт ноля с землей не устранен?

вот набросал графически как и что было\есть

нажатие кнопки с одновременным включением помоглопричиной действительно было повреждение изоляции нулевого провода

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.