Щель в основании под стяжку

В теме 8 сообщений

Имеем основу из ЭППС, на которую льем стяжку. Посреди помещения по полу идут металлические трубы (коммуникации дома, трогать нельзя). Высота труб от пола где-то на 8-10 мм ниже высоты пеноплэкса. Т.е. имеем щель шириной 20-30 см.Ранее на этом месте была стяжка залитая мастерами-умельцами прямо поверх труб. Толщина стяжки по помещению была 50-60мм, над трубами - 20-25. Итог - трещина, небольшая деформация напольного покрытия (паркетная доска).Чем лучше закрыть щель, учитывая, что в части помещения нужно уложить теплый пол на подложку. Т.е. залить по трубам не вариант. Монтажная пена слишком мягкая, катит только по периметру помещения, где швы 5-10мм. Растворы (гипсовые или цементые) слишком жесткие - создастя "ребро" об которое стяжка может снова треснуть. Т.е. будет то же самое, что и до этого. Нужно что-то, что по плотности и физ. свойствам близко к ЭППС. Самим пеноплэеком не заделать - толщина от 8 до 30 мм еще и с неровностями. Ломаю голову. ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А трубы горячие?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Sprayer

Нет. Скорей всего силовой кабель в трубе. ;)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Во-первых, стяжка над трубами должна быть толщиной в два диаметра трубы. Во-вторых, если уложить трубы в штробу нет возможности, ваяй короб для труб из плоского шифера например, или из кирпича (на плашку) и перекрой плоским шифером. Пеноплекс не укладывай на это место, а с одной стороны и с другой сделай температурный шов для стяжки. Иначе она у тебя треснет всё равно, 20-25 мм слишком мало.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

voynisi

Диаметр труб - почти 100мм. Поднимать пол на 300мм - это уже слишком. Да и 200 мм стяжки перекрытие не выдержит.

Толщина будет около 50мм. Это уже факт, ибо вся остальная квартира залита в этот уровень. Шифер - конечно вариант, но с таким же успехом можно залить шов пеной и перекрыть поверх пеноплэкса листами 2мм железа, благо площадь проблемной зоны небольшая - около 5 кв.м.

Потому как это не трубы водоснабжения, а скорей всего силовой кабель, то ищу более простые и бюджетные варианты - к примеру засапать это пространство песком, сверху изоляционную подложку под ТП, сверху стяжку. Как вы думаете?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Предлагаю взять на проблемный участок хорошего раствора,и армировать его.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Предлагаю взять на проблемный участок хорошего раствора,и армировать его.

В смысле - для стяжки хорошего раствора?. Дык там нормальный цпс, плюс пластификатор плюс сетка 100*100 в два слоя. ;) Или использовать на этот участок вместо цпс спец. состав вроде грубого ровнителя?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Или использовать на этот участок вместо цпс спец. состав вроде грубого ровнителя?

Ага.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует