Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:10

Добрый день, произошла следующая ситуация, новостройка, во время ремонта в квартире, случайно повредил кабель от которого питались все розетки в кухне.Новый кабель от щитка прокладывать проблематично, поэтому пришлось восстанавливать повреждения...в результате, прямо над уровнем чернового пола(кривая стяжка от строителей), с помощью клемников WAGO соединил перебитые провода. Вытянуть и сделать соединение выше, сделав место для распред. коробки в стену нельзя, т.к. существующие провода замоноличены в стяжке.Сейчас нужно будет делать цементно-песчанную стяжку в несколько сантиметров, которая "закроет" мои художества...такой вопрос, можно ли эти клемники с проводами "похоронить" в стяжке?либо надо чтото придумать с их изолированием?например: оставить незалитую часть пола и сделать "лючок"...либо может их герметиком "залить"? или чем то гидроизолирующим?P.S. ессно что на момент заливки стяжки и до ее "высыхания" включать автоматы к этим "проводам" не собираюсь...
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:17

можно ли эти клемники с проводами "похоронить" в стяжке?

нельзя, либо

сделать "лючок"...

ессно что на момент заливки стяжки и до ее "высыхания" включать автоматы к этим "проводам" не собираюсь...

все может проявиться потом
  • 0

#3   tigriwe

tigriwe
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 26-Август 09
  • 117 сообщений
  • 3 спасибо
  • Курск
  • 0

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:18

ИМХО нарастить чуть провода, соединить между собой скруткой+пайка либо опрессовать, заизолировать, и далее делать необходимые ремонтные работы и это будет на века (если все хорошо сделать)
  • 0

#4   AndreyZ

AndreyZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:40

А вариант залить силиконовым герметиком все это не пройдет?вода при всем желании не попадет на соседние контакты и не даст КЗ...если уж там оборвется чего в процессе эксплуатации...то конечно придется перекладывать провода от щитка...сейчас электрика сделана так:от щитка идет кабель 3х2.5 до первой розетки, от нее идет кабель до второй, и т.д. по всей кухне :)повредил я два кабеля: который шел от первой розетки ко второй, и от второй до третьей...(ну т.е. ту пару кабелей которые приходят ко второй розетке)
  • 0

#5   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 14:11

Если муровать, то должно быть абсолютно надёжное соединение.Качественная пайка/сварка подойдёт, снаружи двойная изоляция, лучше термоусадкойИначе к содинению должен быть доступ ("лючок").Вариант с герметиком смысла не имеет: 1. если Ваго им муровать, не ясно как они под гермертиком себя поведут, там при застывании например уксусная кислота выделяется - и контакт окислит и пластмассу ещё растворит (?).2. если надёжное соединение в термоусадке (концы изолентой подмотай, или всё в кулёк п/этиленовый дополнительно заверни), его спокойно в ЦПС муруй - так проще и лучше будет.
  • 0

#6   AndreyZ

AndreyZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 14:36

С кульком полиэтиленовым фокус не пройдет...места вообще нет...лежа на полу по пластунски,кое-как смог подтянуть несколько проводков в одну "кучку" и надеть клемник на них...т.е. мне лучше сейчас отрезать все клемники и постараться их скрутить между собой? и термоусадочной трубочкой воспользоваться?а что, этот способ надежнее чем клемники? или просто более "герметичный"?и если не получится это дело, то вообще все отрезать и новую линию от щитка кидать...?
  • 0

#7   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 15:05

кое-как смог подтянуть несколько проводков в одну "кучку" и надеть клемник на них... т.е. мне лучше сейчас отрезать все клемники и постараться их скрутить между собой?

нарастить чуть провода, соединить между собой скруткой+пайка

и место под всё это побольше раздолбить, тогда всё влезет. Скрутки должна быть достаточно длинные. На соплях делать не надёжно.
  • 0

#8   AndreyZ

AndreyZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 15:40

Т.е. выход похоже один, вести новый провод от щитка, стараясь не попасть в другие...а первая розетку будет у меня тогда на "эксклюзивном" кабеле от щитка, который будет идти только до нее :)
  • 0

#9   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 15:57

Вот потому не рекомендуется подключение розеток шлейфом...А корректно добраться до места повреждения не получается?Тем более что тебе при перебросе кабеля придётся долбиться и до 2-й розетки и до 3-ей.
  • 0

#10   AndreyZ

AndreyZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 16:24

Вот потому не рекомендуется подключение розеток шлейфом... А корректно добраться до места повреждения не получается? Тем более что тебе при перебросе кабеля придётся долбиться и до 2-й розетки и до 3-ей.

Вот уж так сделал застройщик...причем сейчас вариант новый кабель кидать от первой менее реален чем оставить ее на отдельном проводе...т.к. она далеко от второй находится, плюс в полу замурованы трубы отопления и воды поперек комнаты...болгаркой штробу не сделаешь... А по поводу добраться до места повреждения... в двух словах...ближе к вечеру начал сверлить дырку в стене прямо на уровне пола...и воткнулся соответственно в эти два провода...которые успешно разорвал, поэтому торчат сейчас из пола два огрызка в 3-5 сантиметров. Поэтому вариант был только с клеммниками... А так теперь да, надо будет от щитка вести провод ко второй розетке, но скорее всего рядом с розеткой сделаю распред. коробку, от которой и вторую розетку запитаю, и дальше кину провод до третьей розетке... но между второй и третьей не все так сложно...выдолблю штробу в полу, там провод положу, и подниму к третьей розетке... больше всего смущает, как подобраться к щитку...если неизвестно где рядом с ним уже проложены провода...придется потихоньку разносить штукатурку, стараясь не повредить остальные провода...прям как минер буду....
  • 0

#11   blabman

blabman
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 06-Декабрь 09
  • 53 сообщений
  • 3 спасибо
  • Минск
  • 0

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 17:44

Если нельзя заменить провод, то ИМХО только пайка с пассивным флюсом и хорошая изоляция, тогда можно замуровать.
  • 0

#12   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 045 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 17:46

Если на скрутку длины не хватает можно сделать таким способом: берется медная трубка диаметром чтобы в нее провода заходили или чуть больше,в ней делаются отверстия,провода залуживаются,вставляются в трубку и через отверстия всё хорошенько заливается припоем.Сверху термоусадку,изоленту.

Прикрепленные изображения

  • xcv1 - Размер 14,8К, Загружен: 157

  • 0

#13   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 17:55

В стяжке конечно кабеля прокладывать удобнее...Зато и попадать в них гораздо легче.Долбить в опасных местах лучше перфом с ударом без вращения - так аккуратнее.Успехов в долбёжке.
  • 0

#14   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 20:33

Новый кабель от щитка прокладывать проблематично

а почему? он не в гофре шел?
  • 0

#15   AndreyZ

AndreyZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 21:53

а почему? он не в гофре шел?

Они в гофре выходили из стяжки и начинали идти в стене в штукатурке без гофры соответственно я очень близко к этой стяжке начал сверлить отверстие и повредил их. в результате остались висеть пара хвостиков в несколько сантиметров. Выдолбил чуток стяжки, получил в результате более длинные кусочки кабеля, их и соединил клемниками. только нужно будет заливать стяжку нормальную, и она "закроет" их...поэтому надо решить что делать... похоже буду завтра вести от шкафа кабель... а проблема вести от шкафа связана с тем, что нет никакой схемы где и как сейчас лежат кабели вокруг шкафа... и вероятность воткнуться в какой нибудь другой кабель под штукатуркой очень высока...и в результате могу обесточить чтото другое... вот и придется как на археологических раскопках, тупым зубилом отбивать чуток штукатурки и ковырять до проводов... и так постепенно чтобы найти безопасный способ сделать штробу в которую вложу кабель... Вот постарался нарисовать, как есть...шкаф - за стенкой, как соединен с первой розеткой - неизвестно


  • 0

#16   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 21 Декабрь 2009 - 23:01

Они в гофре выходили из стяжки и начинали идти в стене в штукатурке без гофры

ну вот и начиная от розеток - выдираешь из штукатурки, до гофры, меняешь провод и заштукатуриваешь - работы часа на 2
  • 0

#17   AndreyZ

AndreyZ
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Декабрь 2009 - 09:31

ну вот и начиная от розеток - выдираешь из штукатурки, до гофры, меняешь провод и заштукатуриваешь - работы часа на 2

Спасибо!!! еще одна идея для сегодняшнего ремонтного вечера! возможно получится подцепив новый провод к поврежденному, вытащить поврежденный провод с другой стороны гофры...в результате новый пойдет под полом где был старый, и не придется долбить... а в стенах штробы не проблема, да и потом заштукатурить тоже :) буду пробовать ;) Спасибо еще раз за идею
  • 0

#18   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 045 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 22 Декабрь 2009 - 09:41

возможно получится подцепив новый провод к поврежденному, вытащить поврежденный провод с другой стороны гофры

Вполне может получиться,если гофра не идет под острыми углами и зависит от диаметра гофры и кабеля.А так приматываешь новый кабель к старому понадежнее,причем так,чтобы ничего не выпирало и не мешало,смазываешь место скрутки вазелином и вперёд.
  • 0

#19   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 148 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 22 Декабрь 2009 - 14:44

возможно получится подцепив новый провод к поврежденному, вытащить поврежденный провод с другой стороны гофры.

только так и надо, тросики и протяжки намного хуже (это проверенно)