AlexBU

Новая проводка в 3х комн.

В теме 9 сообщений

Доброго времени суток, уважаемые! Всвязи с покупкой кватриры (вторичка, кирпичный дом начала 90х годов) возник вопрос по замене всей существующей проводки (алюминий, земли нет, счетчика тоже нет лет 6 уже :)). Почитал сей форум, подумал, и нарисовал такую схемку...Из-за особенностей квартиры и для экономии кабеля, решил сделать 3 шкафа вместо одного большого, монтироваться они будут в разных концах квартиры. Проводку силовую планирую пустить под полом (супер-пол кнауф), свет по потолку, кабель в гофре.Просьба посмотреть, покритиковать, может чего упустил или не так понял ....

post-36626-1261571634_thumb.jpg

_____________.doc

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На автоматах без штанов останетесь :P Привязку нарисуйте (какая ветка на что идет)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

при такой выделенной мощности ставить 3 кондея по 2,5кВт это жесть - летом вы их включили и пипец даже чайник не включить (не то что насладиться супер душем :D )а по схеме нормально вроде , только уж автоматов очень много вот на 25А я бы точно выкинул (перед щитками вы ставите) если надо отключить щиток - узо отключите

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С беглого взгляда: УЗО можно взять на 32 А,автоматы 18+19 и 22+23 объединить, вводные автоматы на щиты 2 и 3 поставить или в первом или каждый в своем(так будет понятнее) или вообще убрать(можно узошкой щиток погасить).

вот на 25А я бы точно выкинул (перед щитками вы ставите) если надо отключить щиток - узо отключите

сходится :D

post-9894-1261574055_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за советы! По поводу автоматов, цена 130-150 рублей не так уж и много, в количестве руководствовался удобством подключения: один автомат - одна линия, нехай с деньгами.... По поводу кондеев, это я конечно от души написал 2,5 кВт, в реале конечно много меньше я думаю (их собтвенно и нет пока)...По поводу отдельных автоматов на шкафы, встречал тут на форуме замечание по поводу необходимости ставить автомат отдельно если длина кабеля превышает то ли 3 то ли 5 метров, правда разговор шел про вводной кабель от подьездного щитка до квартирного, вот и подстраховался... УЗО в наших местах не встретил на 32А, поэтому и поставил на 40А (ИЕК не в счет, как то не верю им я).По поводу автомата за нумером 12, специально подключаю после УЗО 2 щитка, а не от ввода, что бы автоматы 20-23 тоже были под УЗОшкойВ остальном схему можно считать одобренной?Вопрос в догонку, видел автоматы фирмы мерлин-герин (как то так), что это за фирма по сравнению с Леграндом и АВВ?

Изменено пользователем AlexBU
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

руководствовался удобством подключения: один автомат - одна линия, нехай с деньгами....

наш человек :) на щитки кидай КВВГ нг 3х4 и не заморачивайся с лишнимиузо на 10мА больше чем на 25А нет (вот перед ним если потребителей после столько же надо автомат)можно и мерлин
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ещё один вопрос, кабель ВВГ нг 3х1,5 (3х2,5) весчь неплохая вроде бы, но сабака уж очень не дешевая (особенно когда по всей квартире делать проводку, это ж какие денюжки на него), а можно использовать кабель ВВГ 3х1,5 (3х2,5) т.е. без нг в маркировке? Условия те же, под полом кнауф и под потолком в гофре, опуски до выключателей и т.д. в штробе.

Изменено пользователем AlexBU
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ещё один вопрос, кабель ВВГ нг 3х1,5 (3х2,5) весчь неплохая вроде бы, но сабака уж очень не дешевая (особенно когда по всей квартире делать проводку, это ж какие денюжки на него), а можно использовать кабель ВВГ 3х1,5 (3х2,5) т.е. без нг в маркировке? Условия те же, под полом кнауф и под потолком в гофре, опуски до выключателей и т.д. в штробе.

Думаю можно. Если доведется гореть - дымить и без того есть чему. Только так ли велика разница в цене? Вроде бы не существенная, пару рэ за метр.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос в догонку, видел автоматы фирмы мерлин-герин (как то так), что это за фирма по сравнению с Леграндом и АВВ?

Гы-гы. Это одно из подразделений Шнайдер электрик. По сравнению с Леграндом (Мерлин круче. но ИМХО), по сравнению с АББ (они в Европе друг другу морду рвут в куски, кто кого не поймешь.). Т.е. ребята более чем сурьезные. Достойный выбор.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты