Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

Каким проводом подключить квартиный щит


Сообщений в теме: 35

#1   konstsch

konstsch
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Январь 09
  • 828 сообщений
  • 30 спасибо
  • 16

Отправлено 29 Декабрь 2009 - 17:08

Каким проводом подключить квартирный щит?Хотел ВВГ 3х10, но такого в городе не нашел.Можно конечно просто жилами, но они все одноцветные.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 29 Декабрь 2009 - 17:11

тогда не правильное начало - говорите какой есть
  • 0

#3   konstsch

konstsch
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Январь 09
  • 828 сообщений
  • 30 спасибо
  • 16

Отправлено 29 Декабрь 2009 - 17:22

ВВГ 3х6 точно естьПВ 1 одножильный сечением на 10,- только белый
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 29 Декабрь 2009 - 18:27

ну а мощность выделенная какая? 10мм2 это на 63А по вводу, если меньше или равно 50А то ставь 6мм2
  • 0

#5   konstsch

konstsch
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Январь 09
  • 828 сообщений
  • 30 спасибо
  • 16

Отправлено 29 Декабрь 2009 - 18:29

50Аи автомат вводной в квартиру 50А
  • 0

#6   Evgenik

Evgenik
  • Online
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 30 Декабрь 2009 - 05:07

ВВГ 3х6 точно есть

Таким и делай.
  • 0

#7   andreyko11

andreyko11
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 30 Декабрь 2009 - 05:12

У меня ввод в квартиру 4 мм2, делал щит ПВ1 4мм2 (красный, синий)
  • 0

#8   konstsch

konstsch
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Январь 09
  • 828 сообщений
  • 30 спасибо
  • 16

Отправлено 31 Декабрь 2009 - 22:02

Все таки нашел ВВГ 3х10 только вот теперь есть сомнение сможет ли сотрудник энергосбыта завестипровод такого сечения в счетчик и опломбировать.
  • 0

#9   Evgenik

Evgenik
  • Online
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 02 Январь 2010 - 12:11

А какой счетчик то у тебя?
  • 0

#10   WANO1984

WANO1984
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Сентябрь 08
  • 154 сообщений
  • 19 спасибо
  • 0

Отправлено 04 Январь 2010 - 16:59

Ничего себе 50 ампер на вход! У меня на 32 ампера мужик из энергослужбы опломбировал только после дачи взятки. А можно вопрос, зачем 50А в квартире?З.Ы. У меня на вход четверка стоит
  • 0

#11   Evgenik

Evgenik
  • Online
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 04 Январь 2010 - 17:23

зачем 50А в квартире?

Самогон варить. :lol:
  • 0

#12   konstsch

konstsch
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Январь 09
  • 828 сообщений
  • 30 спасибо
  • 16

Отправлено 04 Январь 2010 - 20:41

Считаем -теплые полы в сумме 2 кВт-варочная поверхность 6 кВт-духовка 3кВт-микроволновка 1 кВт-чайник 2 кВт-кофеварка 0,5 кВт-стиралка 2 кВт-пылесос 2 кВт-холодильник 2 кВт-кондиционер 2 кВтитого более 20 кВтэто не считая света, телеков, компа, нетбуков, зарядок и пр..
  • 0

#13   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 04 Январь 2010 - 20:59

-холодильник 2 кВт

вот это холодильник - живут же люди :)
  • 0

#14   WANO1984

WANO1984
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Сентябрь 08
  • 154 сообщений
  • 19 спасибо
  • 0

Отправлено 04 Январь 2010 - 21:42

ИМХО много 50 Ампер. Может во всем подъезде свет пропасть
  • 0

#15   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 06 Январь 2010 - 23:02

Считаем -теплые полы в сумме 2 кВт -варочная поверхность 6 кВт -духовка 3кВт -микроволновка 1 кВт -чайник 2 кВт -кофеварка 0,5 кВт -стиралка 2 кВт -пылесос 2 кВт -холодильник 2 кВт -кондиционер 2 кВт итого более 20 кВт это не считая света, телеков, компа, нетбуков, зарядок и пр..

И все это добро работает одновременно? Для корректной оценки делим полученную цифру пополам, полученное - еще на 1,5 - и получаем реальное среднее энергопотребление :P
  • 0

#16   konstsch

konstsch
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Январь 09
  • 828 сообщений
  • 30 спасибо
  • 16

Отправлено 06 Январь 2010 - 23:06

Для корректной оценки делим полученную цифру пополам, полученное - еще на 1,5

может сразу на 3? :-)
  • 0

#17   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 06 Январь 2010 - 23:11

может сразу на 3? :-)

Можно, но трагедь уже не та будет
  • 0

#18   max_fox

max_fox
  • Offline
  • Прорабы
  • Практикующий идеалист
  • PipPipPipPip
  • 24-Октябрь 09
  • 2 548 сообщений
  • 432 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 7

Отправлено 06 Январь 2010 - 23:12

итого более 20 кВт

Ага, только 50А - это 11кВт.. Так что берите больше. :D У меня дома на весь подъезд (9 этажей) 50А..
  • 0

#19   konstsch

konstsch
  • Топикстартер
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Январь 09
  • 828 сообщений
  • 30 спасибо
  • 16

Отправлено 06 Январь 2010 - 23:57

даже если по одной квартире и то мало
  • 0

#20   Алексей Москва

Алексей Москва
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Январь 2010 - 20:44

народ, а если ввод в квартиру будет проводом 3/6, это какая пропускная мощность? какие узо ставить и автоматы? какой мощностью... =) рассчётная мощность всей электрики в квартире примерно 20кВт. заранее спасибо!!!хочется зделать 4 отдельные линии: надо ли на кхню и на ванну отдльные УЗО ставить? или можно обойтись 1 УЗО и 4 автоматами? 2 по25А и 2 по16А (по 1 на каждую линию)1 кухня (свч плита вытяжка холодильник). 25А2 ванна (стиралка).25А3 розетки (ну комп телик иеногда пылесос и там всякие зарядки и т.д.)16А4 освещение (1 комнатная квартира если всё включить то 160 Ватт. будет =)) )16Апосоветуйте плиз!!!
  • 0

#21   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 24 Январь 2010 - 22:48

а если ввод в квартиру будет проводом 3/6, это какая пропускная мощность?

разрешенная выделенная мощность зависит прежде всего от того что у вас до ввода в квартиру, ввод в дом и стояки подъездные, не понятно вы именно, что под что подогнать хотите??? а если по проводу то https://homemasters....-moschnost-tok/

надо ли на кхню и на ванну отдльные УЗО ставить?

тут всё от вас и ваших потребностей зависит, если устроит выключение электричества (и света) сразу всюду то можно и одно на всё узо поставить по автоматам полистайте форум - на розетки 16А, на свет - 10А


  • 0

#22   Sivachok

Sivachok
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 24 Январь 2010 - 23:46

Неделю назад когда приходил контролер не захотел пломбировать когда узнала что на ввод в квартиру стоит3*6 сказал 6 квадратов много пломбировать не буду! И взятку предлагали и аргументы касательно автоматов не помогали. Переделали при ней на 3*4
  • 0

#23   Алексей Москва

Алексей Москва
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Январь 2010 - 00:41

Неделю назад когда приходил контролер не захотел пломбировать когда узнала что на ввод в квартиру стоит3*6 сказал 6 квадратов много пломбировать не буду! И взятку предлагали и аргументы касательно автоматов не помогали. Переделали при ней на 3*4

т.е. как я понимаю по норме обычно бывает ввод в квартиру кабелем 3/4 ?
  • 0

#24   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 25 Январь 2010 - 00:43

сказал 6 квадратов много пломбировать не буду

бред - а чем она это аргументировала?
  • 0

#25   Алексей Москва

Алексей Москва
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Январь 2010 - 01:00

разрешенная выделенная мощность зависит прежде всего от того что у вас до ввода в квартиру, ввод в дом и стояки подъездные, не понятно вы именно, что под что подогнать хотите??? а если по проводу то https://homemasters....-moschnost-tok/тут всё от вас и ваших потребностей зависит, если устроит выключение электричества (и света) сразу всюду то можно и одно на всё узо поставить по автоматам полистайте форум - на розетки 16А, на свет - 10А

а где можно узнать какая мощность в доме или хотя бы была выведена на щиток этажа? дом 1995-2000гг. в щитке на автоматах невидно, если честно. вообще ничего... как ещё можно узнать что да как? хотелось бы узнать что бы не было проблем по нормо актам и поставить провод NYM3/4 для ввода от щитка в квартиру, а там уже УЗО и автоматы... (и вообще такой провод подходит для ввода и какая у него пропусная способность, на 1 комнатную квартиру без особых заморочек типа кондея и т.д. хватит?) а если ставить по 1 УЗО и по 1 автомату на линию? это не очень странно будет выглядеть? где то на форуме наткнулся на коллективное составление схемы где вместо 6 УЗО и 12 автоматов всё сократили до 2 УЗО и 6 автоматов. на ванну и плиту буду ставить по отдельному УЗО и по 1 автомату + автомат на плиту(на неё отдельное УЗО ставить?) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА БЫСТРОЕ РЕАГИРОВАНИЕ И ГРАМОТНЫЕ ОТВЕТЫ!!!

бред - а чем она это аргументировала?

МОЖЕТ НОРМО АКТАМИ.. ГДЕ ТО Я ВИДЕЛ ЧТО ЕСЛИ СТАВИТЬ ПРОВОДА БОЛЬШЕГО СЕЧЕНИЯ, ТО КАКОЙ ТО НАГРЕВ ИДЁТ ПО ВСЕУ СТОЯКУ... ПРАВДА ВИДЕЛ МЕЛЬКОМ И НЕ ОЧЕНЬ УВЕРЕН, СКОРЕЕ ВСЕГО В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ СВОИ ЗАМОРОЧКИ.


  • 0

#26   Evgenik

Evgenik
  • Online
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 26 Январь 2010 - 18:32

ГДЕ ТО Я ВИДЕЛ ЧТО ЕСЛИ СТАВИТЬ ПРОВОДА БОЛЬШЕГО СЕЧЕНИЯ, ТО КАКОЙ ТО НАГРЕВ ИДЁТ ПО ВСЕУ СТОЯКУ...

Очередной бред.Мощность,выделяемая на квартиру,определяется номиналом вводного автомата.А какой кабель ставить на ввод в квартиру больше зависит от финансов,хоть 20 квадратов,запас попу не беспокоит ;) .
  • 0

#27   victor777

victor777
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 09 Март 2010 - 19:17

Но одновременно, наверное он не всё включает. Просто перестраховывается с запасом.
  • 0

#28   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 10 Март 2010 - 04:41

хотелось бы узнать что бы не было проблем по нормо актам и поставить провод NYM3/4 для ввода от щитка в квартиру, а там уже УЗО и автоматы... (и вообще такой провод подходит для ввода и какая у него пропусная способность, на 1 комнатную квартиру без особых заморочек типа кондея и т.д. хватит?)

И на пятикомнатную хватит. :)

А какой кабель ставить на ввод в квартиру больше зависит от финансов,хоть 20 квадратов,запас попу не беспокоит

Предлагаю 50мм2, а чо себя ограничивать? :) Заодно пригласите поглядеть, как будете подключать к автоматику - я цирк люблю.

а если ставить по 1 УЗО и по 1 автомату на линию? это не очень странно будет выглядеть? где то на форуме наткнулся на коллективное составление схемы где вместо 6 УЗО и 12 автоматов всё сократили до 2 УЗО и 6 автоматов. на ванну и плиту буду ставить по отдельному УЗО и по 1 автомату + автомат на плиту(на неё отдельное УЗО ставить?)

Ставь ОДНО УЗО на всю хату (если уж так УЗО охота), тем более на однёшку.

рассчётная мощность всей электрики в квартире примерно 20кВт. заранее спасибо!!! хочется зделать 4 отдельные линии: надо ли на кхню и на ванну отдльные УЗО ставить? или можно обойтись 1 УЗО и 4 автоматами? 2 по25А и 2 по16А (по 1 на каждую линию) 1 кухня (свч плита вытяжка холодильник). 25А 2 ванна (стиралка).25А 3 розетки (ну комп телик иеногда пылесос и там всякие зарядки и т.д.)16А 4 освещение (1 комнатная квартира если всё включить то 160 Ватт. будет =)) )16А

20кВт одновременно никогда не будешь включать (а то не ровён час в подъезде проводка выгорит), вообще не понимаю, зачем в городской хате делать проводку под такю мощность, в котеджах и то обычно по 15кВт разрешают (а то и меньше). В ванну и 16А достаточно будет
  • 0

#29   Lewon

Lewon
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Май 2010 - 09:38

Не могу понять для чего 3 жилы? Нормального заземления в подъездных щитах не встречал. Только зануление на корпус щита.И если третий провод соединять с корпусом щита,что будет при обрыве общего ноля????? БУМ!!!! :blink:
  • 0

#30   Lewon

Lewon
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Май 2010 - 10:10

Разводка по квартире конечно с заземляющим проводом. А в квартирном щитке,суровая необходимость-защита от скачков напряжения и в голову диф автомат. :angry:
  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru