Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
konstsch

Каким проводом подключить квартиный щит

Рекомендуемые сообщения

konstsch

Каким проводом подключить квартирный щит?Хотел ВВГ 3х10, но такого в городе не нашел.Можно конечно просто жилами, но они все одноцветные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

тогда не правильное начало - говорите какой есть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

ВВГ 3х6 точно естьПВ 1 одножильный сечением на 10,- только белый

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ну а мощность выделенная какая? 10мм2 это на 63А по вводу, если меньше или равно 50А то ставь 6мм2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

ВВГ 3х6 точно есть

Таким и делай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
andreyko11

У меня ввод в квартиру 4 мм2, делал щит ПВ1 4мм2 (красный, синий)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

Все таки нашел ВВГ 3х10 только вот теперь есть сомнение сможет ли сотрудник энергосбыта завестипровод такого сечения в счетчик и опломбировать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

А какой счетчик то у тебя?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
WANO1984

Ничего себе 50 ампер на вход! У меня на 32 ампера мужик из энергослужбы опломбировал только после дачи взятки. А можно вопрос, зачем 50А в квартире?З.Ы. У меня на вход четверка стоит

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

зачем 50А в квартире?

Самогон варить. :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

Считаем -теплые полы в сумме 2 кВт-варочная поверхность 6 кВт-духовка 3кВт-микроволновка 1 кВт-чайник 2 кВт-кофеварка 0,5 кВт-стиралка 2 кВт-пылесос 2 кВт-холодильник 2 кВт-кондиционер 2 кВтитого более 20 кВтэто не считая света, телеков, компа, нетбуков, зарядок и пр..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

-холодильник 2 кВт

вот это холодильник - живут же люди :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
WANO1984

ИМХО много 50 Ампер. Может во всем подъезде свет пропасть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Считаем -теплые полы в сумме 2 кВт-варочная поверхность 6 кВт-духовка 3кВт-микроволновка 1 кВт-чайник 2 кВт-кофеварка 0,5 кВт-стиралка 2 кВт-пылесос 2 кВт-холодильник 2 кВт-кондиционер 2 кВтитого более 20 кВтэто не считая света, телеков, компа, нетбуков, зарядок и пр..

И все это добро работает одновременно? Для корректной оценки делим полученную цифру пополам, полученное - еще на 1,5 - и получаем реальное среднее энергопотребление :P

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

Для корректной оценки делим полученную цифру пополам, полученное - еще на 1,5

может сразу на 3? :-)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

может сразу на 3? :-)

Можно, но трагедь уже не та будет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
max_fox

итого более 20 кВт

Ага, только 50А - это 11кВт.. Так что берите больше. :DУ меня дома на весь подъезд (9 этажей) 50А..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
konstsch

даже если по одной квартире и то мало

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Алексей Москва

народ, а если ввод в квартиру будет проводом 3/6, это какая пропускная мощность? какие узо ставить и автоматы? какой мощностью... =) рассчётная мощность всей электрики в квартире примерно 20кВт. заранее спасибо!!!хочется зделать 4 отдельные линии: надо ли на кхню и на ванну отдльные УЗО ставить? или можно обойтись 1 УЗО и 4 автоматами? 2 по25А и 2 по16А (по 1 на каждую линию)1 кухня (свч плита вытяжка холодильник). 25А2 ванна (стиралка).25А3 розетки (ну комп телик иеногда пылесос и там всякие зарядки и т.д.)16А4 освещение (1 комнатная квартира если всё включить то 160 Ватт. будет =)) )16Апосоветуйте плиз!!!

Изменено пользователем Алексей Москва

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 124 ответа
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

      • 186 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 432 ответа
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

      • 40 ответов
×