а как замерить? расстояние от коробки до выключателя - метра полтора, на мультиметре явно щупы покороче будут.

а что нарастить куском провода проблема??а пляска напряжения - это только плохой контакт, провод тут не при чем
agruts,а ты эти 120-180 В намеряешь на контактах выключателя? Померь все-таки между фазой на выключателе и нулем в коробке,кинуть с нуля кусок провода,чтобы до мультиметра достать не проблема.И дай фото этой распредкоробки с подписями что куда идет,всё больше одолевает мысля что в подключении напутано и ноль неправильно подведен. :huh:
(изменено)

пляска напряжения - это только плохой контакт

контакты все проверил, даже рукой провода в коробке подергал - там намертво все. причем пляшет только на конце выключателя кухни.на другом выключателе, что в коридоре и фаза которого зажата в одной клемме с фазой выключателя кухни - таких плясок нет - ровно 235 показывает

а что нарастить куском провода проблема??

конечно не проблема, только как это скажется на показаниях? лишних пару метров все-таки доп.сопротивление, или это не так уж критично?

дай фото этой распредкоробки с подписями

post-32224-1268285534_thumb.jpg(на фото - самый дальний провод, в глубине - сквозной, идет на розетку. не подписал его. Остальное, вроде все понятно)в коробке - на фазе 235в, на нижнем конце провода идущего на выкл. кухни - уже 110-120в Изменено пользователем agruts

Корпус клеммника "на лампу кухни" явно треснутый, может и сам клеммник лопнул?

нет, не треснутый. это когда я отрезал клемник от колодки (10 шт), то немного надрезал край. на сам клемник это никак не повлияло, зажим в порядке

Во-первых: не нравятся мне твои клеммники

получается, что косяк в куске кабеля от коробки к выключателю.

В чем проблема проверить - откинь концы на выключатель и сымитируй включение выключателя соединением заведомо исправным куском провода на клеммах.Если лампа горит в пол-накала, значит где-то рассеиваются остальные ватт 30! Сделай вывод - что-то должно как минимум греться (если дело не в электронике).Подробно в твои измерения не вникал, но кажется транс 12В и лампа всё-таки подключены последовательно. Тогда если транс отключить, лампа будет гаснуть - проверь.

хорошо 6ы еще фото выключателя а то не понятно для чего для двухклавишного опускается две фазы(коричневый и 6ело-красный) 

У меня нечто подобное было когда я у себя проводке тянул. Проводов было очень много, шли из разных мест при чем еще и через переключатели. Так я два провода тупо перепутал. Все вроде подключено правильно и логично, а лампочка горит в пол накала. Я уж и так, и эдак не работает как надо и все. Только на следующий день, когда начал проверять какой кабель куда идет нашел что один отмаркировал не правильно. Переподключил как надо - все работает! У Вас правда проводов мало и по описанию все должно работать, но может по запаре тоже перепутали? И вот это что за провод? ext_7cda0d114fb32cde3001a006a46bebf6.jpg

(изменено)

что с клемниками не так? обычные, брал в электротоварах. стоят по всей квартире.транс сейчас отключен от выключателя - подключил его напрямую через розетку, последовательно ничего не подключено. на выключателе кухни и без транса недостаток напряжения.на выключатель кухни идет одна фаза - коричневый, а бело-красный идет на другой выключатель - в коридор, на нем то как раз все в порядке - 235в.post-32224-1268295765_thumb.jpg post-32224-1268295918_thumb.jpg

Изменено пользователем agruts

что с клемниками не так?

Трескаются они легко при затягивании болта, теряется контакт, тем более в твоём случае.

на выключателе кухни и без транса недостаток напряжения

Выкрути лампу, ту что горит в пол-накала, может что ещё погаснет.А что ты такое на фото показал? Ты же вроде про 110В на выключателе говорил...

да нет, ничего там не треснуто, это край оболочки случайно надрезан ножом.

такие клемники, что быстрее сорвется резьба на винте, пока монтировал, пару штук выбросил

Bagis то, что ты обозначил вопросом - это сквозной кабель, идет на розетку возле выключателя.

просто не стал обводить его вокруг коробки, а протащил через нее

контакты все проверил, даже рукой провода в коробке подергал - там намертво все. причем пляшет только на конце выключателя кухни.

Исключать ничего не стОит. Легко может быть дефектным кусок кабеля. Проверь сопротивления.

Выкрути лампу, ту что горит в пол-накала, может что ещё погаснет.А что ты такое на фото показал? Ты же вроде про 110В на выключателе говорил...

а кроме нее больше ничего не прицеплено на кабель.на фото как раз показал показания - напруга пляшет вокруг 110 +-2в, т.е. в среднем получается 110

да нет, ничего там не треснуто, это край оболочки случайно надрезан ножом. такие клемники, что быстрее сорвется резьба на винте, пока монтировал, пару штук выбросил

https://homemasters.ru/...dov/?p=54485

а кроме нее больше ничего не прицеплено на кабель

т.е. ты меришь 110 на розетке, запитанной с этой распред. коробки? А в самой коробке 230?!

однозначно нарастить провод на мультиметр и прозвонить все цепи от транса до коро6ки и выключателя

меришь 110 на розетке, запитанной с этой распред. коробки? А в самой коробке 230?!

вот именно! в том то и прикол

прозвонить все цепи от транса до коро6ки

транс пока не трогаем, с ним все в порядке. проблема на куске кабеля от коробки до выключателя кухнине, ни один клемник так не треснул из тех, что ставил на эту проводку.я же сначала проложил, потом пришлось немного переделать схему, в связи с этим пришлось ставить более вместительные коробки, соотвестсвенно ставил новые клемники, а те, что первый раз стояли - отправились в топку, благо стоят они копейки.

т.е. ты меришь 110 на розетке, запитанной с этой распред. коробки? А в самой коробке 230?!

вот именно! в том то и прикол

Я чего-то не понимаю. На фото коробки что ты показал нет подключения розетки.

Действительно темная история .Сначала появилась схема с двухклавишником(пост№5)потом схема с раздельными выключателями (пост№17)в итоге имеем про6лему с какой-то розеткой. А воо6ще закороти куском провода(зеленый) в коро6ке если споты загорятся то про6лема от коро6ки до выключателя ,если нет то от коро6ки до транса 

post-16557-1268299633_thumb.jpg

Я чего-то не понимаю. На фото коробки что ты показал нет подключения розетки.

я уже 2 раза писал, что на розетку кабель просто проходит насквозь через коробку, эта коробка только для освещения кухни и коридора

Действительно темная история

ничего темного, внимательней ознакомься с темой. в двух словах объясню еще раз: на выключатель кухни (обычная лампа) поставил двухклавишник, туда подвел кабель, идущий на споты (на фото не показан, потому что сейчас он напрямую подключен в розетку) см. первую схему. раздельные выключатели не появлялись - они были изначально, один на свет кухни, второй - на свет в коридоре, оба они имеют общую фазу от автомата. на второй схеме - просто показаны расположение элементов и замеры напряжений. с розеткой никаких проблем не описывалось, не знаю откуда это. проблема изначально обозначена на выключателе кухни - на нем 110 вольт. розетка, транс - не обсуждаем. проблемный участок - это провод на выключатель кухни, от коробки до самого выключателя. перед написанием этого сообщения взял исправную фазу и замерил напряжение с нулем выключателя - все те же 110 в. Значит, скорее всего проблема в нулевой жиле идущей на выключатель кухни. Сейчас проверю и ее

А воо6ще закороти куском провода(зеленый) в коро6ке 

не закорачивал, но замерил на этих концах напряжение - 110. Замерил на фазе и маленьком клемнике слева (это на свет коридора) - там 230. озадачился. подумал, что может ли причиной быть энергосберегающая лампа - выкрутил ее и вкрутил обычную. Замер показал 230в. Вот тут я ваще ничего не понимаю. Лампа -энергосберегающая, IKEA sparsam.jpg

не заморачевайтесь вы с напряжением.При относително равном внутренним сопротивлением мультиметра и трансформатора получается последовательное соединение двух примерно  одинаковых нагрузок отсюда и 110 вольт.Вам надо искать ТОК

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.