а 25 это какая макс нагрузка? просто реально мало кажется

а что вы хотите если раньше в 60 - 80 годах считалось что на квартиру 1-3 кВт достаточно, обще домовая проводка на большее не расчитана

а 25 это какая макс нагрузка? просто реально мало кажется

25А х 220В = 5,5 кВт.

https://homemasters.ru/...25cb34cb.jpg Вот что творится внутри щитка на площадке. Видно, что у соседей стоят китайские автоматики по 20А и 40А. Может все таки 25А малова-то будет? Как лучше сделать ввод в квартиру? Скрутить фазы/подключить любую одну? Как все таки быть с землей\нулем? Говорили занулить на щиток, как это делается и никого током не поразит при таком раскладе? Кабель 3х4 медь можно соединять в щите на площадке с алюминием при помощи ваго 222? по сечению проходит?

Может все таки 25А малова-то будет?

Я бы не рисковал. Отвечать, если что, именно владельцам 40-амперников придется.

Как лучше сделать ввод в квартиру? Скрутить фазы/подключить любую одну?

Скрутить, а еще лучше подсоединить силовой кабель прямо к счетчику.

Говорили занулить на щиток, как это делается и никого током не поразит при таком раскладе?

Нужно знать две вещи - какая у вас нулевая жила стояка, и как она в подвале соединена с ГЗШ. Если из алюминия не меньше 16 квадрат, нигде не разрывается, а в подвале соединение с ГЗШ надежное, можно выполнить зануление, если нет - обойтись двухпроводкой, оставив третью жилу неподключенной, на будущее.

Кабель 3х4 медь можно соединять в щите на площадке с алюминием при помощи ваго 222? по сечению проходит?

Формально да, но настолько впритык, что лучше взять орешки или блок зажимов.
(изменено)

Скрутить, а еще лучше подсоединить силовой кабель прямо к счетчику.

Счетчика нет

Нужно знать две вещи - какая у вас нулевая жила стояка, и как она в подвале соединена с ГЗШ. Если из алюминия не меньше 16 квадрат, нигде не разрывается, а в подвале соединение с ГЗШ надежное, можно выполнить зануление, если нет - обойтись двухпроводкой, оставив третью жилу неподключенной, на будущее.

в ЖЭК?

еще вопросы:

1. Если ставить УЗО + автомат, то УЗО ставится перед автоматом?

2. На освещение тоже кидать 3-х жильный кабель (3х1.5).

Изменено пользователем akula

Счетчика нет

Вообще? Хорошо вам живется :D

в ЖЭК?

Ну да, можно туда, а вообще на провод в стояке можно просто посмотреть, а чтобы в подвал не спускаться, проверить соединение с ГЗШ 12-вольтовой батареей и лампочкой, подсоединив минус батареи к стояку холодной воды, а плюс - к нулевому проводу. Если загорится лампочка, значит соединение есть.

еще вопросы:1. Если ставить УЗО + автомат, то УЗО ставится перед автоматом?2. На освещение тоже кидать 3-х жильный кабель (3х1.5).

расчитать автомат просто. прикинь сколько у тебя может быть включено потребителей в одно врямя. сложи мощность этих потребителей (еденица измерений ватт) и раздели на 220 вольт. полученный результат указывает на какой ампераж мимнимум должен быть автомат. много прибовлять не советую. лучше пусть будет почувствительней.

(изменено)

УЗО ставится перед автоматом?

Перед или после - все равно, главное, чтобы к УЗО обязательно шел в комплекте автомат.

На освещение тоже кидать 3-х жильный кабель (3х1.5)

Да, для зануления металлических корпусов светильников. Ну и вообще, третья жила иногда очень полезна. Изменено пользователем Chabrez

расчитать автомат просто. прикинь сколько у тебя может быть включено потребителей в одно врямя. сложи мощность этих потребителей (еденица измерений ватт) и раздели на 220 вольт. полученный результат указывает на какой ампераж мимнимум должен быть автомат

akula вот так же рассуждали ваши соседи, если честно то ваш стояковый провод долго не протянет (не вы так соседи помогут) а сколько этажей и квартир на площадке?, фото щитка можно всего

полученный результат указывает на какой ампераж мимнимум должен быть автомат.

а самих проводов это типа не касается, к примеру замутил бы техники ампер этак на 60 а стояк у меня люминь на четыре квадрата, а внутри так ваще все лапшой люминевой на 1.5 сделано

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

вот так же рассуждали ваши соседи, если честно то ваш стояковый провод долго не протянет (не вы так соседи помогут) а сколько этажей и квартир на площадке?, фото щитка можно всего

на площадке 4 квартиры, 5 этажей фото всего щитка: ext_b84a450a408182ab95d59cc1797097f8.jpg

(изменено)

еще вопросики:

1. Для чего ставится общее узо на 300мА?

2. На кухонную группу малова-то получается 16А (стиралка, чайник, микроволновка может еще что)... На 25 ставить?

3. Чем вмазывать коробки? Fugenfuller или алибастр? Как-то имел дело с алибастром на практике, в принципе устраивал, да и цена смешная...

4. Чем замазывать кабель в штробах? Ротбанд?

5. Вопрос про телефонный кабель. Его в стену замуровать? Можно рядом с силовым?

вот так нормально будет?

кухня - 6 розеток (дифавтомат ABB DS941 1P+N 25А/30mA)

маленькая комната - 4 розетки + коридор 2 розетки (автомат ABB SH201L C16)

большая комната - 6 розеток (автомат ABB SH201L C16)

освещение (ABB SH201L C10)

общий автомат - ? 32\40?

я так понимаю придется увеличивать кол-во автоматов и линий на кухню? как вариант протянуть на кухню 2 линии, чайник и холодильник врубать без узо

Изменено пользователем akula

1 Общее УЗО ставится в противопожарных целях.2 Нельзя на розетки ставить 25А! Протяни лучше 2 линии,на линию с УЗО повесь стиралку и розетки над рабочей зоной,а на вторую холодильник,микроволновку и др.3 На фуген прочнее получается,на алебастр - быстрее застывает.4 Ротбанд,фуген пойдут нормально (если конечно штобы не по 5 см шириной :) ).5 А под плинтусом никак не пустить?

Нельзя на розетки ставить 25А!

Ну если провод на розетку будет на 4 квадрата, а розетка на 25А, тогда можно :D

на площадке 4 квартиры, 5 этажей

ну считай - 20 квартир (по 7 на фазе) если каждый поставит 40А , то провод стояка нужен как минимум 16мм2 по меди, так что тут вы все в ответе за то есть ли напряжение в квартире и когда отгорит ноль

1. Соединять провода в распределительных коробках при помощи клем wago 773 (4 контактные) можно?2. Все таки как считаете нужно ставить общее узо?3. От щитка в коридоре будет отходить вправо 5 веток. Можно так прокладывать? В потолочном кабель канале 5 проводов?Вчера начал работу, уже сделал большую комнату.

1 можно2 это как сами решите, имхо - если на потолке нет дерева это лишнее3 если сечение соизмеримо с номиналом автоматов - можно

(изменено)

Дело по-тихоньку продвигается, сделал разводку в двух комнатах и частично в коридоре... пора покупать щиток и автоматы...

В общем такой прикид:

1. большая комната (6 розеток) - автомат ABB SH201 C16

2. маленькая комната (4 розетки + коридор) - автомат ABB SH201 C16

3. кухня 1 (стиралка + 1-2 розетки) - дифавтомат ABB DS941 1P+N 25А/30mA или УЗО ABB F202 AC-16/10mA + автомат ABB SH201 C16

вот тут возник ступор, что лучше взять? Узо получается более чувствительное, да и по цене вроде как выгоднее... не пойму только как ставить узо+автомат...

4. кухня 2 - (3-4 розетки) - автомат ABB SH201 C16

5. освещение - автомат ABB SH201 C10

6. общий автомат - ABB S201 С25 или ABB S201 С32 - никак не могу определиться :(

Общее узо наверно ставить не буду, т.к. все в бетоне заделано...

Изменено пользователем akula
  • 2 недели спустя...

купил вчера автоматы, узо и шкафчик ABB UNIBOX в нишу на 8 модулей. С ним в комплекте дин рейка на которую ставить автоматы и 1 шина... Вот у меня теперь вопрос, что и куда подключать? Как осуществлять коммутацию, ничего не понятно на первый взгляд :(

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.