Добрый день!Извините, если такая тема уже есть - поиском не нашел.Есть панельный дом (постройки начала 1970-х). В 1-комнатной квартире газовая плита, заменена вся проводка, поставлен 3-х тарифный счетчик Меркурий 200.02.Все лампы энергосберегающие, холодильник A+ (306.60 кВтч/год)Хочется поставить проточный водонагреватель, причем в систему (в сан-тех. шкаф).На какую максимальную мощность можем рассчитывать?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На какую максимальную мощность можем рассчитывать?

А какой мощности ввод в квартиру?Какие провода раскиданы (медь?) и какого диаметра?Есть ли возможность на нагреватель кинуть отдельный провод?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Slava2010

А это вы в домоуправлении узнайте..

Я вот спросил - мне сказали 50А на один стояк (2 шт. на подъезд 9 этажей по 6 квартир). Я решил, что мне послышалось и вопросов больше не задавал. На вводе в квартиру поставил 50А. :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На вводе в квартиру поставил 50А.

... а остальным соседям перекусил вводные кабели... :lol:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В кваритире провода ПУНП-2.5, на водонагреватель уже проведен отдельный провод еще большего сечения (не помню точно, но как сказали рабочие держит до 8 квт). На входе автомат на 32А (ставил электрик из Мосэнергосбыта при замене счетчика).Мой основной вопрос был что мы можем поставить чтобы не перегрузить весь подъезд.В общем, узнаю в домоуправлении...Но вот скажут мне там цифру в X квт - сколько надо заложить на потребление холодильника (допустим все остальное отключим в момент принятия душа)?Лампы энергосберегающие и с ними все понятно (вроде бы просто просуммировать мощность), а в момент включения компрессора в холодильнике какая пиковая мощность?Спасибо за ответы!

Изменено пользователем Slava2010
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Slava2010

Воткните амперметр в щиток или займитесь подстчетами.. Вам-то лучше знать мощность вашего холодильника. :D

А вообще я мыслю так - если электричество по подъезду рубанулось, значит кто-то перегрузил (не факт что я). Остальные измышления излишни. Т.к. моих расчетных 2А - полкилловата - даже на освещение не хватит.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Продолжение истории:В ДЕЗе инженер сказал что водонагреватель 5 квт. максимум при наличии отдельной проводки. Окей, поставили водонагреватель Atmor In-Line Solo 5 квт. На входе в квартиру - 32А, внутри квартиры распред. щиток и на водонагреватель отдельный автомат 25А.И если включать нагреватель больше чем минут на 10, то выбивает входной автомат на 32А (сразу за счетчиком)! При этом отдельный автомат на нагреватель на 25А (внутри квартиры) не выбивает!Вопрос: почему?Помимо нагревателя в квартире работал холодильник и горел свет в комнате (энергосберегающие лампы) и в ванной (3 галогенки).Правильно ли я понимаю, что раз не выбило 25А автомат в квартире, то ток не превысил 25А? Тогда почему выбивает входной автомат (после счетчика, до входа в квартиру)?Причем, если плескаться минут 5-7, то все хорошо...

Изменено пользователем Slava2010
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а какие автоматы (производитель)???

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос: почему?

И реальный ток, для начала, не мешало бы замерить.Лучше всего воспользоваться клещами. Замерить на общем автомате (32А) и на автомате нагрузки (25А). Для ясности картины. Потом можно будет делать выводы, о соответствии АЗС и токов.З.Ы. Чтоб сработал "правильный" АЗС, на 32А, нужно очень хорошо постараться, ИМХО. 7КВт нагрузки, ещё поискать надо.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И если включать нагреватель больше чем минут на 10, то выбивает входной автомат на 32А (сразу за счетчиком)! При этом отдельный автомат на нагреватель на 25А (внутри квартиры) не выбивает!

Скорее всего тепловуха срабатывает, причины разные могут быть. В 25А возможно и нет тепловой защиты вообще, либо есть но не так настроена. Еще как вариант - проверить контакт в месте подключения провода к 32А автоматику: если плоховасто, то будет греться, соотвественно сработает защита, обычно тепловая защита на нижнем выводе стоит, посмотри там затяжку проводов.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Снаружи отечественный, кажется ИЭК, но посмотрю точно. Внутри ABB.Насчет температуры - хороший вопрос, проверю!Спасибо!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Снаружи отечественный, кажется ИЭК, но посмотрю точно. Внутри ABB.

не в температуре дело плавали знаем :D  https://homemasters.ru/...ke/?p=114334

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не в температуре дело плавали знаем :D

Т.е. просто заменить ИЭК на нормальный автомат? :) Не вопрос, слышал только от рабочих что хорошие дорогие автоматы иногда воруют, это действительно так? Стоит он на лестничной клетке, в свободном доступе...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

хорошие дорогие автоматы иногда воруют

Чтобы уменьшить вероятность воровства испорть товарный вид автомата,например замазюкай краской.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Т.е. просто заменить ИЭК на нормальный автомат

либо так, либо наоборот (поставить 2 иэка) от ваших финансов зависита что бы не воровали - мазаните его краской по морде :D (я про автомат)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Т.е. просто заменить ИЭК на нормальный автомат

Поставь ИЭковский выключатель ампер на 40, да и усё. Защита всё равно нижестоящими аппаратами обеспечивается.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует