Гость

Еще одна схема щитка. Подскажите, пожалуйста.

Оценить эту тему:

В теме 10 сообщений

Посмотрите, пожалуйста, схему квартирного щитка. В щитке на лестничной площадке останется вводной 2-хполюсный автомат, счетчик и автомат на свет (10 А). Вопросы:1) Нормальна ли такая схема квартирного щитка?2) Как соединить выход со счетчика с автоматом на свет (10А) и с входом в квартиру, чтобы не нарушить схему? Через дополнительно установленные шины-клеммники в лестничном электрощите?Проводка (под 16 Амперные автоматы) 3*2,5 мм кв, ввод с счетчика в квартиру планируется 3*6 мм кв.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посмотрите, пожалуйста, схему квартирного щитка. В щитке на лестничной площадке останется вводной 2-хполюсный автомат, счетчик и автомат на свет (10 А). Вопросы:1) Нормальна ли такая схема квартирного щитка?2) Как соединить выход со счетчика с автоматом на свет (10А) и с входом в квартиру, чтобы не нарушить схему? Через дополнительно установленные шины-клеммники в лестничном электрощите?Проводка (под 16 Амперные автоматы) 3*2,5 мм кв, ввод с счетчика в квартиру планируется 3*6 мм кв.

Сначала вопросы:Этот автомат на 10А, где отключает свет, в квартире или скажем в тамбуре ?Как раньше была запитана квартира (сколько автоматов стояло вщитке на площадке)?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сначала вопросы:Этот автомат на 10А, где отключает свет, в квартире или скажем в тамбуре ?Как раньше была запитана квартира (сколько автоматов стояло вщитке на площадке)?

Автомат на 10А - это свет в квартире. Просто заменил проводку на розеточные группы (кроме эл.плиты), световую проводку не трогал (где ввод света в квартиру - непонятно, где-то в плите), поэтому и думаю оставить автомат 10А (заменив его на новый) в щитке на лестнице вместе с вводным на 40 А.Квартира запитана так (в лестничном щитке):1) Авт. 40А на эл.плиту;2) Авт. 25А на розетки;3) Авт. 10А на свет;4) Авт. 16А на стиралку.Перед всеми этими автоматами счетчик 5-50А и пакетный выключатель (круглый, с ручкой на 25А), естественно, не работает (ему 30 лет, как и дому П-3), соединен с соседским.А, кстати, у леграндовских автоматов вход сверху или без разницы?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А, кстати, у леграндовских автоматов вход сверху или без разницы?

СверхуДа, я советовал бы подключить на УЗО 63/30 и последнюю группу потребителей.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

предположим что на группе автоматов защищенных УЗО на 63а вы выбрали 50а из разеток и потребителей.УЗО пропустит такое,а автомат на вводе в квартиру расчитанный на 40а упадет.какой смысл отдельного ввода холодильника и света? все равно придеться выходить на лестничную плошадку и поднимать автомат.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Холодильник думал пустить мимо УЗО, т.к. если где учечка в группах, находящихся под УЗО 63А, то группы отрубятся, а холодильник работает (может так думать нелогично?).dag: а что, есть смысл поставить УЗО вместо 63А на 40А?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

думаю что в начале определяется задача.как понел ваша задача по переносу электрощитка в квартиру,исключить выходы в подъезд.как уже писал,УЗО 63А задачу не решит.это можно решить поставив 2(два) УЗО 32А и разделив ими комнаты и кухню. еще слабое место вход холодильника и света на лестнице.два этих потребителя можно подключитьк дополнительному узо на 25Азатраты на все можно разделить.можно купить вначале только два УЗО 32А и подключить к ним все потребители.в дальнейшем добавить еще два по 25А.и даже такие варианты не решат эту проблемму целиком.при отдельном потребленнии на каждом УЗО по 11А сработает автомат в подъезде.единственное решение этого,установка еще одного автомата и УЗО на 40А на центральный вход в квартирный щиток.п.с. считаю что такие навароты дороги и не оправдывают своего приимущества в квартирах.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

предположим что на группе автоматов защищенных УЗО на 63а вы выбрали 50а из разеток и потребителей.УЗО пропустит такое,а автомат на вводе в квартиру расчитанный на 40а упадет.какой смысл отдельного ввода холодильника и света? все равно придеться выходить на лестничную плошадку и поднимать автомат.

В УЗО нет защиты от превышения по току - эта функция автоматов. Вводной автомат на 40А видимо взят не случайно, разрешённая мощность скорее всего 9КВт. Мне в этой схеме не понравилось только то, что для кухни как-то мало линий. Да, и в идеале линии должны обрываться полностью, т.е. где нет УЗО лучше поставить 2-полюсные автоматы (вспомните про нетрезвых электриков, путающих то и дело ноль с фазой).
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

личный опыт не может быть источником достоверной информации,

пришлось глянуть в документацию фирмы Legrand.

АВДТ серии DS9

назначение: защита оконечных однофазных сетей от перегрузок и замыканий, защита от переменного синосоидального тока замыкания на землю,защита при косвенном прикосновении и дополнительная при прямом (I^п=30мА) прикосновении.отключение ре5зестивных и индуктивных нагрузок,особенно в линиях повышенной протяженности (что характерно для оконечных однофазных сетей).

http://tca.ru/documentation/6/

можно конечно и автомат диф.защиты просто поставить,а можно и УЗО с доп защитой на утечку всей цепи.по цене раздница не сушественна,а доп защита не помешает.главное все расчитать по уму.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

личный опыт не может быть источником достоверной информации,пришлось глянуть в документацию фирмы Legrand.АВДТ серии DS9

Это диф.автомат (автомат и УЗО в одном флаконе), естественно у него есть защита от сверхтоков и тепловая (от перегрузок). Выше-то речь шла об УЗО.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты