Схема квартирного щитка


Сообщений в теме: 12

#1   Vovanch

Vovanch
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 12
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 19 Июль 2012 - 15:25

Добрый день!
Подобных тем на форуме много, но вклиниваться в другие темы мне показалось невежливо)))
Поэтому создал очередную, с просьбой прокомментировать и найти возможные ошибки в моей схеме квартирного щитка для двухкомнатной квартиры.

Интересуют следующие моменты:
1. Не многовато ли УЗО???))) Мне кажется я чемпион по их количнству) Сколько схем просмотрел и нигде столько не встречал. Но ведь при срабатывании какого либо УЗО или АВ, сразу видно что это, К.З. или утечка и где именно. Так ли это? Можно ли это использовать в таком виде?
2. Интересует так же противопожарная защита, где-то на форуме прочитал что УЗО якобы могут воспламениться из-за особенностей конструкции, так ли это? Если да, то как их можно защитить и не опасна ли данная схема при таком обилии УЗО?
3. Вводной АВ стоит в подъезде, вместе со счётчиком, хочу продублировать вводной АВ в квартире, мне кажется это удобно) Верны ли на схеме мои предположения?
4. Так же интересует вопрос сечения кабеля, везде ли в щитке нужно применять 6мм или можно сделать всё 4мм, или кое что 6мм а кое что 4мм, посоветуйте пожалуйста.

Что касается нагрузок:
Детская комната – Компьютер, магнитофон, может что ещё по мелочи.
Зал – Телевизор, ДВД, утюг (иногда), пылесос (иногда).
Спальня – Телевизор, компьютер.
Кухня – Телевизор, Холодильник, Вытяжка, Чайник.
Ванная – Фен.
Стиральная, посудомоечная машина, кондиционер, бойлер – все имеют свои линии.

Спасибо!



_________ - Размер 170,6К, Загружен: 400


  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   kiparis

kiparis
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 05-Сентябрь 11
  • 171 сообщений
  • 19 спасибо
  • Альметьевск
  • 6

Отправлено 19 Июль 2012 - 15:38

Мне кажется я чемпион по их количнству) - да, да!!куда столько? лишние деньги? целую стену отдадите под щиток? - защита должна быть достаточной и оптимальной!!1. противопожарное УЗО на 300 мА на общем входе2. УЗО 10-30 мА для влажных групп помещений, где есть вероятность одновременного попадания на землю и на пробитый корпус
  • 0

#3   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 19 Июль 2012 - 15:40

Не многовато ли УЗО???))) Мне кажется я чемпион по их количнству)

Да уж, явно на золото идёшь :) Дядя работает на узошной фабрике? :)

Но ведь при срабатывании какого либо УЗО или АВ, сразу видно что это, К.З. или утечка и где именно. Так ли это?

Ну можно и так сказать.

где-то на форуме прочитал что УЗО якобы могут воспламениться из-за особенностей конструкции, так ли это?

Очень хочется взглянуть где ты это прочитал.

3.Верны ли на схеме мои предположения?

При КЗ это вряд ли поможет. Но так и правда, на мой взгляд, правильнее.

Так же интересует вопрос сечения кабеля

Для 25А и 4-ки за глаза. На схеме явных ляпов нет. Работать будет. Но количество узо можно в разы сократить. Тогда, кстати, и автоматы уже будет нелогично ставить на 2Р, что серьёзно сэкономит места в щитке. Ну и приточная вентиляция такая мощная что на неё надо 16А ставить?
  • 0

#4   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 052 сообщений
  • 1037 спасибо
  • Сибирь
  • 201

Отправлено 19 Июль 2012 - 15:47

Да... точно дядя на узошной фабрике работает... :huh: Кабель от УЗО до автомата можно делать такого же сечения,как кабель отходящий от автомата.А приходящий на УЗОшки с УЗМ лучше сделать гребенкой.
  • 0

#5   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 19 Июль 2012 - 16:28

1. противопожарное УЗО на 300 мА на общем входе

А зачем оно здесь? У Vovanch-а сейчас абсолютно все отходящие линии "мелкими" узо защищены :)
  • 0

#6   Vovanch

Vovanch
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 12
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 19 Июль 2012 - 20:14

Bagis

Ну и приточная вентиляция такая мощная что на неё надо 16А ставить?

Она с нагревателем воздуха, потребляет около 2 кВТ, думаю что пусть уж будет АВ 16А, или нет?


Благодарен всем вам за быстрый ответ!!!
Прислушался к вашим советам и немного подсократил УЗО))) И правда многовато)))

А так же объединил розетки в ванной с бойлером, на один АВ 16А, так как в ванной розетками пользуются обычно редко да и то, фен восновном.

Вобщем всё переделал, прошу оценить.
А не излишне будет ставить везде УЗО 10мА утечки??? __________2 - Размер 163,5К, Загружен: 176



И ещё вопрос в догонку)
А правда, стоит ли ставить в начало противопожарное УЗО, если да, то что лучше 100 или 300мА?

Что так же можете сказать про тип АВ, в схеме указал В, а если использовать С?
  • 0

#7   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 19 Июль 2012 - 20:22

Она с нагревателем воздуха, потребляет около 2 кВТ, думаю что пусть уж будет АВ 16А, или нет?

Тогда конечно оставляй 16

Вобщем всё переделал, прошу оценить.

Ну и чего ты наделал? :) Узо на 25А10мА уже проблема найти, а больше 25 вообще не бывает (у брендовых производителей) И зачем вообще узо на 40 при вводном на 25? 32 за глаза. Узо на 10мА, обычно, ставят во влажные помещения и то, это не обязательное условие. Можно обойтись и 30мА.

А правда, стоит ли ставить в начало противопожарное УЗО, если да, то что лучше 100 или 300мА?

А выше мой пост читал? ;)

в схеме указал В, а если использовать С?

Можно и С, но В чуть лучше.
  • 0

#8   shatl

shatl
  • Offline
  • Прорабы
  • пробаб ;)
  • PipPipPipPip
  • 03-Октябрь 09
  • 2 631 сообщений
  • 533 спасибо
  • Калуга-Подольск
  • 12

Отправлено 19 Июль 2012 - 22:12

А не излишне будет ставить везде УЗО 10мА утечки???

Моё скромное мнение, 10мА ставить только на "мокрые зоны" причём и свет и розетки , в остальных местах на 30мА , повторюсь это моё мнение.
  • 0

#9   Vovanch

Vovanch
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 12
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 19 Июль 2012 - 23:59

И зачем вообще узо на 40 при вводном на 25? 32 за глаза.

Т.е. он полюбому непустит больше 25, ясно.

А выше мой пост читал?

Читал) Просто ещё интересно почему их вообще ставят? Как 300мА могут защитить от пажара? Он отключится когда всё уже поплавится? Не проще тогда поставить общий не на 300 а на 30мА? Надёжней же, нет? Это так, отвлёкся от темы))) Еще вопрос, для стиральной машинки УЗО 30мА нормально? может лучше 10мА? Вроде пока вот так всё получается, всё будет работать? все подключения верны, есть ли ошибки? __________3 - Размер 167,77К, Загружен: 110 может можно ещё какие УЗО убрать? Ничего незагорится???)))
  • 0

#10   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Июль 2012 - 00:24

Как 300мА могут защитить от пажара? Он отключится когда всё уже поплавится?

Нет, от возгарания оно как раз и защитит.

Не проще тогда поставить общий не на 300 а на 30мА? Надёжней же, нет?

Противопожарное, обычно, ставят когда остаются незащищённые линии, то есть когда кроме него всего одно-два узо. Не твой случай ;) Если же поставить протовопожарное на 30, то, во-первых последующие на 30 теряют смысл, а во-вторых, если квартира большая или в маленькой много техники, или проводка старая, или ещё что‐нибудь, возможны так называемые ложные срабатывания.

Еще вопрос, для стиральной машинки УЗО 30мА нормально? может лучше 10мА?

Нормально, но на мой взгляд 10 ещё нормальнее. А вот на кухонные розетки уже лучше поставить 25/30 или даже 32/30 и тогда пустить две линии, ведь на кухне много мощной техники.

может можно ещё какие УЗО убрать?

Розетки комнат вполне можно но одно узо повесить.
  • 0

#11   Vovanch

Vovanch
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 12
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 20 Июль 2012 - 00:45

А вот на кухонные розетки уже лучше поставить 25/30 или даже 32/30 и тогда пустить две линии

Две линии чего? 1P+N?

Розетки комнат вполне можно но одно узо повесить.

А какой тогда номинальный ток должен быть у него, если после него 4 АВ по 16, а вводной 25? 32 подойдёт?

Нормально, но на мой взгляд 10 ещё нормальнее

Согласен! Но тогда стиралку и мойку наверное придётся разделять? Если они вместе будут работать, будет ли их выдерживать УЗО на 16А (т.к. 10мА на 25А встречаются редко)? Наверное врятли, а вот по отдельности сможет.
  • 0

#12   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 812 сообщений
  • 1586 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 131

Отправлено 20 Июль 2012 - 09:11

Две линии чего? 1P+N?

Два отдельных кабеля на две отдельные группы розеток. Но это по желанию.

если после него 4 АВ по 16, а вводной 25? 32 подойдёт?

Пойдёт.

Согласен! Но тогда стиралку и мойку наверное придётся разделять?

Посудомойку будет логично на узо розеток кухни перевесить. Посуду, обычно, моют после приготовления еды, так что она другим приборам не помещает. :ps: А земля на лестнице настоящая? Куда подключена?
  • 0

#13   Vovanch

Vovanch
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 12
  • 5 сообщений
  • 0

Отправлено 20 Июль 2012 - 14:31

А земля на лестнице настоящая? Куда подключена?

Земля настоящая, выходит откуда то из стены))) вместе с силовыми кабелями, к ней корпус щитка подключен и в квартирном щитке на шину земли заведена.