Отправлено 21 Июль 2010 - 06:51

Дом панелька, заземления нет, выделенная мощность на квартиру - 25A, плита - газ.

Прикрепленные изображения

  • schema_oleg - Размер 65,81К, Загружен: 855

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 21 Июль 2010 - 08:01

Все хорошо, только первое УЗО лучше взять на 40 Ампер. Все-таки дорогая штучка, лучше перестраховаться. Но если до него стоит автомат на 25 Ампер, то все окей.
  • 0

#3   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 21 Июль 2010 - 08:34

Птаха, ты набралась знаний и теперь консультируешь всех окружающих? Это ж не твоя схема и не твой дом :-)Этому человеку ты вчера не смогла ответить насчет диагональных штробей? :lol: После вводного УЗО на автоматы 10 и 16 А зачем целых 6мм2? Много ведь. Я бы максимум 4 оставил быС УЗО 25/0,03 на УЗО 16/0,01 оставил бы 6, но только для того, чтобы в первом УЗО зажимались жилы одного сечения
  • 0

#4   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 21 Июль 2010 - 08:44

Птаха, ты набралась знаний и теперь консультируешь всех окружающих?

Не всех. Но, блин, уж лучше я, чем человек, который штробит по горизонтали капитальную стену и советует человеку брать на розетки и вообще на всю проводку в квартире ПУНП, и алюминий с медью в винтах соединяет. :rolleyes: У меня хоть совесть есть, я если чего не знаю - у других спрошу.

После вводного УЗО на автоматы 10 и 16 А зачем целых 6мм2? Много ведь. Я бы максимум 4 оставил бы

А, это просто с моей схемы осталось, я же свою редактировала.
  • 0

#5   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 22 Июль 2010 - 10:52

ptaha
А эл. печь не предполагается?
  • 0

#6   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 22 Июль 2010 - 13:30

ptaha
А эл. печь не предполагается?

насколько я знаю, нет
там газ
  • 0

#7   Евген_380V

Евген_380V
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Июль 2010 - 09:19

на 16А и 2.5 провода хватит выше крыши...
  • 0

#8   de_l

de_l
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 31-Май 10
  • 704 сообщений
  • 17 спасибо
  • 0

Отправлено 23 Июль 2010 - 11:30

на 16А и 2.5 провода хватит выше крыши...

а там же вроде и так 2,5....)
  • 0

#9   de_l

de_l
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 31-Май 10
  • 704 сообщений
  • 17 спасибо
  • 0

Отправлено 23 Июль 2010 - 12:25

Вопрос по схеме:автомат на 10 А достаточно будет на свет(4 светильника: коридор, комната, кухня, ванна)+розетки в комнате под TV, dvd, акустика, станция телефонная+ возможно периодическая зарядка ноутбука и телефона.Очень нужно получить ответ до 17:00, тк покупка будет произведена сегодняСПАСИБО!
  • 0

#10   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 23 Июль 2010 - 12:33

Вопрос по схеме: автомат на 10 А достаточно будет на свет(4 светильника: коридор, комната, кухня, ванна)+розетки в комнате под TV, dvd, акустика, станция телефонная+ возможно периодическая зарядка ноутбука и телефона.

Да, берите спокойно.
  • 0

#11   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Offline
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 156 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 23 Июль 2010 - 12:53

10А только на свет или на свет+розетки?
  • 0

#12   de_l

de_l
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 31-Май 10
  • 704 сообщений
  • 17 спасибо
  • 0

Отправлено 23 Июль 2010 - 13:04

10А только на свет или на свет+розетки?

свет+розетки назначение указал выше ps и кстати все приборы перечисленные в предыдущем посте возможно будут включаться вместе..
  • 0

#13   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 783 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 129

Отправлено 23 Июль 2010 - 13:13

Да все равно, даже все вместе, они 10А не "сожрут"
  • 0

#14   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 23 Июль 2010 - 13:37

ptaha, а что разве пылесосить никогда не будут или обогреваться, при помощи обогревателя? Тогда 10А на всё может и не хватить.
По моему вы что то не договариваете.
  • 0

#15   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 23 Июль 2010 - 13:48

ptaha, а что разве пылесосить никогда не будут или обогреваться, при помощи обогревателя?

Спросите у de_l'а, будет ли он пылесосить и обогреваться.
  • 0

#16   de_l

de_l
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 31-Май 10
  • 704 сообщений
  • 17 спасибо
  • 0

Отправлено 23 Июль 2010 - 14:16

\++)))пылесосить буду, обогреваться-нет! однозначно не буду ставить обогревательно думаю, если буду пылесосить, то в остальные приборы будут выключены, тк зачем телевизор при вкл. пылесосе?)пылесос то 10а потянес я надеюсь))
  • 0

#17   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 23 Июль 2010 - 14:22

10А это 2кВт - смотрите сами.
  • 0

#18   Bagis

Bagis
  • Offline
  • Супермодератор
  • Самоделкин
  • PipPipPipPip
  • 05-Июль 08
  • 7 783 сообщений
  • 1583 спасибо
  • Рига (Латвия)
  • 129

Отправлено 23 Июль 2010 - 14:25

de_l, а что 16А сильно дороже 10А?
  • 0

#19   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 23 Июль 2010 - 14:32

de_l, а что 16А сильно дороже 10А?

Просто похоже, что у него от щитка идет алюминий сечением 1,5 мм, вот картинка:
IMG_5074 - Размер 230,78К, Загружен: 126

Если там 1,5 мм, то автомат 16А вроде не рекомендуется ставить на такое сечение?..
Или?


Вообще, у меня на старой квартире на пробках 10А висела комната, в которой я включала ТВ, иногда DVD и видак, ноут, а также многократно - дрель и перфоратор. Пробки не выбило ни разу...


  • 0

#20   de_l

de_l
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 31-Май 10
  • 704 сообщений
  • 17 спасибо
  • 0

Отправлено 23 Июль 2010 - 14:52

de_l, а что 16А сильно дороже 10А?

дело не в цене, а в том что лучше при сечении алюминевового кабеля 1,5...10А или 16 А..
  • 0

#21   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 23 Июль 2010 - 14:53

да нееее, вроде 2,5 идет :) , de_l там без разницы какой ставить 10 или 16, просто зачем себя ограничивать какими то рамками? вдруг на потом пригодится :rolleyes: ? при этом чаще 16 А стоят больше чем 10


а точно что 1,5????
  • 0

#22   fomins

fomins
  • Offline
  • Прорабы
  • Тут надо технически
  • PipPipPipPip
  • 29-Март 10
  • 5 851 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Черноземье
  • 227

Отправлено 23 Июль 2010 - 14:55

de_l, не хотите добавить ещё один автомат на 6А, весь свет пустить через него, а его мимо УЗО? А 10А останется чисто на розетки.
  • 0

#23   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 23 Июль 2010 - 14:57

а точно что 1,5????

Нет.


de_l, не хотите добавить ещё один автомат на 6А, весь свет пустить через него, а его мимо УЗО? А 10А останется чисто на розетки.

Для этого нужно копаться в той алюминиевой распайке и методом тыка проверять каждый провод... Хотя так, наверное, лучше всего было бы сделать.

P.S. Но возможно, там комнатные розетки вообще со светом где-то дальше в стене увязаны.
  • 0

#24   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 23 Июль 2010 - 16:51

Но возможно, там комнатные розетки вообще со светом где-то дальше в стене увязаны.

Скорее всего так и есть,со щитка идет один кабель,а где то в распредкоробке на него пучком увязаны и розетки,и свет.
  • 0

#25   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 23 Июль 2010 - 19:08

алюминий сечением 1,5 мм

алюминий начинается с 2,5мм2 1,5 не производится вообще и не производился никогда
  • 0

#26   de_l

de_l
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 31-Май 10
  • 704 сообщений
  • 17 спасибо
  • 0

Отправлено 23 Июль 2010 - 21:20

алюминий начинается с 2,5мм2 1,5 не производится вообще и не производился никогда

тогда вопрос: если после алюминия 2.5 мм2 на свет идет медный провод ПУНП 1,5 сечение это допустимо?только на свет...а то уже сделано..
  • 0

#27   de_l

de_l
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 31-Май 10
  • 704 сообщений
  • 17 спасибо
  • 0

Отправлено 23 Июль 2010 - 22:12

вообщем для этой схемы подобрал все комплектующие ABB:
узо общее: 2P FH202 AC 25A 30mA

узо на стиралку:2P F202 AC 16A 10mA

3 автомата по 16А(свет+розетки комната, стиралка, розетки кухня)

STOS201 C16 Автомат.выкл-ль S201 С16 6кА

какие коррективы внести?
Можно заменить на легранд, но тогда получится рублей на 500дороже вся схема..
  • 0

#28   Аникей Сковородкин

Аникей Сковородкин
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Июль 2010 - 19:05

после алюминия 2.5 мм2 на свет идет медный провод ПУНП 1,5 сечение это допустимо?

Допустимо. У меди нагрузочная способность выше.
  • 0

#29   sanykrimea

sanykrimea
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 21-Июль 10
  • 10 сообщений
  • 1 спасибо
  • Харьков
  • 0

Отправлено 25 Июль 2010 - 19:25

Допустимо. У меди нагрузочная способность выше.

А что такое " нагрузочная способность" меди? ПУНП запрещён к применению.
  • 0

#30   ptaha

ptaha
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • птаха лесная, штучная
  • PipPipPipPip
  • 27-Февраль 09
  • 1 864 сообщений
  • 219 спасибо
  • Москва - Феодосия
  • 37

Отправлено 25 Июль 2010 - 20:24

ПУНП запрещён к применению.

Откуда такие сведения?

Если и запрещен, то к применению в розетках, а не в освещении.