Как правильно вывести "землю" в частном доме?Можно ли на "ноль" заземлять? :blink:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tiiho1

KaraНа ноль будет не заземление, а зануление, это разные вещи.Берете полосу металла 3-4 мм. толщиной, площадью ок. 0.5 м. кв., шириной ок 20см., привариваете к ней шину или катанку не меньше 8мм. диаметром.С северной стороны дома роете траншейку 0.7-1м. глубиной (с этой стороны земля всегда влажнее, заземление будет лучше, можно еще солевым растворчиком для улучшения проводимости полить землю) и закапываете этот металл в землю, катанку заводите в дом подключаете к земляному контуру. :beer:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

asteen

Надо смотреть по месту. Вполне возможно, что придется обойтись без заземления (точнее зануления) и остановиться просто на УЗО. Обычно рекомендуют тянуть РЕ (нулевой защитный) на этажный щиток, но это возможно, если сам этажный щиток заземлен, а не просто занулен (как у меня например, да еще какой-то соплей).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tiiho1

asteen

она не отвечает на вопрос: что делать с заземлением в домах постройки 50-х годов жителям 3-х и выше этажей. Что посоветуете?

Это скорее вопрос к тем кто строили или будет заниматься капремонтом здания.

Вообще кто не ждет милисти от "богов", кому необходимо честное заземление, поступает просто, делает контур в квартире, опускает стальную шину (с 5го к примеру этажа, есть примеры) и заземляется по вышеуказаному способу.

По другому, вполне подойдет совет от KGB, он в статье тоже затрагивается.

Хотя Имхо УЗО ставить надо в любом случае, ведь случаи бывают разные...

:beer:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tiiho1

Kara

Какая ширина шины? Какой грунт, из чего состоит? Скорее понадобится таких несколько штук.

Да и дороговато медь на такие нужды расходовать, стали вполне хватилоб.

Проверка простая. Если лампочка 100Вт. включеная между фазой и землей будет светится и напряжение на ней близко к питающему, тогда все ок.

:beer:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Валена

_ Я согласен с вкапыванием шины в землю, но в высотном доме все газоны придётся перекопать для этого, а скорее всего соседи, как мухи присосутся к вашей шине и нифига от заземления не останется. Конечно, технологии строительства у нас немного отличаются, но в бетонных домах просто на этаже вскрывается кусок арматурины не меньше 8-ки, приваривается к нему ухо, на которое крепится колодка с клеммами заземления. ;) Не знаю, как это будет работать в кирпичных домах - ведь там арматура не проходит через весь дом в землю и потенциал будет сильно отличаться. :ph34r:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tiiho1

Валена

Речь шла о частном доме, Kara в таком проживает. Скорее всего из кирпича и советик про арматуру не прокатит, а вот в бетонках вполне может сойти, но стоит проверить вышеописаным способом ( на лампочку.)

В частном доме "присасываться" не станут, за это могут получить немного по дыне. :D

:beer:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

шина толщиной 5,шириной 40,дллиной 1м(в земле).С лампочкой проверю позже,сегодня облом :lol::beer:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
tiiho1

Kara

Маловато, для надежности не меньше 3х штук надо.

Да и забивать надо в яму, не забудь.

:beer:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Серый

Как я делал заземление.у нас в организации есть опытный электрик, который там делал заземление, которое ежегодно проверяется. Делал по его совету. Беру три штыря арматуры диаметром 15 длина -2м. Большой кувалдой забиваю в землю в форме равностороннего треугольника с стороной 3м. Всю конструкцию соединяю по периметру с помощью арматуры-10мм и электросварки. Для ввода в дом использовал стальную проволоку диаметром 8мм, которую приваривал к треугольнику. Весь треугольник заглубляю в землю на 20 см и закапываю, чтобы никому не мешал. Проверка работоспособности - тестером замеряете напряжение между фазой и нулем и фазой и заземлением. Напряжение фаза-заземление не должно быть меньше.Почва - глина. Но с такими параметрами должно работать на большинстве почв.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Как я делал заземление.у нас в организации есть опытный электрик, который там делал заземление, которое ежегодно проверяется. Делал по его совету. Беру три штыря арматуры диаметром 15 длина -2м. Большой кувалдой забиваю в землю в форме равностороннего треугольника с стороной 3м. Всю конструкцию соединяю по периметру с помощью арматуры-10мм и электросварки. Для ввода в дом использовал стальную проволоку диаметром 8мм, которую приваривал к треугольнику. Весь треугольник заглубляю в землю на 20 см и закапываю, чтобы никому не мешал. Проверка работоспособности - тестером замеряете напряжение между фазой и нулем и фазой и заземлением. Напряжение фаза-заземление не должно быть меньше.Почва - глина. Но с такими параметрами должно работать на большинстве почв.

Практически все правильно, только сечение шины от контура до щитка должно быть не менее 160 мм кв (стальная полоса 4х40 мм), штыри заземления обвариваются этой же полосой. Любое уменьшение сечения полосы - сверление в ней отверстий для присоединения чего-либо и т.д. недопустимо - только приваривать болты. Соединение полос друг с другом внахлест с обвариванием по периметру стыка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
X.O.

Всем привет, я снова в ремонте весь)созрел вопрос по заземленю срочный.ситуация следующая, частный дом, два этажа, размер д/ш/в ~ 22/9,5/8 мкогда делалась электрика х.з., но по всему дому проводка двухпроводная(две группы, одна на один этаж, одна на другой - 2 автомата), сейчас ремонт небольшой и есть возможность кинуть несколько новых групп, отдельную для стиралки, отдельные для трех комнат. вопрос, как мне проверить есть ли нормальное заземление, или лучше сделать новое, как правильно рассчитать? и на сколько, что закапывать (места свободного думаю не больше квадрата 4 на 4м для рытья окоп)и еще щиток трогать до ремонта первого этажа (весна) не планирую, но как поступить с узо для стиралки?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Всем привет, я снова в ремонте весь)созрел вопрос по заземленю срочный.ситуация следующая, частный дом, два этажа, размер д/ш/в ~ 22/9,5/8 мкогда делалась электрика х.з., но по всему дому проводка двухпроводная(две группы, одна на один этаж, одна на другой - 2 автомата), сейчас ремонт небольшой и есть возможность кинуть несколько новых групп, отдельную для стиралки, отдельные для трех комнат. вопрос, как мне проверить есть ли нормальное заземление, или лучше сделать новое, как правильно рассчитать? и на сколько, что закапывать (места свободного думаю не больше квадрата 4 на 4м для рытья окоп)и еще щиток трогать до ремонта первого этажа (весна) не планирую, но как поступить с узо для стиралки?

При током свободном месте луче использовать не стандартное заземление из уголков, а взять систму глубинных штырей, например Galmar. (www.galmar.ru). Проверить заземление можно спеальным прибором. Для Вас более октуально система выравнивания потенцалов. Т.е. все металические части должны быть соеденены на общию шыну (ГЗШ). В ванных комнатах нужно поставить коробки КУП (коробки уравнивания потенцалов.) продаються готовые в магазине. В нее от ГЗШ приходит проводник типа ПВ3 сечением не ниже 6мм2. И также все земленые проводники от света, розеток в ванне. Заземление металичесих частей, трубы, ванна, каркас гипрока и т.д. Насчет УЗО не понял. У Вас не хватает места в щите или не знаете как подключить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
X.O.

Ну щит нынешний стар и в нем счетчик и 4 автомата, я хочу заменить на новый, с разделением на группы и отдельные автоматы.обязательно сажать стиральную машину на отдельный провод, или можно все розетки в ванной комнате подключить на него? розеток будет 3-4 шт. (стиральная машина+ ванна с гидромассажем+ запасная) УЗО ставить на 10mA 16А ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость

Ну щит нынешний стар и в нем счетчик и 4 автомата, я хочу заменить на новый, с разделением на группы и отдельные автоматы.обязательно сажать стиральную машину на отдельный провод, или можно все розетки в ванной комнате подключить на него? розеток будет 3-4 шт. (стиральная машина+ ванна с гидромассажем+ запасная) УЗО ставить на 10mA 16А ?

Ставите на вводе УЗО на 30 мА и ток не ниже тока вводного автомата. На ввану ставите УЗО 10 мА и ток не ниже тока автомата до ванны. Стиралку не обезательно сожать на отдельный провод. Но сечение кабеля и автомат должны учитывать сумарную мощность стиральная машина+ мощность ванна с гидромассажем + 100 Вт. И не забудьте кинуть ванну кабель сечением 6 мм2, для оргонизации коробки уравнивания потенцалов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дени

Здравстуйте,У меня старый дом 1960г. Надо подключать плиту, стиральную машину, микроволновку... Щиток находится в квартире, померил напряжение "ноль-щиток"=38 В, "фаза-щиток"=74В Вопрос такой, опасно ли заземляться на щиток при таких параметрах ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дени. На щиток не заземляются. Вначале надо узнать, заземлен ли сам щиток. Судя по всему нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×