Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Покритикуйте еще одну схемку

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

да нееее, вроде 2,5 идет :) , de_l там без разницы какой ставить 10 или 16, просто зачем себя ограничивать какими то рамками? вдруг на потом пригодится :rolleyes: ? при этом чаще 16 А стоят больше чем 10

а точно что 1,5????

de_l, не хотите добавить ещё один автомат на 6А, весь свет пустить через него, а его мимо УЗО? А 10А останется чисто на розетки.

а точно что 1,5????

Нет.

de_l, не хотите добавить ещё один автомат на 6А, весь свет пустить через него, а его мимо УЗО? А 10А останется чисто на розетки.

Для этого нужно копаться в той алюминиевой распайке и методом тыка проверять каждый провод... Хотя так, наверное, лучше всего было бы сделать.

P.S. Но возможно, там комнатные розетки вообще со светом где-то дальше в стене увязаны.

Но возможно, там комнатные розетки вообще со светом где-то дальше в стене увязаны.

Скорее всего так и есть,со щитка идет один кабель,а где то в распредкоробке на него пучком увязаны и розетки,и свет.
Аникей Сковородкин

алюминий сечением 1,5 мм

алюминий начинается с 2,5мм2 1,5 не производится вообще и не производился никогда

алюминий начинается с 2,5мм2 1,5 не производится вообще и не производился никогда

тогда вопрос: если после алюминия 2.5 мм2 на свет идет медный провод ПУНП 1,5 сечение это допустимо?только на свет...а то уже сделано..

вообщем для этой схемы подобрал все комплектующие ABB:

узо общее: 2P FH202 AC 25A 30mA

узо на стиралку:2P F202 AC 16A 10mA

3 автомата по 16А(свет+розетки комната, стиралка, розетки кухня)

STOS201 C16 Автомат.выкл-ль S201 С16 6кА

какие коррективы внести?

Можно заменить на легранд, но тогда получится рублей на 500дороже вся схема..

Аникей Сковородкин

после алюминия 2.5 мм2 на свет идет медный провод ПУНП 1,5 сечение это допустимо?

Допустимо. У меди нагрузочная способность выше.
(изменено)

Допустимо. У меди нагрузочная способность выше.

А что такое " нагрузочная способность" меди?ПУНП запрещён к применению. Изменено пользователем sanykrimea

ПУНП запрещён к применению.

Откуда такие сведения?

Если и запрещен, то к применению в розетках, а не в освещении.

Откуда такие сведения?

Если и запрещен, то к применению в розетках, а не в освещении.

И какая разница между розеткой и освещением :)

И какая разница между розеткой и освещением :)

А я думаю, вам тут сейчас расскажут. :)

:) Я думал Вы мне расскажете.

http://kabel-news.ru/ne...__16__17.pdf

Рабочее напряжение, даже "правильного" ПУНП по ГОСТ 6323-79 - 250 В. Это есть характеристика изоляции - через несколько лет службы она пойдёт микротрещинами, возрастёт ток утечки. Как следствие - срабатывание УЗО.

ПУНП запрещён к применению, это абсолютно точно...Сведения из достоверного источника.

:) Я думал Вы мне расскажете.

http://kabel-news.ru/ne...__16__17.pdf

Рабочее напряжение, даже "правильного" ПУНП по ГОСТ 6323-79 - 250 В. Это есть характеристика изоляции - через несколько лет службы она пойдёт микротрещинами, возрастёт ток утечки. Как следствие - срабатывание УЗО.

Почему пойдет трещинами? Напряжение в сети меньше 250 Вольт.

ПУНП запрещён к применению, это абсолютно точно...Сведения из достоверного источника.

И в освещении?А если он запрещен, че ж он в магазинах продается? :) Вон наркотики запрещены, так их и нет в продаже. :)

И в освещении?А если он запрещен, че ж он в магазинах продается? :) Вон наркотики запрещены, так их и нет в продаже. :)

У нас много чего запрещено и много чего не выполняется. Главные проблемы ПУНПа - заниженное сечение жил (в освещении непринципиально) и пожароопасность изоляции (в бетоне и с хорошими автоматами не страшно). Это если рассудить для себя. А по нормативам годится только кабель ВВГнг-LS, если уж на то пошло, NYM по нормам так же запрещен :)P.S. - И еще у ПУНПа изоляция тонкая, легко повредить. Но если он изначально с целой изоляцией уложен в штробу, это опять же не важно.Нужно ко всему подходить с умом, с оценкой. Я держал в руках ПУНП подольского производства, он даст фору большей части кабелей ВВГ мутного производства, из заповедных уголков нашей Родины. Но в то же время я видел ПУНПы с "просвечивающей" изоляцией - настолько она была тонка и жилами по 0,9 квадрат вместо заявленных полутора. Настолько разнится качество кабеля у разных производителей. Да и у именитых проколы бывают, достаточно вспомнить нашумевшую историю с высоковольтным кабелем NEXANS французского производства, который поставил многокилометровый кусок толстенного кабеля, у которого броня оказалась с задирами внутрь. И это не дачник на рынке заказывал, а наше правительство. Так что нормативы нормативами, а реальная жизнь берет свое.P.P.S.Но все же лучше всего использовать NYM и ВВГнг-LS ;)

А если он запрещен, че ж он в магазинах продается? Вон наркотики запрещены, так их и нет в продаже.

Интересно, ptaha, почему такие вопросы не возникают у вас, ну например, на счёт продуктов?

Если для себя, так зачем же из заведомо худшего, если есть возможность из нормального.

Но все же лучше всего использовать NYM и ВВГнг-LS

Интересно, ptaha, почему такие вопросы не возникают у вас, ну например, на счёт продуктов?

Ну, официально в продуктовых магазинах не продается ничего запрещенного... Если нарезка просроченная, вам на нее новый ценник с новой датой наклеют - и пожалуйста. На нарезке не будет написано "Нарезка просроченная, 100 г". А если ПУНП запрещен, почему же продается товар с названием ПУНП - вот что мне непонятно.

Если для себя, так зачем же из заведомо худшего, если есть возможность из нормального.

Если у вас сложилось ощущение, что я агитирую за ПУНП, так это не так.

А если ПУНП запрещен, почему же продается товар с названием ПУНП - вот что мне непонятно.

А куда его деть, если склады забиты, выкинуть что ли?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...