Расчет проводки для проточного водонагревателя

Оценить эту тему:

В теме 6 сообщений

Менять кабель на более толстый или не стоит ???Купил проточник на 6кВтВ щитовой от вводных кабелей фазы и ноль на выключатель нагрузке с него идет на счетчик а уж со счетчика идет на 2 автомата (розетки, освещение) и УЗО с автоматом (для проточника).Специально для него проложил из щитка в квартиру еще один кабель 3x4.После 20 минут использования проточника кабель нагревается до 45-50 градусов при условии что в квартире 28-29 (по ощущения довольно теплый)По моим расчетам 6кВт/220В = 27А а 4 должна держать в районе 30 (в стене).Или это максимальная нагрузка ? И может лучше было положить 6 ???

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

кабель нагревается до 45-50 градусов

До 60 градусов - это нормально, кабелю не страшно. Но если хотите, чтобы вообще не грелся, можно проложить 3х6.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну лучше конечно когда не на пределе все работает, а с запасом. И потом смотря какой кабель надо смотреть еще и производителя, некоторые занижают сечение на 20-30 %

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обидно... хотел купить 3x6 но тута Электрик с моей организации предложил 3x4 и 4x4 даром отдать ну я и вляз 3x4 думал хватит вот теперь думаю лучше бы взял 4x4 и два провода кинулбы на фазу...Впринципе использовать можна ??? Пускай греется ???Сам кабель по ощущениям реально 4 (всетаки да и медный на вид)

Изменено пользователем ferel
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

занижают сечение на 20-30 %

Это не так страшно, гораздо хуже, когда для жил вместо меди используют нечто богомерзкое... Но если кабель не перегревается, можно особо не напрягаться.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну если выше 60 не нагревается можно, сечение фазы кстати не должно быть больше чем нейтраль и РЕ и при таких нагрузках важно что бы все соединения были надежны

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты