Перейти к содержимому

  • Форум о ремонте и строительстве
REHAU
Фотография
- - - - -

душ электрический проточный


Сообщений в теме: 38

#1   tovmic

tovmic
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 11
  • 25 сообщений
  • 0

Отправлено 15 Август 2011 - 22:24

На вложенном фото итальянский проточный душ. Стоит в каждой второй фазенде в Бразилии, продается и у нас, дешево и сердито. Зная, что ванна источник высочайшей опасности (висит фаза над головой, вода проводник, ванна заземлена), давайте пообщаемся, в чем прикол. Жена просит повесить скорее на случай отключения горячей воды, а я торможу, потому что электронщик с 40-летним стажем. Ведь по закону Паркинсона любое защитное устройство защитит себя, уничтожив объект защиты. А вы как думаете?

Прикрепленные изображения

  • DSCF7750 - Размер 200,39К, Загружен: 192

  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Jurij

Jurij
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 03-Ноябрь 08
  • 522 сообщений
  • 59 спасибо
  • Lithuania
  • 11

Отправлено 16 Август 2011 - 06:50

Аналог ему- электрический стул!
  • 0

#3   Слесарь

Слесарь
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 07-Август 11
  • 218 сообщений
  • 15 спасибо
  • Ростовская обл.
  • 0

Отправлено 16 Август 2011 - 07:57

Хочу под ванну ставить насос для циркуляционного душа, для безопастности ищу низковольтный на 24V 300Вт. Поставить обычный на 220V в сто раз проще, они продаются не дорого на любом рынке.Блок питания буду делать по медицинским требованиям эл. безопастности. БП установлю вне помещения ванной.Тоже против неразвязанных с сетью электроприборов во влажном помещении.
  • 0

#4   tovmic

tovmic
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 11
  • 25 сообщений
  • 0

Отправлено 16 Август 2011 - 10:52

насос для циркуляционного душа, для безопастности ищу низковольтный на 24V 300Вт.

Если ванна заземлена и насос стальной, то вопрос проще. Достаточно надежно и с визуальным!!! контролем заземлить ванну и насос, плюс конечно дифференциальный автомат на 15-30 миллиампер (устройство защитного отключения, бывает как переходник в розетку). В случае же с душем, то там просто 220 над головой, заземлять нечего, только надеяться на провод заземления из душа.
  • 0

#5   Слесарь

Слесарь
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 07-Август 11
  • 218 сообщений
  • 15 спасибо
  • Ростовская обл.
  • 0

Отправлено 16 Август 2011 - 11:51

Как пробивает четырех-летний ТЭН можно увидеть здесь http://slesarka.net/index.php/works/18-for-home/88-washing-machine-beko-repair
Правда на несколько ином бытовом приборе. Предполагаю, что душевой ТЭН так же не будет заземлен, как в статье по ссылке.

УЗО обычно на 30 мА, а этот ток считается смертельно опасным для человека. Так же необходимо исключить пощипывания на которые УЗО обычно не срабатывает.
Я очень хочу использовать готовый насос на 220V, но не уверен что на всех участках смогу обеспечить надежную развязку сети и цепей которых может прикасаться пользователь. Насос, вынную, краны, водопровод, конечно же можно обьединить уравниванием потенциалов, но мало ли как отреагирует система если где-то просочится вода.
Плюс, я буду делать электронный регулятор напора воды после насоса, регулировать обороты двигателя, можно делать на 220V дорогостоящий преобразователь частоты или ставить коллекторный двигатель на 220V, что не особо надежно. Регулировать обороты низковольтного двигателя все как-то легче, несмотря на необходимость мощного БП 220 -> 24V.
  • 0

#6   tovmic

tovmic
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 11
  • 25 сообщений
  • 0

Отправлено 16 Август 2011 - 12:26

УЗО обычно на 30 мА, а этот ток считается смертельно опасным для человека. Так же необходимо исключить пощипывания на которые УЗО обычно не срабатывает.

Никаких пощипываний при включении УЗО с заземлением не будет, так как перекос в 30 мА при пробое возникает не от протекания тока через тело человека, а на массу заземленного насоса. Поэтому у моющегося человека просто отключится насос. Сказанное Вами относится к применению УЗО без заземления, что крайне не желательно.
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 16 Август 2011 - 12:49

Как пробивает четырех-летний ТЭН можно увидеть здесь ....Предполагаю, что душевой ТЭН так же не будет заземлен, как в статье по ссылке.

УЗО обычно на 30 мА, а этот ток считается смертельно опасным для человека. Так же необходимо исключить пощипывания на которые УЗО обычно не срабатывает.

Слесарь у меня впечатление что ты раскручиваешь свой ресурс (это предупреждение), а сравнение с СМ ни в дуду
30мА не считается смертельно опасным для человека

а с остальным согласен - бережёного Бог бережёт :)

Сказанное Вами относится к применению УЗО без заземления, что крайне не желательно.

а можно про это поподробнее??? желательно аргументировать (не у всех есть земля, а узо очень хочется)
  • 0

#8   Слесарь

Слесарь
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 07-Август 11
  • 218 сообщений
  • 15 спасибо
  • Ростовская обл.
  • 0

Отправлено 16 Август 2011 - 20:55

30мА не считается смертельно опасным для человека

Возможно я неправильно выразился. Вот здесь более детальное пояснение

Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока промышленной частоты при величине тока 1—1,5 мА и постоянного тока 5—7 мА. Эти токи называются пороговыми ощутимыми токами. Они не представляют серьезной опасности, и при таком токе человек может самостоятельно освободиться от воздействия. При переменных токах 5—10 мА раздражающее действие тока становится более сильным, появляется боль в мышцах, сопровождаемая судорожным их сокращением. При токах 10—15 мА боль становится трудно переносимой, а судороги мышц рук или ног становятся такими сильными, что человек не в состоянии самостоятельно освободиться от действия тока. Переменные токи 10—15 мА и выше и постоянные токи 50—80 мА и выше называются неотпускающими токами, а наименьшая их величина 10—15 мА при напряжении промышленной частоты 50 Гц и 50—80 мА при постоянном напряжении источника называется пороговым неотпускающим током.

Ресурс я не рекламирую, ибо незачем, просто делюсь собственным опытом. Трафик сайта по ссылкам поисковиков на порядки больше чем по ссылкам на форумах.
  • 0

#9   buka

buka
  • Offline
  • Прорабы
  • Самый заморочистый-геморофильщик
  • PipPipPipPip
  • 15-Декабрь 06
  • 4 753 сообщений
  • 1018 спасибо
  • Гондураса
  • 99

Отправлено 16 Август 2011 - 21:07

Кстати, отличный сайт! Грамматических ошибок только много. Редактор нужен.
  • 0

#10   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 16 Август 2011 - 21:47

Возможно я неправильно выразился. Вот здесь более детальное пояснение

пуэ и тб на 2 группу почитайте, прежде чем писать неотпускающий ток это если вы взялись положим за трубу под напряжением, то при токе 10мА через вас, вы трубу отпустить не сможете самостоятельно. мышцы сократятся под действием тока убить может и 1 мА - все дело в месте приложения, пути и времени воздействия
  • 0

#11   tovmic

tovmic
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 11
  • 25 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Август 2011 - 12:06

а можно про это поподробнее??? желательно аргументировать (не у всех есть земля, а узо очень хочется)

УЗО (однофазный) контролирует равенство токов в нулевом и фазном проводниках. При возникновении разности токов в 30 мА (или 15, как по паспорту) УЗО отключает нагрузку. А теперь внимание. Разность токов как правило возникает от протекания фазного тока через посторонний проводник (в обход УЗО). Это может быть тело человека, а может быть заземленная масса насоса (утюга, стиралки, электродуховки, электроплитки и т.п.). Величина тока будет определяться сопротивлением заземлителя. Омическое сопротивление тела человека (более 10000 Ом) гораздо больше сопротивления заземлителя (4 Ом), поэтому практически весь ток пройдет через заземляющий проводник и приведет к срабатыванию УЗО. Практически это значит, что с УЗО надо использовать евросеть (с заземляющим проводником). И еще. Не забывайте, что УЗО это не автомат, и для отключения при перегрузке сети надо ставить еще автомат (или покупать УЗО с встроенным автоматом). Удачи.
  • 0

#12   Alice Tracy

Alice Tracy
  • Online
  • Модераторы
  • Спроси меня "как" и сделай наоборот!
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 09
  • 7 158 сообщений
  • 1204 спасибо
  • Москва
  • 195

Отправлено 17 Август 2011 - 12:19

tovmic, это мы читали и знаем. Без заземления УЗО ведь тоже сработает, только не безболезненно и незаметно, а тряханув тебя для острастки
  • 0

#13   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 17 Август 2011 - 12:24

tovmic ну то что белое это белое мы знаем, развивай тему дальше - вот ты возле любого прибора (сеть без земли) внутри прибора пробой изоляции на корпус (мимо нуля, КЗ нет автомат не сработал) и ты его касаешься (ты после ванны, босиком, у тебя ремонт поэтому идёшь по свежезалитой стяжке :D) итак рассмотри 2 случая узо есть и его нет


Макс не мешай человеку разобраться самому в этой не лёгкой жизни
  • 0

#14   tovmic

tovmic
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 11
  • 25 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Август 2011 - 12:37

tovmicБез заземления УЗО ведь тоже сработает, только не безболезненно и незаметно, а тряханув тебя для острастки

Уважаемый Alice Tracy. Представьте себе форумчанина с потными руками, босого, стоящего в луже и поливающего огород. Как пройдет ток? Правильно, через тело, включая миокард. А у нас каждый второй сердечник. А ведь ничего не стоит взять стальной прутик, небольшой, подсоединить проводником к заземляющей клемме насоса и воткнуть рядом с насосом в землю и полить это место водой. Согласитесь, это разумно.
  • 0

#15   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 17 Август 2011 - 12:52

ну вот не надо из форумчан свиней делать (что они в луже то забыли) :) а по поводу токов и миокард - тоже не совсем верно
Скрытое содержимое:
Обычно человек способен ощущать действие электрического тока небольшой величины: 0,6 - 1,5 миллиампер (при переменном токе с частотой 50 Гц) и 5 - 7 миллиампер (при постоянном). Это значение электрического тока имеет название — «пороговый ощутимый ток». Высокие значения токов способны вызывать непроизвольные сокращение мышц и довольно болезненные ощущения, что с увеличением тока усиливаются, воздействуя на всё большие участки тела.

При значениях переменного тока в 10 - 15 мА, боль становиться уже непереносимой, а сокращения мышц человека приобретает состояние непреодолимости. В результате, человек не способен самостоятельно разжать свою руку, в которой находится токоведущий проводник с напряжением. Такие токи имеют название «не отпускающих». Для постоянного тока его значение соответствует 50 - 80 мА.

Переменный электрический ток с силой в 25 - 50 мА (50 Гц) действует на мышцы не только рук, а также и туловища, где наиболее опасной зоной является грудная клетка. В этом случае происходит сильное затруднение дыхания. Длительное воздействие токов данной величины способены вызвать даже полное прекращение дыхания, после чего наступает смерть от удушья.

Переменный электрический ток (50 Гц) с величиной от 50 мА и до 100 мА ещё быстрее сбивает нормальную деятельность сердца и лёгких. При этом значении, как, в прочем, и при меньших токах, первыми по времени поражаются лёгкие, а за ними и сердце.

Переменный электрический ток (50 Гц) с величиной от 100 мА до 5 А и постоянный ток от 300 мА до 5 А первым делом воздействуют на сердечную мышцу, что крайне опасно для жизни человека, поскольку спустя одну, две секунды после начала электрического удара наступает фибрилляция (хаотичное сокращение сердечных волокон). При этом сердце перестаёт работать как насос, что останавливает кровообращение в организме, это влечёт за собой недостаток кислорода, что впоследствии ведёт к остановке дыхания. Далее, клиническая смерть, и если в течении 7 минут не оживить человека, то клиническая смерть переходит в постоянную.

  • 0

#16   tovmic

tovmic
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 11
  • 25 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Август 2011 - 12:53

tovmicвот ты возле любого прибора (сеть без земли) внутри прибора пробой изоляции на корпус (мимо нуля, КЗ нет автомат не сработал) и ты его касаешься (ты после ванны, босиком, у тебя ремонт поэтому идёшь по свежезалитой стяжке :D) итак рассмотри 2 случая узо есть и его нет

При этом на корпусе прибора будет потенциал фазы (220) или меньше в зависимости от сопротивления утечки корпуса прибора на землю. Если стоит УЗО, а прибор без заземляющего проводника, то два варианта. Если утечки с корпуса прибора на землю нет, прибор будет опасен для человека, т.к. перекоса токов нет, УЗО не сработает, и корпус прибора будет ждать жертву, которая своим телом отключит УЗО. При этом жертва вероятно (если не ребенок, если без сердечной патологии), останется жива. Если утечка с корпуса прибора на землю более 30 (15) мА, УЗО отключит нагрузку без ожидания жертвы. Вот для исключения первого случая и следует организовать любое, хоть плохонькое заземление корпуса прибора и спокойно шлепать по стяжке. Без УЗО и первый и второй вариант без надежного (настоящего) заземления смертельно опасны.
  • 0

#17   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 17 Август 2011 - 13:02

Вот для исключения первого случая и следует организовать любое, хоть плохонькое заземление корпуса прибора и спокойно шлепать по стяжке. Без УЗО и первый и второй вариант без надежного (настоящего) заземления смертельно опасны.

ну наконец то мы выяснили, что применять узо можно и без земли (но это не есть хорошо) :) теперь следующий пункт - если ты поливаешь (босиком, по сырой земле - в лужу не полезем) вот тут то вбить колышек (два, а лучше 3 и более) это уже великолепно, а вот в многоквартирных (это где в доме больше одной квартиры :) ) это делать категорически запрещено
  • 0

#18   tovmic

tovmic
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 11
  • 25 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Август 2011 - 13:16

в многоквартирных это делать категорически запрещено

Вы покупаете чайник, микроволновку, утюг, стиралку и т.п., и в них евровилка с заземляющим контактом, дальше это дело Вашего выбора И если Вам кто-то категорически запретит использовать прибор согласно ПУЭ и инструкции по применению потому, что Вы в многоквартирном доме, то ???...
  • 0

#19   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 17 Август 2011 - 13:35

да блин, правила и пуэ запрещают делать в многоквартирном доме ЧАСТНОЕ (в отдельной квартире) заземлениеесли хотите заземление - делайте по правила и во всём доме , а не колышки забивайте
  • 0

#20   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 17 Август 2011 - 13:38

Вы покупаете чайник, микроволновку, утюг, стиралку и т.п., и в них евровилка с заземляющим контактом, дальше это дело Вашего выбора И если Вам кто-то категорически запретит использовать прибор согласно ПУЭ и инструкции по применению потому, чте о Вы в многоквартирном доме, то ???...

То надо задуматься - чем вызвано это запрещение. ПУЭ писалось человеческими жертвами, реальными. Как думаете, что будет, если вы вбили 3 колышка, пустили вниз 100 метров провода к ним от квартиры и подключили их в шине заземления внутри квартиры? Можно взять простой пример - берете вы электрический чайник, вставляете в свою двупроводную сеть, а в нем, заразе, нейтраль на корпус пробило. включить вы его не включили - только в розетку, вот так он и стоит бедный с вашим 100 метровым заземлением и нейтралью. как думаете что произойдет? Ну или гуляете вы по квартире. решили бельишко постирать. включили стиралку заземленную по вашей схеме, положили на нее руку (а корпус у нее железный) и тут приспичило вам другой рукой пощупать воду в кране. Оба контура же заземлены и не будет ничего плохого, так же?
  • 0

#21   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 17 Август 2011 - 13:45

ScrewDriver2002 ты мудреные примеры приводишь :) на самом деле всё ещё проще, половина контактов в доме со временем подкисла и на том же нуле (относительно его свежезабитого колышка) будет напряжение , а к этому нулю зацеплена вся система дома (трубы отопления, водоснабжения и канализации) и будут все сердечники дома (да и не только они) на счету вбившего колышек
  • 0

#22   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 17 Август 2011 - 13:49

ScrewDriver2002 ты мудреные примеры приводишь :) на самом деле всё ещё проще, половина контактов в доме со временем подкисла и на том же нуле (относительно его свежезабитого колышка) будет напряжение , а к этому нулю зацеплена вся система дома (трубы отопления, водоснабжения и канализации) и будут все сердечники дома (да и не только они) на счету вбившего колышек

Это если по первому случаю те самые 100 метров не сплавятся от постоянных токов утечки земля-нейтраль.
Жалко чайник :)
  • 0

#23   tovmic

tovmic
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 11
  • 25 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Август 2011 - 14:23

правила и пуэ запрещают делать в многоквартирном доме ЧАСТНОЕ (в отдельной квартире) заземление

Сказанное dimp относится к двухпроводным сетям в старых домах по системе TN. В двухпроводке УЗО не гарантированно защищает жизнь - оно лишь несколько повышает безопасность эксплуатации приборов. При превышении тока через тело человека УЗО сработает, только могут быть последствия. Но как говорится, на безрыбье и рак рыба. Я бы искал возможность использовать УЗО по трехпроводной схеме. Спасибо авторам сообщений.
  • 0

#24   ScrewDriver2002

ScrewDriver2002
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 29-Июнь 11
  • 279 сообщений
  • 35 спасибо
  • Железнодорожный
  • 0

Отправлено 17 Август 2011 - 14:29

Вот так вот категорично? =)Вообще-то сказанное им относится вообще ко всем многоквартирным домам, но я думаю он вам сам об этом расскажет =)Вы поймите, если у вас несколько контуров заземления то будет бить током, т.к. потенциал в них разный - нельзя этого делать..
  • 0

#25   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 17 Август 2011 - 17:49

да не надо искать - если земли нет значит нет, а сомневаетесь в своём здоровье поставьте узо на 10мА и что имеется под

относится к двухпроводным сетям в старых домах по системе TN

в системах TN 3фазы в дом входят
  • 0

#26   tovmic

tovmic
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 11
  • 25 сообщений
  • 0

Отправлено 24 Август 2011 - 21:59

в системах TN 3фазы в дом входят

Причем здесь три фазы. В комнатах дома стоят старые двухпроводные розетки, фаза и ноль.
  • 0

#27   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 042 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 25 Август 2011 - 01:42

Причем здесь три фазы. В комнатах дома стоят старые двухпроводные розетки, фаза и ноль.

Ну нифигсе! Вот спасибо,открыл глаза!! :blink:
  • 0

#28   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 143 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 25 Август 2011 - 08:48

tovmic даже если у тебя ВААЩЕ нет напряжения в квартире - тебя забыли подключить (или отключили) есть только провод который ты присоединил к общему нулю - опасайся этого провода
найди либо на форуме , либо в сети - что случается при отгорании нулевого провода , узнаешь много нового
  • 0

#29   tovmic

tovmic
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 19-Июль 11
  • 25 сообщений
  • 0

Отправлено 25 Август 2011 - 18:25

Надо объясниться. Первое. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве третьего, заземляющего проводника нейтраль сети. Второе. Когда речь шла о штыре-заземлителе, речь шла о огороде. В этом случае сопротивление штыря-заземлителя не столь важно, ведь речь идет о токе 30 мА, поэтому любой медный проводник, прикрученный к стальному штырю длиной 50-60 см решит проблему, и не надо обобщать и привязывать сюда многоквартирные дома. Третье. В многоквартирных домах без заземления действительно решение- 10-миллиамперное УЗО хорошего производителя. Четвертое. Если есть трехпроводная розетка, то заземляющий проводник ее желательно использовать для срабатывания УЗО при возникновении утечек защищаемого прибора. Что здесь крамольного?
  • 0

#30   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 937 сообщений
  • 892 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 08:19

проточный душ. Стоит в каждой второй фазенде в Бразилии, продается и у нас, дешево и сердито... по закону Паркинсона любое защитное устройство защитит себя, уничтожив объект защиты. А вы как думаете?

Любой проточник этим грешит. Зависит от продуманности защиты и качества изготовления. ПыСы Законы Паркинсона конечно забавны и поучительны альтернативным взглядом на ситуацию, но жить по ним не стоит.

Я очень хочу использовать готовый насос на 220V, но не уверен что на всех участках смогу обеспечить надежную развязку сети и цепей которых может прикасаться пользователь.

Доберись до джакузи и посмотри как там реализовано.