Отправлено 03 Август 2010 - 12:55

День добрый!Я в электрике не очень, поэтому буду своими словами.Нужно было заменить выключатель. Изначально стоял трехкнопочный. Левая кнопка - ванна, правая - туалет, средняя не использовалась. Все Ок.Но стал он глючить и искрить. Решил заменить. Принес двухкнопочный. Снял старый. Все, вроде норм. Два провода сверху - оба фаза. Снизу - один - нулевой. Таким же макаром поставил двухкнопочный. Сверху 2 фазы, снизу один нулеовой. А вот работает интересно. Включаю левую кнопку - горит в ванной. Включаю (не выключая левую) правую - загорается в туалете. Выключаю левую - гаснет везде. Т.е. туалет горит только при включенной ванной.Вот я и хотел спросить: это глюк проводки или выключателя?Заранее спасибо.С уважением
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 03 Август 2010 - 13:27

Вот я и хотел спросить: это глюк проводки или выключателя?

Неправильно подключен выключатель. Ноль к нему не подключается никогда. Подключается фаза и "разветвляется" на светильники. У вас входящая фаза (которая общая) подключена на выход, а выходящая (которая к ванной идет) - наоборот на вход. Попробуйте поменять два провода (любой верхний и нижний) местами, если не поможет - другой верхний и нижний. Надеюсь, объяснил понятно :)
  • 0

#3   tigriwe

tigriwe
  • Offline
  • Мастера
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 26-Август 09
  • 117 сообщений
  • 3 спасибо
  • Курск
  • 0

Отправлено 03 Август 2010 - 13:27

В выключателе не может быть фазы и ноля, иначе было короткое замыкание. У Вас должно было подходить 3 провода, один из них - это постоянная фаза, найти его легко индикатором, остальные 2 провода - это как раз есть провода на свет в ванной и туалете, они будут под напряжением только при включенной соответствующей клавише выключателя. При установке выключателя постоянную фазу, которую Вы нашли индикатором сажаете на тот разъем, который стоит один, а остальные 2 провода соответственно в 2 разъема на другой стороне корпуса. Тогда все будет ОК. После того как найдете основную постоянную фазу, не забудьте обесточить квартиру.
  • 0

#4   Chabrez

Chabrez
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 21-Апрель 10
  • 736 сообщений
  • 185 спасибо
  • г. Москва
  • 0

Отправлено 03 Август 2010 - 13:29

При установке выключателя постоянную фазу, которую Вы нашли индикатором сажаете на тот разъем, который стоит один, а остальные 2 провода соответственно в 2 разъема на другой стороне корпуса.

Иногда общая фаза находится как раз с той стороны, где две клеммы :) Производители так шутят.
  • 0

#5   vlv

vlv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 23-Июль 09
  • 293 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 03 Август 2010 - 13:40

Хм. По индикатору у меня так. Два верхних провода горят. Нижний не горит.
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 141 сообщений
  • 1409 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 03 Август 2010 - 13:59

Попробуйте поменять два провода

только верхние скорее всего

общая фаза находится как раз с той стороны, где две клеммы


  • 0

#7   vlv

vlv
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 23-Июль 09
  • 293 сообщений
  • 2 спасибо
  • Москва
  • 0

Отправлено 03 Август 2010 - 14:03

Всем огромная СПАСИБА!!!! Поменял левый верхний и нижний, все заработало.
  • 0

#8   Slavka

Slavka
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Август 2010 - 14:39

Возможно кстати и перепутаны фаза и ноль в щитке или коробках, поэтому на включатель приходит ноль, а фазы приходят с ламп, эт плохо
  • 0

#9   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 041 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 197

Отправлено 03 Август 2010 - 17:13

Возможно кстати и перепутаны фаза и ноль в щитке или коробках, поэтому на включатель приходит ноль, а фазы приходят с ламп, эт плохо

Да это стандартная совецкая разводка.
  • 0

#10   Бонис

Бонис
  • Offline
  • Прорабы
  • не прораб
  • PipPipPipPip
  • 08-Январь 10
  • 2 219 сообщений
  • 1061 спасибо
  • Киев-Смоленск
  • 77

Отправлено 08 Август 2010 - 21:27

А выключатель был подключен так?

Прикрепленные изображения

  • _________1 - Размер 20,05К, Загружен: 24

  • 0





Google рекомендует

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Рейтинг@Mail.ru