Разводка в трешке

Рекомендуемые сообщения

Prim

Уважаемые форумчане, набросал как смог и сфотал что смог,подскажите как все это распределить по УЗО и Дифам. Может линии по другому раскидать?Провод: розетки 3х2,5 ВВГ, свет 3Х1,5 ВВГИ еще, понятно что легранд или абс лучше, но можно-ли, частично,использовать то что стоит в щитке.В квартиру уже завел 3х6 ВВГ, на площадке останется только счетчик иобщий автомат1-я линия - эл.плита 3х4 ВВГ 40А2-я линия - Кондишки кухня+зал 1,2кВт+1,2кВт авт 16А3-я линия - конд детская+спальня 1,2кВт+1,4кВт авт 16А4-я линия - Водонагреватель авт 16А5-я линия - стир. машинка авт 16А6-я линия - розетки 33;34;1;2;3;4;5 авт 16А7-я линия - розетки 6;7;8;9+теплый пол лоджия авт 16А8-я линия - розетки 12;11;13;10;14;15;16 авт 16А9-я линия - розетки 24;18;19;17;20 авт 16А10-я линия- розетки 25;26;27;23;22;21 авт 16А11-я линия- розетки 32;31;30;29;28 авт 16А СВЕТ во всех комнатах учитывал люстру+софиты 1-я группа - VII+I+VIII авт 10А2-я группа - V+II+III авт 10А3-я группа - IV+IX+VI+X авт 10А

post-46520-1282810584_thumb.jpg

post-46520-1282810604_thumb.jpg

post-46520-1282810616_thumb.jpg

post-46520-1282810627_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

можно-ли, частично,использовать то что стоит в щитке.

Если оно рабочее, то можно, конечно. Но гарантий никаких.В квартирный щиток лучше добавить общий вводной автомат на 40А и противопожарное УЗО 63А 100 (300) мА.

1-я линия - эл.плита 3х4 ВВГ 40А

С таким кабелем автомат должен быть не больше 32А.По УЗО и дифам - обязательна установка УЗО или дифа на:1) электроплиту; 2) водонагреватель;3) стиральную машину;4) теплый пол на лоджии;Необязательно, но желательно - на розетки в спальне, детской и кухне. На плиту по любому получается отдельное УЗО (40 Ампер 30 мА), водонагреватель и стиральную машинку можно защитить общим УЗО на 40 А 30 мА, теплый пол на лоджии и розетки в спальне и детской в общем тоже можно повесить на одно УЗО 40А 30 мА. Остальное - по желанию.Разумеется, должно быть обеспечено хорошее защитное зануление, в ванной должно быть сделано уравнивание потенциалов, все кабели должны иметь целую, без трещин изоляцию, все соединения в розетках, выключателях и распаечных коробках - надежными.Пока что больше ничего в голову не пришло.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
antipr1

Я тут чего про УЗО на плиту узнал :blink: . Обратился я в фирму электрическую, т.к. проводку сделал сам, а документацию сам-то не оформишь :D , и там мне заявили, что УЗО на эл. плиту ставить не нужно, все равно сгорит. Это что такое? :unsure:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Prim

Вобщем-то теперь все ясно. Пока использую на плиту, то УЗО, которое в щитке, а остальные два поставлю туда, где необязательно, но желательно, а розетки в кухне+теплый пол (линии 6 и 7) посажу тоже на один УЗО 40А 30мА. А пока полез гуглить "уравнивание потенциалов"

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

Это что такое?

Надо было у них уточнить, конечно. А УЗО на плиту ставится не для того "шобы не сгорело", а для защиты человека. Зануление, которое по идее должно ее обеспечивать, будет неэффективно до тех пор, пока ток утечки не превысит 32А, что при сопротивлении заземляющего устройства в 2 Ом (это если оно сделано как следует и периодически обслуживается) даст напряжение прикосновения 64 Вольта, что явно многовато. УЗО отключит плиту гораздо раньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

В квартирный щиток лучше добавить общий вводной автомат на 40А

зачем??? :o у него вводной стоит 63А а ты ему предлагаешь урезать себя до 40??? а вот вводной провод надо бы побольше кинуть

Я тут чего про УЗО на плиту узнал blink.gif . Обратился я в фирму электрическую

экономика должна быть экономно :) на плиту узо можно и не ставить, она заземлена довольно толстым проводом

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

а ты ему предлагаешь урезать себя до 40???

Какой кабель, такой и автомат :) Можно и помощнее провести кабель, конечно, но это далеко не очевидное решение, особливо учитывая счетчик на 60 Ампер, "защищенный" автоматом на 63 А :)

на плиту узо можно и не ставить, она заземлена довольно толстым проводом

С нормативной точки зрения - да, конечно. С практической - с УЗО по любому безопасней получится. Уж очень меня смущает качество сборки этажного щита - как там в подвале ГЗШ собрана, будет ли она обслуживаться - вопросы не праздные.P.S. Но проложить кабель ВВГ 3х10 (при условии, что он еще не проложен) и поставить в квартирный щиток автомат на 50 Ампер было бы разумно, я считаю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

скажу по секрету (если чёёё я этого не говорил, но ЭТОТ счетчик 80А держит очень долго)

P.S. Но проложить кабель ВВГ 3х10 (при условии, что он еще не проложен) и поставить в квартирный щиток автомат на 50 Ампер было бы разумно

вооо +1 :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Prim

Да, действительно надо было 10 протянуть, что-то промухал, в общий пакетник действительно 10-ка входит, а дальше на счетчик уже 6 идет, я на нее глянул и купил. Буду переделывать, шестерку на плиту пущу, а ввод 10. Сегодня в Леруа смотрел цены, решил NYM прикупить, разница на 100 метрах около 600 р по сравнению с ВВГ.С уравниванием потенциалов разобрался, а вот почему УЗО (100)300мА противопожарным называется, что-то не удалось нагуглить внятного ответа, когда оно срабатывает, про 30 мА все ясно, это защита себя любимого. И еще один вопрос для себя окончательно не решил, закладывать гофру в штробы или нет, кто что пишет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Lee

300мА человека угробит довольно быстро. Полезным будет при пожаре, тушить можно водой после откл. эл.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

закладывать гофру в штробы или нет, кто что пишет

так мы пишем, а вы итоги подводите, что вам в итоге надо

вот почему УЗО (100)300мА противопожарным называется, что-то не удалось нагуглить

https://homemasters.ru/...cheniya-uzo/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Prim

Разбирался с разницей Legrand LR и DX, LR Польша DX Франция, одни дешевле, а другие дороже. На форуме рисуются схемы с применением DX, неужели Legrand LR так плох? Цена у LR тоже не детская.Вот что прочитал в инете."В дополнение к существующим аппаратам защиты и отключения французская компания «Легран» (Legrand SNC) представляет новую серию автоматических выключателей и устройств дифференциальной защиты LR. Серия ориентирована на применение в домашних системах энергоснабжения и на обеспечение электробезопасности в малом коммерческом секторе (офисы, салоны, кафе, магазины и т. п.).Внешний вид новых аппаратов несколько отличается от привычного: исчезло прозрачное окошко для этикетки (что является вполне логичным для данного сектора применения), несколько упростился способ нанесения маркировки, отсутствуют клеммы заднего подключения. По сравнению с промышленными линейками — DX LEXIC PRO и DX STANDART —серия LR упрощена еще и в части подключения дополнительных расцепителей и внешних блоков дифференциальной защиты.Во всем остальном серия сохранила «внутренности» профессиональных серий. Удаление из аппаратов функций, не влияющих на надежность защиты и не востребованных в системах энергоснабжения малых офисов и частного сектора, позволило существенно снизить цену (по сравнению с промышленными сериями), сохранив в то же время широкий диапазон номиналов."

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

(что является вполне логичным для данного сектора применения)

Бред написали - можно подумать дома или в офисе не нужно помечать, какой автомат за что отвечает. С шильдиком проще - не нужно возиться с двусторонним скотчем, да и надпись под пластиковой шторкой намного лучше сохраняется.А в остальном да - нет разъемов для доп. устройств, отключающая способность по "варварским" польско-русским стандартам (4,5 кА вместо 6 кА у DX), корпус отлит неряшливо. Но работать - работают, конечно, спору нет. Но я бы DX поставил, LR-ки не вызывают у меня морального удовлетворения :) Или уж Moeller серии PL4 - те хотя бы с душой сделаны, хоть и стоят как Legrand LR.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Prim

1. Разбираюсь с уравниванием потенциалов и хотелось бы уточнить некоторые моменты. Стояк горячей воды, от строителей, из металла, чтоб развернуть полотенчик на 180 градусов слесаря сделали пластиковую вставку, вот и возник вопрос, хомуты надо ставить и сверху и снизу от вставки? 2. Стояк холодной воды с подвала идет из пластика, дальше отвод, секущий кран (его включаем в СУП), далее отрезок пластика и кран умывальника, тоже в СУП? Далее опять пластик и кран ванны, и к нему кабель?3. В ванной стоит водонагреватель от которого труба врезана в ГВ в ванной и еще отвод по потолку уходит в кухню, где врезается в систему ГВ. В кухне вторая пара стояков. Имеется еще второй туалет,вкотором планируется установка стиралки, разводка от стояков кухни. Получается, что необходимо одну коробку СУП установить в ванной, вторую в кухне (завязать стояки,краники, мойку, стиралку), а потм от коробок толстым проводом, соеденить на отдельной шине и уже от нее к земле?4 К розетки фена ( в ванной) и стиралки (во втором туалете) землю от пришедшего кабеля не подключаем, а подключаем отдельный провод в коробку СУП, Правильно или НЕТ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Prim

Подходит дело к сборке щитка. Но чем больше читаю форум,больше путаница. Итак,что имеем. По рекомендации фоумчан перетянул вводной провод на 3*10, 3*6 пустил на плиту имеется вводной автомат шнайдер на 63А(шара), далее куплен пожарник 63А 100мА, два УЗО 40А 30 мА. На плиту оставлю диф со щитка от строителей, остальные автоматы легранд DX. Вопросы возникли следующие: 1. Сколько автоматов можно подвесить на одно УЗО 40А. Где-то на форуме считают относительноУЗО т.е. УЗО 40А 16+16=32, а где-то читал что можно ориентироваться на вводной 63А 16+16+16+10=58,Как правильно? 2. Я так понял, что каждый УЗО должен иметь N шинку на выходе,только для своей группы потребителей. 3. Если на УЗО не указан N,а только 1,2,3,4, можно подключать ноль и слева и справа, а входделать и сверху и снизу, так? 4. Есть-ли смысл на водонагреватель и розетку для фена докупить УЗО 10мА или 30мА сойдет(защитит)? 5. Подрозетники для выключателей находятся на стенах с пустотелым кирпичом, можно-ли соединение спрятать в этих пустотах за подрозетником, есть такая практика? понятно что перерасход кабеля,но и паять удобней и если что достать легче чем соединение зашитое потолком. Не хочетсяставит соед.коробки Какие могут быть подводные камни в этом случае?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

Сколько автоматов можно подвесить на одно УЗО 40А. Где-то на форуме считают относительноУЗО т.е. УЗО 40А 16+16=32, а где-то читал что можно ориентироваться на вводной 63А 16+16+16+10=58,Как правильно?

Сколько угодно, но если суммарный ток автоматов, стоящих после УЗО превышает номинал этого УЗО, нужно дополнительно поставить на это УЗО автомат с номиналом не более номинала УЗО.

2. Я так понял, что каждый УЗО должен иметь N шинку на выходе,только для своей группы потребителей.

Если автоматов после УЗО больше двух, то да. Если два и меньше, нулевые провода можно зажать в клемме УЗО.

3. Если на УЗО не указан N,а только 1,2,3,4, можно подключать ноль и слева и справа, а входделать и сверху и снизу, так?

Да.

4. Есть-ли смысл на водонагреватель и розетку для фена докупить УЗО 10мА или 30мА сойдет(защитит)?

Да, есть, 30 мА, конечно, защитит, но только 95% людей (взрослых). Что касается детей и оставшиеся 5%, их защитит только УЗО на 10 мА. Но нужно заметить, что ситуация, когда жизнь человека будет зависеть от УЗО ненормальна. В ванной должна быть выполнена СУП - тогда попадание человека под напряжение вообще будет исключено. То есть начинать нужно с зануления и СУП, а УЗО - это довесок, "на всякий пожарный".

Какие могут быть подводные камни в этом случае?

Если пустоты после окончания ремонта будут доступны без взламывания стены и прочего геморроя, то все нормально. Такое расположение мест соединения тоже предусмотрено правилами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а где-то читал что можно ориентироваться на вводной 63А 16+16+16+10=58

читали там где это узо было на 63А

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Prim

Сколько угодно, но если суммарный ток автоматов, стоящих после УЗО превышает номинал этого УЗО, нужно дополнительно поставить на это УЗО автомат с номиналом не более номинала УЗО.

Если я правильно порнял, то получается следующая схемка, 1Р автомат 40А затем УЗО 40А 30мА, а там уже на кучу автоматов потребителей, так? Или нужен 1Р+N. Соответственно линия на ванну следующая 16А+УЗО 16А10мА+два автомата 16А (один водонагреватель 2кВт, второй стиралка и розетка для фена).

Про СУП помню и знаю. Мои вопросы по СУП уже полмесяца остаются без ответа. Находятся перед сегодняшними вопросами. Может кто ответит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

Если я правильно порнял, то получается следующая схемка, 1Р автомат 40А затем УЗО 40А 30мА, а там уже на кучу автоматов потребителей, так? Или нужен 1Р+N. Соответственно линия на ванну следующая 16А+УЗО 16А10мА+два автомата 16А (один водонагреватель 2кВт, второй стиралка и розетка для фена).

Да, как-то так.По поводу СУП - прочитал ваш пост, но башка болит и я ничего не понял, простите. Есть хорошая цитата из ПУЭ:

1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой всеодновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарногоэлектрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновениюметаллические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники всистеме TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводникиштепсельных розеток.

Лучше не скажешь - соединяем все железяки в ванной и защитный ноль из распредщитка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Prim

Вот такая нарисовалась схемка. Правильно-ли все подключено? Монтировать буду в двух щитках,так получилось, маленький на 12 автоматов купил до того,как нашел форум. Поэтому в маленькийразмещается общий авт.63А+пожарник+диф на печку+3*10А свет итого 11 мест,остальное переходит во второй щиток, там еще 24 места. Проводка выполнена NYMом, общий шнайдер, диф на плиту от строителей EKF, все остальное Legrand DX

post-46520-1284523015_thumb.jpg

Изменено пользователем Prim

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Монтаж потолка из гипсокартона
      1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах.... Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

      • 550 ответов
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 ответов
    • Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом
      Фильтр циклон своими руками для уборки строймусора бытовым пылесосом Вот начал ремонт в своей квартире и как полагается решил менять проводку. После того как я попробовал резать штробы болгаркой, я понял что можно «сдохнуть» от пыль, даже купленный респиратор особо не помог. Нужен был пылеуловитель!!! После мониторинга цен на строительные пылесосы понял, что 1500 грн. на такое счастье я не готов потратить. Было решено сделать фильтр циклон, так как мой пылесос фирмы LG от такой нагрузки сдох бы вместе со мной.

      https://homemasters.ru/blogs/entry-170-filtr-tciklon-svoimi-rukami-dlya-uborki-stroimusora-bytovym-pylesosom/

        • Нравится
      • 27 ответов
    • Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки
      Самодельный кожух на болгарку для алмазной чашки или щётки Досталось мне чистить стены от старых наслоений. Давненько этим не занимался. Опыт в этом деле огромный. Однако по-старинке - размачивать и скребками, щётками чухать уже неохота. А уж крашеную стену зачистить вручную - проще полностью штукатурку сбить. Болгарку использовать - это ж мощнейший пылегенератор. Специализированной шлифмашины по бетону у меня нет. И в окрестных магазинах такой тоже нет, только на заказ привезти могут. Некогда ждать, да и денег жалко.
      https://homemasters.ru/blogs/entry-923-samodelnyi-kozhuh-na-bolgarku-dlya-almaznoi-chashki-ili-shyotki/

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин))
      Портал для электрокамина своими руками (Почти Настоящий Камин)) Камин задумал дома давно и сразу, но настоящий по многим причинам поставить не было возможностей, поэтому единственный выход электрокамин ("биокамин" - отпал сразу, дышать выхлопами и цена в обслуживании)
      https://homemasters.ru/blogs/entry-179-portal-dlya-elektrokamina-svoimi-rukami-pochti-nastoyashii-kamin/

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как лучше сделать перегородку из гипсокартона
      Как лучше сделать перегородку из гипсокартона Собираюсь убрать перегородку между ванной и туалетом, а так же перенести перегородку между прихожей и будующим сан.узлом. Получается придётся убрать 2 стены и поставить новую. Хочу сделать из ГКЛ подскажите как и нужно ли прокладывать внутри утеплитель и как её сделать что бы она была жёсткой, обязательно ли внутри ванной использовать влагостойкие листы( всё равно будет плитка)какой профиль ставить. Заранее спасибо! https://homemasters.ru/forums/topic/125-kak-luchshe-sdelat-peregorodku-iz-gipsokartona/

      • 134 ответа
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 ответа
    • Отзывы о красках
      Задался я еще одним вопросом. Намедни был разговор у меня с сослуживцем по работе, мичманом, так заговорили мы о красках и о том чем лучще что красить. Он свое мичманство вспомнил и говорит что мол купил Русской краски, назвал марку, и сказал что он ей окрасил все что хотел от батарей до плинтусов и рам. Так вот я задался вопросом, это же не правильно, как я думаю, ведь даже вроде бы компьютер ну что тут такого, и тот затачиваеться под строго определенные задачи, и заточенный под одни будет плохо выполнять другие, нет он конечно их потянет но гораздо хуже чем заточенный под родную проблематику. Пользовался красками Шервин Вильямс для ванных комнат, красить одно удовольствие, кисть моем водой, и она как будто бы просто была мокрой а не в краску макалась, так же и руки, без ацетонов вяких отмываються прекрастно. Тещя пишит от удовольствия.Пользовался краской Парад для радиаторов, смываеться так же прелестно как и Шервин Вильямс, а ложиться изумительно. Производитель обещяет не желтеть до 120 цельсия. Чем пользуетесь Вы уважаемые мастера??? А то ЖУТКО интересно.

      • 896 ответов
×