Узо не сработало!

Рекомендуемые сообщения

Аникей Сковородкин

Нетпускающий - это ток больше 15 мА, ток больше 30 мА считается опасным для жизни

да и Бог с ним, спасиба за инфу :)главное - не бухАть! сопротивление тела резко снижается. остальное приложится

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

при уставке УЗО 30 мА

Реально при номинале 30мА отключение настраивается на треть от номинала, т.е. 10мА (так по нормам) - /тут может я погорячился, поищу документ/.ПыСы - Сегодня ночью меня тоже бИло, и тоже УЗО не сработало - значит слабо било! :) Изменено пользователем bagayama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

так по нормам

Ээээ...? Не просветите неуча? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Пока вот так: "При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5-1 номинального тока уставки.", но пороюсь ещё...Там был типа документ применяемый при изготовлении УЗО на предприятии, если мне склероз не изменяет. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Пока вот так: "При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5-1 номинального тока уставки.", но пороюсь ещё...Там был типа документ применяемый при изготовлении УЗО на предприятии, если мне склероз не изменяет. :)

А теперь доступными буквами: получается, что УЗО на 30мА реально должно срабатывать не от утечек в 30мА и выше, а начиная с промежутка в 15-30мА?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

должно срабатывать не от утечек в 30мА и выше, а начиная с промежутка в 15-30мА?

Да. Последнее УЗО, которое я ставил проверялось на приборе фирмы Астро-УЗО и начинало срабатывать при 20 мА. Правда, это было УЗО фирмы ИЭК :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Точно.

А вот тут мне попалась одна статейка...

Зацените. И на год посмотрите.

http://kiev-security.or...x/3/42.shtml

Какие выводы можно сделать прочитав эту статью? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Да. Последнее УЗО, которое я ставил проверялось на приборе фирмы Астро-УЗО и начинало срабатывать при 20 мА. Правда, это было УЗО фирмы ИЭК :)

Ну так мож оно и к лучшему? :)Лучше наверное перебдеть и лишний раз перещелкнуть рычажок, тем уворачиваться от 45 мА при номинальных 30? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Chabrez

Какие выводы можно сделать прочитав эту статью?

Статья спорная. О том, что установка УЗО рекомендуется, учитывая год говорить не стану, ладно. Но вот то, что УЗО малонадежны и дороги в облуживании - это нонсенс. Обслуживание, которое они требуют - ежемесячное нажатие кнопки "ТЕСТ", которое не стоит ни копейки и протяжка винтовых зажимов. А плюсы, которые в этой статье проигнорированы - защита от возгорания проводки в результате утечки тока и защита от прямого прикосновения в случае повреждения изоляции. Вообще, создалось впечатление, что об иных причинах возгорания проводки, кроме короткого замыкания автор не знает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Я, собственно, к тому насколько однобокий взгляд на проблему может дико выглядеть со стороны. :)Что бы он сегодня написал? :DНо что самое интересное, мы все этим страдаем. Если вспомнить как делали проводку лет 20 назад - волосы сейчас дыбом встают! Условия и возможности сейчас конечно сильно изменились, но где гарантия что через лет 10 мы не будем выглядеть полными идиотами оставаясь на сегодняшних позициях.Развиваемся господа! ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Пока вот так: "При выборе уставки УЗО необходимо учитывать, что в соответствии с ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в зоне от 0,5-1 номинального тока уставки.",

но пороюсь ещё...

bagayama привет тебе - чего то давно не было!!!!!!!!!!

ты ройся лучше и народ не сбивай, копаться время нет, но узо 30мА должно срабатывать по нормам при токе толи 23 толи 24мА

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Slavka

А почему тогда производители пишут - Номинальный неотключающий ток 0.5 I

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Аникей Сковородкин

Но что самое интересное, мы все этим страдаем. Если вспомнить как делали проводку лет 20 назад - волосы сейчас дыбом встают! Условия и возможности сейчас конечно сильно изменились, но где гарантия что через лет 10 мы не будем выглядеть полными идиотами оставаясь на сегодняшних позициях.

Золотые слова... :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

bagayama привет тебе

Аналогично! [hi]

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×